Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> 2 крата в автостоянке, где прописано?
987654321
сообщение 16.7.2008, 23:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3579



Здравствуйте. Расчитал стоянку по ПДК, но в некоторых пособиях рекомендовано делать не менее 2х крат, в нормативах не нашел. Подскажите может где в нормах прописано ??? спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Странная Белка
сообщение 17.7.2008, 8:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



В СНиП 41-01-2003 есть только про то, что не менее 1-го крата. Про 2 крата не встречала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 17.7.2008, 8:34
Сообщение #3


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



СНиП 2.04.05-91 п 4.58 и СНиП 41.01-2003 п 7.5.9 в производственных помещениях до 6 м высотой с выделением вредных газов из верхней зоны вытяжка должна составлять не менее 1 крата. Так как в автостоянке вытяжка из нижней/верхней зоны 50/50 то получаем 1+1=2 крата

на эти пункты СНиПов ссылаются книги Термокула "рекомендации по проектированию испытаниям и наладке" и "рекомендации по проектированию производств и обществ зданий". А книга "отопление вентиляция и кондиционирование воздуха.жилые здания со встроенно пристроенными...." Стомахина конкретно обьясняет откуда именно 2 крата а не 1 . сам на 2 и считаю

Сообщение отредактировал AAANTOXA - 17.7.2008, 8:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 17.7.2008, 9:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



МГСН 5.01.01
п. 3.17 Расход вытяжного воздуха общеобменной вентиляции принимается по расчету, но не менее 150 м куб./час на одно машиноместо при условии обеспечения кратности воздухообмена в час не менее двух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 17.7.2008, 10:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(AAANTOXA @ 17.7.2008, 9:34) [snapback]272745[/snapback]
СНиП 2.04.05-91 п 4.58 и СНиП 41.01-2003 п 7.5.9 в производственных помещениях до 6 м высотой с выделением вредных газов из верхней зоны вытяжка должна составлять не менее 1 крата. Так как в автостоянке вытяжка из нижней/верхней зоны 50/50 то получаем 1+1=2 крата

В СНиПе не сказано про сумму, там про 1 крат всего, на все помещение. А всякие книжки не являются нормативными документами. По МГСН не все проектируют. Проектируют по СНиП 21-02-99.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 17.7.2008, 11:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
По МГСН не все проектируют.


Да, но только в нем сказано про 2 крата, о чем собственно и спрашивал автор, а то что действие данного норматива не распространяется на территорию дальше Мкада, то это уже тема отдельной передачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 17.7.2008, 11:13
Сообщение #7


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



в СНиПе сказано про один крат ИЗ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ . А В автостоянке вытяжка 50/50 верх ниж зона - логично получаем 2 крата.

у человека 2 ноздри норма расхода воздуха на одну ноздрю - 1 обьем легких в минуту. Вопрос какая норма расхода на весь нос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 17.7.2008, 11:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



"В производственных помещениях с выделениями вредных или горючих
газов или паров следует удалять загрязненный воздух из верхней зоны
не менее однократного воздухообмена в 1 ч, а в помещениях высотой
более 6 м - не менее 6 м/ч на 1 м помещения."(снип)

Мне кажется тут имеется ввиду что при выделении газов и паров надо удалять воздух из верхней зоны(типа из нижней не надо). Соответственно минимальная кратность общая - 1. Впрочем один фик МГСН 5.01.01.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
987654321
сообщение 17.7.2008, 22:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3579



Вопрос в продолжение темы ))). Кто как закладывает резервные приточные и вытяжные системы? Полностью всю ветку или только вент.агрегаты???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.7.2008, 22:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(987654321 @ 17.7.2008, 22:18) [snapback]273020[/snapback]
Полностью всю ветку или только вент.агрегаты???

А что может с веткой случится? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
987654321
сообщение 17.7.2008, 23:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3579



пардон))) я имел в виду линейку оборудования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vikor_*
сообщение 18.7.2008, 1:21
Сообщение #12





Guest Forum






Эксперты проекта порекомендовали мне, добровольно-принудительно, рассчитать воздухообмен в автостоянке по ОНТП 01-91 и пособию к МГСН 5.01-94*. Очень конкретный расчет, однако!
С уважением, Vikor.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 18.7.2008, 11:02
Сообщение #13


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Цитата(987654321 @ 17.7.2008, 23:18) [snapback]273020[/snapback]
Вопрос в продолжение темы ))). Кто как закладывает резервные приточные и вытяжные системы? Полностью всю ветку или только вент.агрегаты???

делали либо 2 "системы" (в смысле 2 машины) с 50% производительности - одна сдохла, осталось 50%.
Либо 100% резервный вентилятор через байпас.

Сообщение отредактировал AAANTOXA - 18.7.2008, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 17:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных