Здравствуйте!
Мы сейчас занимаемся проектированием отопления и столкнулись со следующей проблемой.
Температура теплоносителя 150-70 градусов. Давление в сети 8-6 атм.
Приборы отопления не расчитаны на такое сочетание. Не подскажете вариант выхода из этой ситуации. Теплообменники не предлагать, т.к. отсутствуют помещения тепловых пунктов.
Может кто знает регуляторы давления, работающие при расходах воды 0,075 м3/ч
Заранее спасибо!
seva1965
11.7.2008, 15:25
а элеватор?
Опишите проблему:
Мощность системы, давление в подаче и обратке. Расчётную температуру системы отопления. Тип приборов отопления. Способ соединения и т.д.
Чем больше исходной информации, тем точнее и правильнее ответ
Evgkarpro
11.7.2008, 21:45
Теплообменники не предлагать, т.е. независимое подключение снято, тогда остается зависимое, например смесительные насосы.
seva1965
11.7.2008, 22:54
"смесительные насосы".
да.либо подмешивающий насос,но в ИТП,либо элеватор.я бы предпочла второе.
многое можно им родным отрегулировать..хотя я больше практик. чем проектировщик,хотя учусь..
Какие еще насосы элеваторы? Сказано,что помещения под тепловой пункт нет.Все.
Согласовать зимнюю наружнюю Т с Заказчиком: Т н.в.= + 20 С. И все Сколько ж площадей освободится!!!!
Узел то тепловой есть куда вешать? Элеватор и приборы,что б до 10 бар или более.
Тема для песочницы. Никто не обратил внимание на расход теплоносителя? Какой там элеватор, какие насосы? Нужно отопить какой то КПП, товарищи не знают каким образом это сделать. Поставьте два масляных радиатора!
Цитата(zeman @ 12.7.2008, 0:29) [snapback]271311[/snapback]
Тема для песочницы. Никто не обратил внимание на расход теплоносителя? Какой там элеватор, какие насосы? Нужно отопить какой то КПП, товарищи не знают каким образом это сделать. Поставьте два масляных радиатора!
C удовольствием, но нельзя. Заказчик хочет водяное. И это не только КПП. Склады с температурой +5, в них электрообогреватели тоже нельзя.
По вашему расходу мощность отопления 7 кВт. Какие склады.....?
температуру снижать не требуется, вопрос больше с давлением. Надо снизить до шести.
Но решение должно быть единым по всей площадке. Зданий много расходы разные я назвал самый маленький, так как с ним больше проблем. Потому что регуляторов на такой расход нет.
http://ru.heating.danfoss.com/Product/003H...NU17416716.htmlРекомендую перед ним поставить ручной балансовый Д15, чтобы разделить сброс давления на ступени
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.