> ВРУ в гараже
mas_ua
сообщение 25.7.2008, 15:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19645



Подскажите, можно ли установить ВРУ 0,4 кв (25-30 кВт) в помещении гаража коттеджа. Других вариантов установить этот ящик smile.gif) нет. Кругом только комнаты и корридор.
В ПУЭ не нашел, к какой категории можно отнести помещение гаража. Может ли гараж относится к врывоопасным зонам. Думаю, что ничего кроме машины в нем не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 26.7.2008, 13:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



ВРУ нельзя, а РУ соотвествующего исполнения можно. ВРУ я бы поставил в коридоре и тамбуре. Гараж - категория В, зона П-IIa. (хотя в некоторых проектах коттеджей встречал категорию Д и экспертиза это пропускала).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mas_ua
сообщение 28.7.2008, 10:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19645



Zem, спасибо за ответ.
Т.е. гараж относится к зоне П II-а - зона в которой образуются твердые горючие вещества. (ПУЭ - 7.4.6).
Согласно пункта 7.4.20 в такой зоне можно устанавливать Шкафы для размещения аппаратов и приборов со степенью защиты IP 44. (при этом аппараты в шкафах могут иметь меньщую степень защиты).
В чем в этом случае отличие между РУ и ВРУ. ( В моем случае - ВРУ это распределительный щит в который входит кабель с участка и на выходе пять отдельных линий для потребителей, при этом три из них через УЗО).
И степень защиты шкафа щита при закрытой двери IP 43 ( в пункте 7.4.20 - допускается защиту от воды).
Т.е. проходит установка такого щита в гараже или нет?

Сообщение отредактировал mas_ua - 28.7.2008, 10:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 28.7.2008, 16:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Пункты 7.4 ПУЭ на Украине не действуют, заменен на ДНАОП 0.00-1.32-01, хотя это одно и тоже. ВРУ-это вводно-распределительное устройство, через которое обеспечивается электроснабжение всего здания, в том числе и распределительные щиты установленные в пожароопасных зонах. Требования по расположению ВРУ для жилых зданий изложены в разделе 7.1 по ПУЭ или раздел 2 по Днаоп. (основные требования одинаковы) и ничего вам не запрещает установить ВРУ соответствующего исполнения в гараже, просто нормативные документы этого не рекомендуют, а контролирующие органы могут не согласовать данное расположение вводного щита, а вам лишние хлопоты наверное не нужны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных