Здравствуйте!
Мы сейчас занимаемся проектированием отопления и столкнулись со следующей проблемой.
Температура теплоносителя 150-70 градусов. Давление в сети 8-6 атм.
Приборы отопления не расчитаны на такое сочетание. Не подскажете вариант выхода из этой ситуации. Теплообменники не предлагать, т.к. отсутствуют помещения тепловых пунктов.

Может кто знает регуляторы давления, работающие при расходах воды 0,075 м3/ч

Заранее спасибо!
seva1965
а элеватор?
jota
Опишите проблему:
Мощность системы, давление в подаче и обратке. Расчётную температуру системы отопления. Тип приборов отопления. Способ соединения и т.д.
Чем больше исходной информации, тем точнее и правильнее ответ
Evgkarpro
Теплообменники не предлагать, т.е. независимое подключение снято, тогда остается зависимое, например смесительные насосы.
seva1965
"смесительные насосы".
да.либо подмешивающий насос,но в ИТП,либо элеватор.я бы предпочла второе.
многое можно им родным отрегулировать..хотя я больше практик. чем проектировщик,хотя учусь.. rolleyes.gif
инж323
Какие еще насосы элеваторы? Сказано,что помещения под тепловой пункт нет.Все.
Согласовать зимнюю наружнюю Т с Заказчиком: Т н.в.= + 20 С. И все Сколько ж площадей освободится!!!!
Узел то тепловой есть куда вешать? Элеватор и приборы,что б до 10 бар или более.
zeman
Тема для песочницы. Никто не обратил внимание на расход теплоносителя? Какой там элеватор, какие насосы? Нужно отопить какой то КПП, товарищи не знают каким образом это сделать. Поставьте два масляных радиатора!
[SD]SYB
Цитата(zeman @ 12.7.2008, 0:29) [snapback]271311[/snapback]
Тема для песочницы. Никто не обратил внимание на расход теплоносителя? Какой там элеватор, какие насосы? Нужно отопить какой то КПП, товарищи не знают каким образом это сделать. Поставьте два масляных радиатора!


C удовольствием, но нельзя. Заказчик хочет водяное. И это не только КПП. Склады с температурой +5, в них электрообогреватели тоже нельзя.
jota
По вашему расходу мощность отопления 7 кВт. Какие склады.....?
[SD]SYB
температуру снижать не требуется, вопрос больше с давлением. Надо снизить до шести.
Но решение должно быть единым по всей площадке. Зданий много расходы разные я назвал самый маленький, так как с ним больше проблем. Потому что регуляторов на такой расход нет.
jota
http://ru.heating.danfoss.com/Product/003H...NU17416716.html
Рекомендую перед ним поставить ручной балансовый Д15, чтобы разделить сброс давления на ступени