Полная версия этой страницы:
2 крата в автостоянке
987654321
16.7.2008, 23:19
Здравствуйте. Расчитал стоянку по ПДК, но в некоторых пособиях рекомендовано делать не менее 2х крат, в нормативах не нашел. Подскажите может где в нормах прописано ??? спасибо.
Странная Белка
17.7.2008, 8:32
В СНиП 41-01-2003 есть только про то, что не менее 1-го крата. Про 2 крата не встречала.
СНиП 2.04.05-91 п 4.58 и СНиП 41.01-2003 п 7.5.9 в производственных помещениях до 6 м высотой с выделением вредных газов из верхней зоны вытяжка должна составлять не менее 1 крата. Так как в автостоянке вытяжка из нижней/верхней зоны 50/50 то получаем 1+1=2 крата
на эти пункты СНиПов ссылаются книги Термокула "рекомендации по проектированию испытаниям и наладке" и "рекомендации по проектированию производств и обществ зданий". А книга "отопление вентиляция и кондиционирование воздуха.жилые здания со встроенно пристроенными...." Стомахина конкретно обьясняет откуда именно 2 крата а не 1 . сам на 2 и считаю
МГСН 5.01.01
п. 3.17 Расход вытяжного воздуха общеобменной вентиляции принимается по расчету, но не менее 150 м куб./час на одно машиноместо при условии обеспечения кратности воздухообмена в час не менее двух.
Странная Белка
17.7.2008, 10:51
Цитата(AAANTOXA @ 17.7.2008, 9:34) [snapback]272745[/snapback]
СНиП 2.04.05-91 п 4.58 и СНиП 41.01-2003 п 7.5.9 в производственных помещениях до 6 м высотой с выделением вредных газов из верхней зоны вытяжка должна составлять не менее 1 крата. Так как в автостоянке вытяжка из нижней/верхней зоны 50/50 то получаем 1+1=2 крата
В СНиПе не сказано про сумму, там про 1 крат всего, на все помещение. А всякие книжки не являются нормативными документами. По МГСН не все проектируют. Проектируют по СНиП 21-02-99.
Цитата
По МГСН не все проектируют.
Да, но только в нем сказано про 2 крата, о чем собственно и спрашивал автор, а то что действие данного норматива не распространяется на территорию дальше Мкада, то это уже тема отдельной передачи.
AAANTOXA
17.7.2008, 11:13
в СНиПе сказано про один крат ИЗ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ . А В автостоянке вытяжка 50/50 верх ниж зона - логично получаем 2 крата.
у человека 2 ноздри норма расхода воздуха на одну ноздрю - 1 обьем легких в минуту. Вопрос какая норма расхода на весь нос?
"В производственных помещениях с выделениями вредных или горючих
газов или паров следует удалять загрязненный воздух из верхней зоны
не менее однократного воздухообмена в 1 ч, а в помещениях высотой
более 6 м - не менее 6 м/ч на 1 м помещения."(снип)
Мне кажется тут имеется ввиду что при выделении газов и паров надо удалять воздух из верхней зоны(типа из нижней не надо). Соответственно минимальная кратность общая - 1. Впрочем один фик МГСН 5.01.01.
987654321
17.7.2008, 22:18
Вопрос в продолжение темы ))). Кто как закладывает резервные приточные и вытяжные системы? Полностью всю ветку или только вент.агрегаты???
Цитата(987654321 @ 17.7.2008, 22:18) [snapback]273020[/snapback]
Полностью всю ветку или только вент.агрегаты???
А что может с веткой случится?
987654321
17.7.2008, 23:22
пардон))) я имел в виду линейку оборудования
Эксперты проекта порекомендовали мне, добровольно-принудительно, рассчитать воздухообмен в автостоянке по ОНТП 01-91 и пособию к МГСН 5.01-94*. Очень конкретный расчет, однако!
С уважением, Vikor.
AAANTOXA
18.7.2008, 11:02
Цитата(987654321 @ 17.7.2008, 23:18) [snapback]273020[/snapback]
Вопрос в продолжение темы ))). Кто как закладывает резервные приточные и вытяжные системы? Полностью всю ветку или только вент.агрегаты???
делали либо 2 "системы" (в смысле 2 машины) с 50% производительности - одна сдохла, осталось 50%.
Либо 100% резервный вентилятор через байпас.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.