> Лифт для пожарных расчетов
Гость_Познающий_*
сообщение 23.7.2008, 8:11
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги! Поделитесь с зеленым проектировщиком опытом.
Как расчитать расход подаваемого воздуха в лифтовую шахту для пожарных расчетов? При шахте имеется тамбур-шлюз. Лифтов всего 7 - все с тамбур-шлюзами. Лестничные клетки - незадымляемые Н3 с тамбур-шлюзами. Здание 10-тиэтажное.
Цокольный этаж находится на уровне земли и является основным посадочным этажом. Необходимо ли подавать воздух в тамбур-шлюзы перед лифтами на этом этаже при пожаре на любом другом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 23.7.2008, 11:02
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



найдите и внимательно почитайте НПБ 250-97.
еще погоняйте поиск по форуму на слово "лифт" в разделе Противодымная защита
(надо использовать рассширенную форму поиска, т.е. нажать: Поик>Дополнительные параметры)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 23.7.2008, 11:45
Сообщение #3





Guest Forum






Какое здание у вас? По нашим нормам подпор в тамбур-шлюз на каждам этаже при ЛТПП необходим, если здание выше 16 этажей. А вот подпор в тамбур-шлюз на цокольном этаже придеться сделать, при чем скорее всего отдельной системой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Познающий_*
сообщение 23.7.2008, 15:00
Сообщение #4





Guest Forum






Здание 10-тиэтажное. Подвального этажа нет. Цокольный находится на уровне земли и является основным посадочным. Зачем в тамбур-шлюзы (ТШ) перед лифтами на этом этаже подавать воздух при пожаре на любом этаже?
По моим догадкам, приток нужно было бы организовывать в ТШ при лифтовых шахтах на цокольных и подвальных этажах только в тех случаях, если они находятся ниже основного посадочного. Хотя я в это не совсем уверен. huh.gif
Дополнительно: здание - акушерский корпус при роддоме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 23.7.2008, 15:16
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата
По моим догадкам, приток нужно было бы организовывать в ТШ при лифтовых шахтах на цокольных и подвальных этажах только в тех случаях, если они находятся ниже основного посадочного. Хотя я в это не совсем уверен.
-все правильно+подпоры в шахты лифтов.
А выше я вам отвечал на вопрос про лифт для пожарных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Познающий_*
сообщение 23.7.2008, 16:06
Сообщение #6





Guest Forum






т.е. только в шахты лифтов, предусмотренные для транспортировки пожарных расчетов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 23.7.2008, 16:33
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата
т.е. только в шахты лифтов, предусмотренные для транспортировки пожарных расчетов
Посмотрите п.7.26 СНиП "Пожарная безопасность"+Раздел по противодымной защиты из СНиП "Отопление и Вентиляция" и сами ответите на поставленый вами вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Познающий_*
сообщение 24.7.2008, 7:42
Сообщение #8





Guest Forum






Благодарю за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных