Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция в тепловом узле
Freedom
сообщение 23.7.2008, 16:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2008
Пользователь №: 20919



Коллеги, помогите пожалуйста ламеру в таком простом вопросе - как организовать вентиляцию в тепловом узле и нужна ли она там.... нигде в нормативных документах об этом ничего не говорится, но по опыту знаю что в тепловых узлах постоянно ЖАРКО и очень большая влажность, следовательно, не мешало бы организовать какую-никакую вентиляцию huh.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 23.7.2008, 16:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



СП 41-101-95



6.3 В тепловых пунктах должна предусматриваться приточно-вытяжная
вентиляция, рассчитанная на воздухообмен, определяемый по
тепловыделениям от трубопроводов и оборудования.



Температура воздуха в рабочей зоне в холодный и переходный
периоды года должна быть не более 28 °C, в теплый период года - не
более чем на 5 °C выше расчетной температуры наружного воздуха по
параметрам А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Freedom
сообщение 23.7.2008, 16:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2008
Пользователь №: 20919



спасибо огромное biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVA
сообщение 23.7.2008, 17:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962



Достаточно 1 к/ч по возможности естественную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 23.7.2008, 21:00
Сообщение #5


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Я, как правило, делаю 3 приток 4 вытяжка, тоже хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Freedom
сообщение 24.7.2008, 13:56
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2008
Пользователь №: 20919



да проблема заключается в том, что очень часто заказчик не может предоставить достаточную информацию для расчетов, планы бывает и то с трудом выбиваем.... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.7.2008, 8:43
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44722
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(kornkorn @ 23.7.2008, 22:00) [snapback]274885[/snapback]
Я, как правило, делаю 3 приток 4 вытяжка, тоже хватает.

Коллеги, обращаю ваше внимание.
Для тех кто в Москве и (или) проектирует в Москве и и проект будет согласоваться в Мосгорэкспертизе.
Есть на руках замечание эксперта.
Кратность притока и вытяжки 5 крат (в проекте было 3 крата и приток и вытяжка)- на словах пояснение - если не нравится 5 крат считайте на "П" тепловыделения от оборудования и тр-дов - расчет предоставить на проверку.
Система вентиляции НЕзависимая от всего здания - коментарии нигде не прописано НО так должно быть в Москве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DANILbl4
сообщение 4.9.2009, 14:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27865



Уважаемые подскажите новичку. В помещении теплоузла можно располагать канальный вытяжной вентилятор, обслуживающий другие помещения? Офисное двухэтажное здание. К какой категории относится это помещение?

Сообщение отредактировал DANILbl4 - 4.9.2009, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 4.9.2009, 15:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Запрета в нормах на это не видел, если проект не для экспертизы - можно ставить, если для экспертизы - нет ли возможности запихать вентилятор в другое помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 4.9.2009, 16:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



СП 41-101-95
2.31 В помещениях тепловых пунктов допускается размещать оборудование систем хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения здания, в том числе насосные установки, а в помещениях пристроенных и встроенных тепловых пунктов — также оборудование приточных вентиляционных систем, обслуживающих производственные помещения категорий В, Г, Д по взрывопожарной опасности и административно-бытовые помещения.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ezdun
сообщение 22.3.2010, 12:28
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25762



Цитата(Vano @ 26.7.2008, 8:43) *
Система вентиляции НЕзависимая от всего здания - коментарии нигде не прописано НО так должно быть в Москве.


Как бы более убедительно донести это до заказчика? Может всетаки есть какой-то норматив?
Сделана общая приточка на этаж, в том числе и на ИТП (встроенное в здание). В итоге температура подаваемого в ИТП воздуха 20 град. И, даже, при трехкратном воздухообмене в холодный период года в ИТП парилка (+-43град). Заказчик сетует на теплоизоляцию.

И еще вопрос. Обязательно ли помимо трубопроводов изолировать арматуру, теплообменники и т.д.?

СП 41-101-95 говорит "надо"!
4.65 Для трубопроводов, арматуры, оборудования и фланцевых соединений должна предусматриваться тепловая изоляция, ......

и в тоже время ссылается на недействующий сегодня СНИП:

При проектировании тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых пунктов должны выполняться требования СНиП 2. 04. 14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», а также требования к тепловой изоляции, содержащиеся в других действующих нормативных документах.


по новому СНиП 41-03-2003
"ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ"
Конкретно про изоляцию оборудования ничего не нашел. Конечно косвенно там проскакивают фразы про изоляцию оборудования, но вот так в лоб типа: "все тр-ды, арматура, оборудование, фланцы подлежат тепловой изоляци..... бла бла бла" такого нет.

Подскажите плз. как отбиться и убедить заказчика в переделке вентиляции ИТП на приточку с улицы, т.к. даже если заизолировать все оборудование все равно не даст должного результата (28 град в ИТП).

p.s.
кто-нибудь когда-нибудь считал тепловыделения от трубопроводов и оборудования в ИТП для расчета приточки? :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dronaldo
сообщение 7.7.2010, 12:04
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.6.2010
Пользователь №: 59823



доброго времени суток! Собственно кто нибудь решил проблему с расчетом тепловыделений??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 26.8.2010, 15:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Вопрос по-прежнему актуален
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 26.8.2010, 18:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата(Dronaldo @ 7.7.2010, 15:04) *
доброго времени суток! Собственно кто нибудь решил проблему с расчетом тепловыделений??


Нужны данные для расчета. Площадь горячих поверхностей и разницу температур на поверхности трубы и внутри помещения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 26.8.2010, 22:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Млин, изолировать НАДО. И не важно отменен СНиП или не отменен!!! ДА БУДЕТ 28 ГРАДУСОВ!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 28.8.2010, 13:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Вот у меня водоподогревтаель висит в ванной - внутри +70, а снаружи он прохладный. Теплоизоляция - рулит :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных