|
  |
Стоки от кондиционеров |
|
|
|
2.11.2011, 15:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2011, 16:33)  Разжевано до предела, лучше не напишешь. +5 Да тут уже столько раз жевали и пережевывали это - а гении по прежнему находятся.. Хотя бы поиском пользовались.
|
|
|
|
|
2.11.2011, 16:22
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Поиск для слабаков
|
|
|
|
|
15.11.2011, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 11.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67927

|
Цитата(kapitoshka @ 1.11.2011, 14:18)  Добрый день.
Подскажите пожалуйста, а в К3 отводить можно?
Я ОВшник, но отвести надо мне. К3 подойдет или только К1? Фраз много, а четкого ответа так никто и не дал. К3 не К2. В К3 можно или НЕТ? Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
15.11.2011, 11:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(kapitoshka @ 15.11.2011, 12:10)  Фраз много, а четкого ответа так никто и не дал. К3 не К2. В К3 можно или НЕТ?
Заранее спасибо! Каков вопрос - таков и ответ. К3-производственная канализация. На некоторых производствах - можно, на других - нельзя. К примеру если там взрывоопасные или ядовитые или инфицированные стоки идут..
|
|
|
|
|
6.12.2012, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596

|
В СНИП 2.04.01-85*(примечание 2 к п.20.2) все четко расписано-нельзя в к2 сливать, открыл СП "Внутренний водопровод и канализация"(дата введения 01.01.13) данного примечания нет, см. п.8.6.2.
Сообщение отредактировал Marsel84 - 6.12.2012, 8:00
|
|
|
|
|
6.12.2012, 10:09
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Тогда - Вам решать, инженеру.
|
|
|
|
|
24.12.2013, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672

|
8.2.10. Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) - по заданию на проектирование от: технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции; оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях; спускных трубопроводов бассейнов; от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.).
8.6.12. Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, следует рассчитывать на гидростатическое давление при засорах и переполнениях и жестко закреплять во избежание продольных и поперечных перемещений.
|
|
|
|
|
14.3.2014, 10:52
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54796

|
Здравствуйте уважаемые инженеры! Меня зовут ЕВГЕНИЙ. Я специалист раздела ОВ и всегда основываюсь на нормативную документацию
СП 60.13330.2012 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 Москва 2012 14 Водоснабжение и канализация систем отопления, вентиляции и кондиционирования 14.3 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата от оборудования.
СП 30.13330.2012 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* Москва 2012 8.2.10 Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) - по заданию на проектирование от: технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции; оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях; спускных трубопроводов бассейнов; от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.).
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СБЦП 81-2001-03 ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Москва 2010 К таблице № 42. Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки раздела «Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения» Водоотведение-3% - водоотведение включает в себя и в том числе отвод воды от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.). ВК за эту работу получает деньги вот они и обязаны делать и по СП по тому что в их зарплату это заложено
|
|
|
|
|
14.3.2014, 15:04
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Djek84 @ 14.3.2014, 10:52)  Здравствуйте уважаемые инженеры! Меня зовут ЕВГЕНИЙ. Я специалист раздела ОВ и всегда основываюсь на нормативную документацию ВК за эту работу получает деньги вот они и обязаны делать и по СП по тому что в их зарплату это заложено[/u][/b] Ну всё правильно, что тут скажешь..
|
|
|
|
|
14.3.2014, 20:20
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Отвод воды от кондиционеров не вяжется с нормами того же СП30, если уж на то пошло допустим, канализацию нельзя прокладывать под потолком офисов административных зданий (а это и есть отвод конденсата от кондиционера сплита) в жилых комнатах и т.д.
|
|
|
|
|
15.3.2014, 23:54
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.3.2014, 16:04)  Ну всё правильно, что тут скажешь..  Сергей, не узнаю вас, вы ж по СНиПу работаете, там не было такого Евгений, вы должны знать, что СП 30 является добровольным, а части СНиП 2.04.01-85* входят в обязательный перечень. Правда канализация в обязательный перечень не попала совсем. Но и ввод в действие СП не может отменить действие СНиП, т.к. части его обязательны. Коллапс. Итого мы можем добровольно брать на себя конденсат в наши 3-5 %, если пользуемся СП, или не брать конденсат и получать те же 3-5 %, если пользуемся СНиП. Ну что сказать, авторы СП пролоббировали интересы ОВ и даже не описали, каким Макаром это все воплощать в жизнь. Еще один жирный минус СП. PS Все, кто высказывался до вас, были правы, т.к. тогда СП не действовал.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 16.3.2014, 0:00
|
|
|
|
|
17.3.2014, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Объясните, какая разница: в марке ов или вк будет дренаж? Кому распределят - тому и делать, и получать/добиваться получения эти(х) 3%. СП по ФЗ станут обязательными, их сделают таковыми очередным постановлением.
|
|
|
|
|
17.3.2014, 8:32
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
3-5% - это водоотведение в целом. Может быть в т.ч. конденсат от кондиционеров или без конденсата. А то что рано или поздно неизбежно - так лучше поздно
|
|
|
|
|
17.3.2014, 9:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 14.3.2014, 20:20)  Отвод воды от кондиционеров не вяжется с нормами того же СП30, если уж на то пошло допустим, канализацию нельзя прокладывать под потолком офисов административных зданий (а это и есть отвод конденсата от кондиционера сплита) в жилых комнатах и т.д. Естественно и дренаж кондиционеров нельзя. Какая разница что протечёт Вам на монитор - дренаж кондиционеров или сток от умывальника? Потому что делает ОВ - потому фигня и получается в результате. Нет у них нормативов на это.
|
|
|
|
|
17.3.2014, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2014, 10:03)  Естественно и дренаж кондиционеров нельзя. Какая разница что протечёт Вам на монитор - дренаж кондиционеров или сток от умывальника? Потому что делает ОВ - потому фигня и получается в результате. Нет у них нормативов на это. а по другому никак, дренаж от тех же фанкойлов возьмем. Есть большое офисное помещение, посреди него фанкойл, как отвести от него дренаж и не нарушить норм?
|
|
|
|
|
17.3.2014, 9:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2014, 10:03)  Естественно и дренаж кондиционеров нельзя. Какая разница что протечёт Вам на монитор - дренаж кондиционеров или сток от умывальника? Потому что делает ОВ - потому фигня и получается в результате. Нет у них нормативов на это. Так если нельзя под потолком, то вообще кассетникам в офисах не место? У нас тоже нет нормативки. Кто может сказать, например, зачем гидрозатвор нужен на отводе от кондиционера?
|
|
|
|
|
17.3.2014, 11:25
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dmitry_vk @ 17.3.2014, 10:20)  Так если нельзя под потолком, то вообще кассетникам в офисах не место? У нас тоже нет нормативки. Кто может сказать, например, зачем гидрозатвор нужен на отводе от кондиционера? на отводе, чтобы запах из канажки не шёл внутрь помещения, а не наоборот Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2014, 10:03)  Естественно и дренаж кондиционеров нельзя. Какая разница что протечёт Вам на монитор - дренаж кондиционеров или сток от умывальника? Потому что делает ОВ - потому фигня и получается в результате. Нет у них нормативов на это. не заложено такого понятия, как дренаж, в наш норматив ВКашный... поэтому мы тоже не можем делать по нормам да, как канализацию, мы можем грамотней проложить ОВшника, это понятно но мы тогда ставим крест на многих системах ОВ (касетники сплитсистем, допустим), что априори неправильно...
|
|
|
|
|
17.3.2014, 11:47
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Водяной @ 17.3.2014, 12:25)  на отводе, чтобы запах из канажки не шёл внутрь помещения, а не наоборот Не совсем, так или совсем не так. Могу конечно приврать, излагаю на сколько сам уловил суть со слов монтажника, пусть специалисты ОВ меня поправят: При определенной мощности вентилятора он может засасывать воздух через дренажный шланг и поддон. При этом, если в кондее есть помпа, она не сможет забирать воду из поддона при наличии воздушной пробки. Поэтому помпа должна работать на сеть с подпором (гидрозатвор), величина гидрозатвора приведена в каталогах в зависимости от мощности вентилятора. Причем гидрозатвор должен быть непосредственно около кондиционера, а не один общий на подключении к канализации. Вот ведь как все серьезно, а сами ОВ зачастую также считают, что гидрозатвор от запаха.
|
|
|
|
|
17.3.2014, 11:51
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dmitry_vk @ 17.3.2014, 12:47)  Не совсем, так или совсем не так. Могу конечно приврать, излагаю на сколько сам уловил суть со слов монтажника, пусть специалисты ОВ меня поправят: При определенной мощности вентилятора он может засасывать воздух через дренажный шланг и поддон. При этом, если в кондее есть помпа, она не сможет забирать воду из поддона при наличии воздушной пробки. Поэтому помпа должна работать на сеть с подпором (гидрозатвор), величина гидрозатвора приведена в каталогах в зависимости от мощности вентилятора. Причем гидрозатвор должен быть непосредственно около кондиционера, а не один общий на подключении к канализации. Вот ведь как все серьезно, а сами ОВ зачастую также считают, что гидрозатвор от запаха. речь идёт может о супер пупер кондеях с огромной мощностью, т.е. промышленных и то конструкция что-то слабо представляется, чем это может гидрозатвор помочь в таком случае
|
|
|
|
|
17.3.2014, 12:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Водяной @ 17.3.2014, 12:51)  речь идёт может о супер пупер кондеях с огромной мощностью, т.е. промышленных и то конструкция что-то слабо представляется, чем это может гидрозатвор помочь в таком случае Ничего такого супер-пупер
DSC_1507.JPG ( 944,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 733Внутри корпуса может образоваться разрежение, столб воды не пускает воздух.
|
|
|
|
|
17.3.2014, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Смотря какая ситуация. Если в цеху нужно от систем вентиляции отвести то всегда подключали в К2 но не в стояк, а в колодце внутри цеха. В доме или офисе подключать к К2 не стоит ни к стояку ни к лежаку К2 потому что никто не даст гарантии что система К2 не превратится их безнапорной в напорную.
|
|
|
|
|
17.3.2014, 13:15
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dmitry_vk @ 17.3.2014, 13:03)  Ничего такого супер-пупер
DSC_1507.JPG ( 944,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 733Внутри корпуса может образоваться разрежение, столб воды не пускает воздух. ни разу такого не встречал...и как эта приблуда крепиться может к поддону или она не крепиться?
|
|
|
|
|
17.3.2014, 13:21
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Водяной @ 17.3.2014, 14:15)  ни разу такого не встречал...и как эта приблуда крепиться может к поддону или она не крепиться? Приблудку не заказываем, в схеме гидрозатвор рисуем нужной высоты, делают по месту из РР трубы.
|
|
|
|
|
17.3.2014, 13:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Young @ 17.3.2014, 9:19)  а по другому никак, дренаж от тех же фанкойлов возьмем. Есть большое офисное помещение, посреди него фанкойл, как отвести от него дренаж и не нарушить норм? Фальшколонна. В ней стояк.
|
|
|
|
|
17.3.2014, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2014, 14:38)  Фальшколонна. В ней стояк. посреди помещения? А если это опенспейс и фанкойлов 5-10? 10 колонн?
|
|
|
|
|
17.3.2014, 14:45
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2014, 14:38)  Фальшколонна. В ней стояк. Цитата(Dmitry_vk @ 17.3.2014, 10:20)  Так если нельзя под потолком, то вообще кассетникам в офисах не место? А с моим вопросом как?
|
|
|
|
|
17.3.2014, 15:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Young @ 17.3.2014, 14:44)  посреди помещения? А если это опенспейс и фанкойлов 5-10? 10 колонн? Да хоть 25. Это проблема архов и ОВ. ВК принимает задание от ОВ и выдаёт архам задание в соответствие с нормами ВК.  Не нравится архам - меняйте задание ОВ. И сразу количество точек сброса конденсата резко уменьшается.
|
|
|
|
|
17.3.2014, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2014, 16:29)  ВК принимает задание от ОВ и выдаёт архам задание в соответствие с нормами ВК.  Не нравится архам - меняйте задание ОВ. к сожалению скорее всего поменяют инженера ВК
|
|
|
|
|
17.3.2014, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2014, 10:03)  Естественно и дренаж кондиционеров нельзя. Какая разница что протечёт Вам на монитор - дренаж кондиционеров или сток от умывальника? Потому что делает ОВ - потому фигня и получается в результате. Нет у них нормативов на это. Дуб орех или мочало - начинаем все сначала)))) Берем воронку с запахозапирающим устройством для кондиционеров, ставим ее на стояк К1 , разрыв струи , и вуаля -- В офисной части у нас система дренажа (Д) , а не хоз-бытовая канализация))
|
|
|
|
|
17.3.2014, 21:48
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(BUG87 @ 17.3.2014, 18:43)  ... и вуаля - В офисной части у нас система дренажа (Д) , а не хоз-бытовая канализация)) Чудеса...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|