Познающий
Уважаемые коллеги! Поделитесь с зеленым проектировщиком опытом.
Как расчитать расход подаваемого воздуха в лифтовую шахту для пожарных расчетов? При шахте имеется тамбур-шлюз. Лифтов всего 7 - все с тамбур-шлюзами. Лестничные клетки - незадымляемые Н3 с тамбур-шлюзами. Здание 10-тиэтажное.
Цокольный этаж находится на уровне земли и является основным посадочным этажом. Необходимо ли подавать воздух в тамбур-шлюзы перед лифтами на этом этаже при пожаре на любом другом?
Litvinov
найдите и внимательно почитайте НПБ 250-97.
еще погоняйте поиск по форуму на слово "лифт" в разделе Противодымная защита
(надо использовать рассширенную форму поиска, т.е. нажать: Поик>Дополнительные параметры)
denis777
Какое здание у вас? По нашим нормам подпор в тамбур-шлюз на каждам этаже при ЛТПП необходим, если здание выше 16 этажей. А вот подпор в тамбур-шлюз на цокольном этаже придеться сделать, при чем скорее всего отдельной системой.
Познающий
Здание 10-тиэтажное. Подвального этажа нет. Цокольный находится на уровне земли и является основным посадочным. Зачем в тамбур-шлюзы (ТШ) перед лифтами на этом этаже подавать воздух при пожаре на любом этаже?
По моим догадкам, приток нужно было бы организовывать в ТШ при лифтовых шахтах на цокольных и подвальных этажах только в тех случаях, если они находятся ниже основного посадочного. Хотя я в это не совсем уверен. huh.gif
Дополнительно: здание - акушерский корпус при роддоме
denis777
Цитата
По моим догадкам, приток нужно было бы организовывать в ТШ при лифтовых шахтах на цокольных и подвальных этажах только в тех случаях, если они находятся ниже основного посадочного. Хотя я в это не совсем уверен.
-все правильно+подпоры в шахты лифтов.
А выше я вам отвечал на вопрос про лифт для пожарных
Познающий
т.е. только в шахты лифтов, предусмотренные для транспортировки пожарных расчетов
denis777
Цитата
т.е. только в шахты лифтов, предусмотренные для транспортировки пожарных расчетов
Посмотрите п.7.26 СНиП "Пожарная безопасность"+Раздел по противодымной защиты из СНиП "Отопление и Вентиляция" и сами ответите на поставленый вами вопрос.
Познающий
Благодарю за помощь!