Freedom
Коллеги, помогите пожалуйста ламеру в таком простом вопросе - как организовать вентиляцию в тепловом узле и нужна ли она там.... нигде в нормативных документах об этом ничего не говорится, но по опыту знаю что в тепловых узлах постоянно ЖАРКО и очень большая влажность, следовательно, не мешало бы организовать какую-никакую вентиляцию huh.gif helpsmilie.gif
Амиго
СП 41-101-95



6.3 В тепловых пунктах должна предусматриваться приточно-вытяжная
вентиляция, рассчитанная на воздухообмен, определяемый по
тепловыделениям от трубопроводов и оборудования.



Температура воздуха в рабочей зоне в холодный и переходный
периоды года должна быть не более 28 °C, в теплый период года - не
более чем на 5 °C выше расчетной температуры наружного воздуха по
параметрам А.
Freedom
спасибо огромное biggrin.gif
SVA
Достаточно 1 к/ч по возможности естественную.
Bеликий
Я, как правило, делаю 3 приток 4 вытяжка, тоже хватает.
Freedom
да проблема заключается в том, что очень часто заказчик не может предоставить достаточную информацию для расчетов, планы бывает и то с трудом выбиваем.... bang.gif
Vano
Цитата(kornkorn @ 23.7.2008, 22:00) [snapback]274885[/snapback]
Я, как правило, делаю 3 приток 4 вытяжка, тоже хватает.

Коллеги, обращаю ваше внимание.
Для тех кто в Москве и (или) проектирует в Москве и и проект будет согласоваться в Мосгорэкспертизе.
Есть на руках замечание эксперта.
Кратность притока и вытяжки 5 крат (в проекте было 3 крата и приток и вытяжка)- на словах пояснение - если не нравится 5 крат считайте на "П" тепловыделения от оборудования и тр-дов - расчет предоставить на проверку.
Система вентиляции НЕзависимая от всего здания - коментарии нигде не прописано НО так должно быть в Москве.
DANILbl4
Уважаемые подскажите новичку. В помещении теплоузла можно располагать канальный вытяжной вентилятор, обслуживающий другие помещения? Офисное двухэтажное здание. К какой категории относится это помещение?
Зольников Михаил
Запрета в нормах на это не видел, если проект не для экспертизы - можно ставить, если для экспертизы - нет ли возможности запихать вентилятор в другое помещение?
Wiz
СП 41-101-95
2.31 В помещениях тепловых пунктов допускается размещать оборудование систем хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения здания, в том числе насосные установки, а в помещениях пристроенных и встроенных тепловых пунктов — также оборудование приточных вентиляционных систем, обслуживающих производственные помещения категорий В, Г, Д по взрывопожарной опасности и административно-бытовые помещения.

Ezdun
Цитата(Vano @ 26.7.2008, 8:43) *
Система вентиляции НЕзависимая от всего здания - коментарии нигде не прописано НО так должно быть в Москве.


Как бы более убедительно донести это до заказчика? Может всетаки есть какой-то норматив?
Сделана общая приточка на этаж, в том числе и на ИТП (встроенное в здание). В итоге температура подаваемого в ИТП воздуха 20 град. И, даже, при трехкратном воздухообмене в холодный период года в ИТП парилка (+-43град). Заказчик сетует на теплоизоляцию.

И еще вопрос. Обязательно ли помимо трубопроводов изолировать арматуру, теплообменники и т.д.?

СП 41-101-95 говорит "надо"!
4.65 Для трубопроводов, арматуры, оборудования и фланцевых соединений должна предусматриваться тепловая изоляция, ......

и в тоже время ссылается на недействующий сегодня СНИП:

При проектировании тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых пунктов должны выполняться требования СНиП 2. 04. 14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», а также требования к тепловой изоляции, содержащиеся в других действующих нормативных документах.


по новому СНиП 41-03-2003
"ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ"
Конкретно про изоляцию оборудования ничего не нашел. Конечно косвенно там проскакивают фразы про изоляцию оборудования, но вот так в лоб типа: "все тр-ды, арматура, оборудование, фланцы подлежат тепловой изоляци..... бла бла бла" такого нет.

Подскажите плз. как отбиться и убедить заказчика в переделке вентиляции ИТП на приточку с улицы, т.к. даже если заизолировать все оборудование все равно не даст должного результата (28 град в ИТП).

p.s.
кто-нибудь когда-нибудь считал тепловыделения от трубопроводов и оборудования в ИТП для расчета приточки? :-)
Dronaldo
доброго времени суток! Собственно кто нибудь решил проблему с расчетом тепловыделений??
ne_rylut
Вопрос по-прежнему актуален
Зольников Михаил
Цитата(Dronaldo @ 7.7.2010, 15:04) *
доброго времени суток! Собственно кто нибудь решил проблему с расчетом тепловыделений??


Нужны данные для расчета. Площадь горячих поверхностей и разницу температур на поверхности трубы и внутри помещения
coverart
Млин, изолировать НАДО. И не важно отменен СНиП или не отменен!!! ДА БУДЕТ 28 ГРАДУСОВ!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Зольников Михаил
Вот у меня водоподогревтаель висит в ванной - внутри +70, а снаружи он прохладный. Теплоизоляция - рулит :-)