Цитата(Vano @ 26.7.2008, 8:43)

Система вентиляции НЕзависимая от всего здания - коментарии нигде не прописано НО так должно быть в Москве.
Как бы более убедительно донести это до заказчика? Может всетаки есть какой-то норматив?
Сделана общая приточка на этаж, в том числе и на ИТП (встроенное в здание). В итоге температура подаваемого в ИТП воздуха 20 град. И, даже, при трехкратном воздухообмене в холодный период года в ИТП парилка (+-43град). Заказчик сетует на теплоизоляцию.
И еще вопрос. Обязательно ли помимо трубопроводов изолировать арматуру, теплообменники и т.д.?
СП 41-101-95 говорит "надо"!
4.65 Для трубопроводов, арматуры, оборудования и фланцевых соединений должна предусматриваться тепловая изоляция, ......
и в тоже время ссылается на недействующий сегодня СНИП:
При проектировании тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых пунктов должны выполняться требования
СНиП 2. 04. 14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», а также требования к тепловой изоляции, содержащиеся в других действующих нормативных документах.
по новому
СНиП 41-03-2003"ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ"
Конкретно про изоляцию оборудования ничего не нашел. Конечно косвенно там проскакивают фразы про изоляцию оборудования, но вот так в лоб типа: "все тр-ды, арматура, оборудование, фланцы подлежат тепловой изоляци..... бла бла бла" такого нет.
Подскажите плз. как отбиться и убедить заказчика в переделке вентиляции ИТП на приточку с улицы, т.к. даже если заизолировать все оборудование все равно не даст должного результата (28 град в ИТП).
p.s.
кто-нибудь когда-нибудь считал тепловыделения от трубопроводов и оборудования в ИТП для расчета приточки? :-)