Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Канализация, Нужно ли изолировать
xen-povt
сообщение 9.7.2008, 13:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16693



Здраствуйте, специалисты. У меня 2 вопроса:
1. Канализация проходит под полом первого этажа (там есть просвет, где-то 0,5 м высотой), нужно ли ее изолировать?
2. Обратный клапан хочу поставить перед колодцем, как его защитить от замерзания.
Пожалуйста, помогите, а то заказчики уже проекты хотят, а я никак не определюсь sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.7.2008, 13:55
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Жалко заказчиков... wink.gif
Ужо Вы им напроектируете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xen-povt
сообщение 9.7.2008, 14:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16693



В каком смысле? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Maninblack_*
сообщение 9.7.2008, 15:57
Сообщение #4





Guest Forum






Кого защитить? Клапан или колодец?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xen-povt
сообщение 9.7.2008, 16:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16693



Клапан, он же в земле получается. Или его надо в колодец?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.7.2008, 16:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А прочистка у вас в полу 1-го этажа?Это офис или квартира?Именно ее не хотите ли выкупить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xen-povt
сообщение 9.7.2008, 16:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16693



Это офис, поэтому не могу сделать приямок с обратным клапаном внутри здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 9.7.2008, 16:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(xen-povt @ 9.7.2008, 14:50) [snapback]270129[/snapback]
2. Обратный клапан хочу поставить перед колодцем, как его защитить от замерзания.

на чем основывается ваше желание поставить обратный клапан?
у вас есть приборы, борта которых расположены ниже уровня земли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.7.2008, 16:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так он еще и цокольным получается.этот офис?Мило.
Так,что прочистка то,исчезла или таки выгородили в офисе закуток?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xen-povt
сообщение 9.7.2008, 16:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16693



Санузлы в подвале. Труба, к которой подключаемся, на 300 мм ниже моей от санузлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 9.7.2008, 17:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(xen-povt @ 9.7.2008, 17:59) [snapback]270249[/snapback]
Санузлы в подвале. Труба, к которой подключаемся, на 300 мм ниже моей от санузлов.

подвал... понятно...
а что вы собрались в землю закапывать?, клапан HL-евский?
это тут не про него написано: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=269990 ?
(особое внимание обратите на первое НЕЛЬЗЯ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.7.2008, 17:11
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Если приборы ниже земли, то на этой трубе горизонтальной запрещено ставить прочистки и ревизии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.7.2008, 17:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Михаил I @ 9.7.2008, 18:11) [snapback]270256[/snapback]
Если приборы ниже земли, то на этой трубе горизонтальной запрещено ставить прочистки и ревизии.

А это просто подвал и сверху нет дома у которого тоже есть выпуск в этот же колодец? biggrin.gif Иль он общий? tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 9.7.2008, 17:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(инж323 @ 9.7.2008, 18:17) [snapback]270262[/snapback]
А это просто подвал и сверху нет дома у которого тоже есть выпуск в этот же колодец? biggrin.gif Иль он общий? tongue.gif

в СНиПе написано, что нельзя, Михаил прав )
просто все прочиски основного здания заканчиваются на первом этаже, а в подвале - только трубы... и выводят либо отдельными выпусками, либо за клапаном соединяют в один
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xen-povt
сообщение 9.7.2008, 23:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16693



1. Изначально это трехэтажное офисное здание. Теперь достраивают 4 этаж и обустраивают подвал. Санузлы есть по краям здания, а в подвале санузел аккурат посередине (до стояка больше 30 м тянуть). От этого санузла и делается выпуск, который в свою очередь проходит через офис. Лучше переименовать офис и поставить там приямок с обратным клапаном? Проект наружки согласовываться не будет, т.к. внутриплощадочные сети. Главное, чтобы работало исправно.
2. У меня еще вопрос про изоляцию был unsure.gif
P.S. Спасибо огромное всем кто помогает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.7.2008, 23:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(sonsumerek @ 9.7.2008, 18:24) [snapback]270264[/snapback]
в СНиПе написано, что нельзя, Михаил прав )
просто все прочиски основного здания заканчиваются на первом этаже, а в подвале - только трубы... и выводят либо отдельными выпусками, либо за клапаном соединяют в один

На выпуске от верхних этажей стоит прочистка.Она не на первом этаже в офисе!!!!И колодец не из ничего появился,а в него выпуск есть существующий.И только потом к нему пририсовывают лежак от С\У в подвале.
Читайте внимательно.
Итого- в офисе прочистка выпуска здания.

Проект наружки появится-т.к изменились ТЭПы здания и будут новые ТУ по ВК.И соответственно проект НВК.И согласования по полной программе.

Сообщение отредактировал инж323 - 9.7.2008, 23:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 10.7.2008, 0:25
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(инж323 @ 10.7.2008, 0:20) [snapback]270392[/snapback]
На выпуске от верхних этажей стоит прочистка.Она не на первом этаже в офисе!!!!И колодец не из ничего появился,а в него выпуск есть существующий.И только потом к нему пририсовывают лежак от С\У в подвале.
Читайте внимательно.
Итого- в офисе прочистка выпуска здания.

Проект наружки появится-т.к изменились ТЭПы здания и будут новые ТУ по ВК.И соответственно проект НВК.И согласования по полной программе.

Возможно, что новые сети наружные буду состоять из выпуска и врезки в сущ. колодец. В то же время это (сеть до 1 колодца) может быть отнесена ко внутрянке.
А почему Вы думаете, что вписаться в старые ТУ не получится. Сделают ведомость изменения в выпущенный ранее проект - "по желанию Заказчика".
"Проект наружки согласовываться не будет, т.к. внутриплощадочные сети. " Пересогласовать все равно надо. И какое отношение имеет внутриплощадочность сетей к согласованию?
Меня удивляет "Изначально это трехэтажное офисное здание. Теперь достраивают 4 этаж и обустраивают подвал."
Может быть воопще "дикарями" делают. Пока этот 4 этаж кто-следует заметит много может воды утечь. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.7.2008, 0:52
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Здание увеличилось по площади на 60% и вдруг не изменились расходы по ВК?Вот и ТУ появились на новый расход.Выпуск появился?Вот и проект к ТУ,если там в ТУ еще не нарисуют перекладок существующих сетей(ветхие или просто для порядку- для соответствия нынешним нормативам)И выпуск и колодец исполниловкой через ОПС пройдут и все предидущие инстанции(и водоканал и их район экспл. и прочие).
А там глядишь и пожкраны по внутрянке вдруг потребуются и т.д и понеслась песня по полной.

Нет,что б мультилифт на этот С\У поставить и молчать скромно. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xen-povt
сообщение 10.7.2008, 7:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16693



Мультилифт ни в коем случае не хотят. Цитирую: "вот сбросит уборщица тряпку в унитаз, насос и сломается".
Сегодня появились еще новости: теперь в подвале будет кафешка. Но с обратным клапаном решать вопрос все равно надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xen-povt
сообщение 10.7.2008, 12:47
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16693



Ни у кого нет вариантов?? У меня сейчас мозги расплавятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 29.7.2008, 12:01
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



ну попросите выгородить какую-нибудь подсобку и поставьте там в приямке канализационный затвор, а как еще? неужели городить какую-то утепленную камеру снаружи, бред
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2008, 12:38
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(xen-povt @ 10.7.2008, 7:32) [snapback]270437[/snapback]
Мультилифт ни в коем случае не хотят. Цитирую: "вот сбросит уборщица тряпку в унитаз, насос и сломается".
Сегодня появились еще новости: теперь в подвале будет кафешка. Но с обратным клапаном решать вопрос все равно надо.

А кафешке нужен отдельный выпуск К3 до колодца.
15.2. Раздельные сети производственной и бытовой канализации следует проектировать:
...
для зданий магазинов, предприятий общественного питания и предприятий по переработке пищевой продукции.
17.13. ..
От сетей производственной и бытовой канализации магазинов и предприятий общественного питания допускается присоединение двух раздельных выпусков в один колодец наружной канализационной сети.


Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 29.7.2008, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 18:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных