[SD]SYB
сообщение 11.7.2008, 15:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713



Здравствуйте!
Мы сейчас занимаемся проектированием отопления и столкнулись со следующей проблемой.
Температура теплоносителя 150-70 градусов. Давление в сети 8-6 атм.
Приборы отопления не расчитаны на такое сочетание. Не подскажете вариант выхода из этой ситуации. Теплообменники не предлагать, т.к. отсутствуют помещения тепловых пунктов.

Может кто знает регуляторы давления, работающие при расходах воды 0,075 м3/ч

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_seva1965_*
сообщение 11.7.2008, 15:25
Сообщение #2





Guest Forum






а элеватор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.7.2008, 15:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Опишите проблему:
Мощность системы, давление в подаче и обратке. Расчётную температуру системы отопления. Тип приборов отопления. Способ соединения и т.д.
Чем больше исходной информации, тем точнее и правильнее ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 11.7.2008, 21:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Теплообменники не предлагать, т.е. независимое подключение снято, тогда остается зависимое, например смесительные насосы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_seva1965_*
сообщение 11.7.2008, 22:54
Сообщение #5





Guest Forum






"смесительные насосы".
да.либо подмешивающий насос,но в ИТП,либо элеватор.я бы предпочла второе.
многое можно им родным отрегулировать..хотя я больше практик. чем проектировщик,хотя учусь.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.7.2008, 23:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Какие еще насосы элеваторы? Сказано,что помещения под тепловой пункт нет.Все.
Согласовать зимнюю наружнюю Т с Заказчиком: Т н.в.= + 20 С. И все Сколько ж площадей освободится!!!!
Узел то тепловой есть куда вешать? Элеватор и приборы,что б до 10 бар или более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 12.7.2008, 0:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Тема для песочницы. Никто не обратил внимание на расход теплоносителя? Какой там элеватор, какие насосы? Нужно отопить какой то КПП, товарищи не знают каким образом это сделать. Поставьте два масляных радиатора!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
[SD]SYB
сообщение 13.7.2008, 21:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713



Цитата(zeman @ 12.7.2008, 0:29) [snapback]271311[/snapback]
Тема для песочницы. Никто не обратил внимание на расход теплоносителя? Какой там элеватор, какие насосы? Нужно отопить какой то КПП, товарищи не знают каким образом это сделать. Поставьте два масляных радиатора!


C удовольствием, но нельзя. Заказчик хочет водяное. И это не только КПП. Склады с температурой +5, в них электрообогреватели тоже нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.7.2008, 23:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



По вашему расходу мощность отопления 7 кВт. Какие склады.....?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
[SD]SYB
сообщение 16.7.2008, 12:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713



температуру снижать не требуется, вопрос больше с давлением. Надо снизить до шести.
Но решение должно быть единым по всей площадке. Зданий много расходы разные я назвал самый маленький, так как с ним больше проблем. Потому что регуляторов на такой расход нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.7.2008, 12:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



http://ru.heating.danfoss.com/Product/003H...NU17416716.html
Рекомендую перед ним поставить ручной балансовый Д15, чтобы разделить сброс давления на ступени

Сообщение отредактировал jota - 16.7.2008, 12:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных