Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ВРУ в гараже
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
mas_ua
Подскажите, можно ли установить ВРУ 0,4 кв (25-30 кВт) в помещении гаража коттеджа. Других вариантов установить этот ящик smile.gif) нет. Кругом только комнаты и корридор.
В ПУЭ не нашел, к какой категории можно отнести помещение гаража. Может ли гараж относится к врывоопасным зонам. Думаю, что ничего кроме машины в нем не будет.
zem
ВРУ нельзя, а РУ соотвествующего исполнения можно. ВРУ я бы поставил в коридоре и тамбуре. Гараж - категория В, зона П-IIa. (хотя в некоторых проектах коттеджей встречал категорию Д и экспертиза это пропускала).
mas_ua
Zem, спасибо за ответ.
Т.е. гараж относится к зоне П II-а - зона в которой образуются твердые горючие вещества. (ПУЭ - 7.4.6).
Согласно пункта 7.4.20 в такой зоне можно устанавливать Шкафы для размещения аппаратов и приборов со степенью защиты IP 44. (при этом аппараты в шкафах могут иметь меньщую степень защиты).
В чем в этом случае отличие между РУ и ВРУ. ( В моем случае - ВРУ это распределительный щит в который входит кабель с участка и на выходе пять отдельных линий для потребителей, при этом три из них через УЗО).
И степень защиты шкафа щита при закрытой двери IP 43 ( в пункте 7.4.20 - допускается защиту от воды).
Т.е. проходит установка такого щита в гараже или нет?
zem
Пункты 7.4 ПУЭ на Украине не действуют, заменен на ДНАОП 0.00-1.32-01, хотя это одно и тоже. ВРУ-это вводно-распределительное устройство, через которое обеспечивается электроснабжение всего здания, в том числе и распределительные щиты установленные в пожароопасных зонах. Требования по расположению ВРУ для жилых зданий изложены в разделе 7.1 по ПУЭ или раздел 2 по Днаоп. (основные требования одинаковы) и ничего вам не запрещает установить ВРУ соответствующего исполнения в гараже, просто нормативные документы этого не рекомендуют, а контролирующие органы могут не согласовать данное расположение вводного щита, а вам лишние хлопоты наверное не нужны?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.