> Подпор воздуха в тамбур-шлюз при ЛК на цокольном этаже, частный случай
Гость_Alena_*
сообщение 31.7.2008, 10:45
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте.
Подскажите, как расчитать расход воздуха при подпоре в тамбур-шлюз лестничной клетки(соединяющей цокольный этаж и первый) цокольного этажа, если этот тамбур-шлюз является проходным при эвакуации. Т.е. он располагается так, что одна дверь выходит в коридор цокольного этажа, из которого делается дымоудаление, другая дверь - в лестничную клетку, а третья дверь - на улицу (наружная дверь).
Таким образом, получается что при пожаре будут открыты как минимум 2 двери - наружная и в коридор.
Нигде не могу найти методику расчета для такого случая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 31.7.2008, 11:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



В расчёте для надземной части этот тамбур-шлюз не является расчётным, в варианте подземной части в него вообще не подаётся подпор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alena_*
сообщение 1.8.2008, 4:08
Сообщение #3





Guest Forum






А в каких нормах это написано. А то мне замечание от пожарников пришло что в этом тамбур-шлюзе нет подпора воздуха, ссылаются на пожарный СНиП 21-01-97* п.7.23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 1.8.2008, 20:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



П. 7.23 в Вашем случае, как я понимаю, не катит. Но даже в случае подпадания под него, пункт следует читать, как необходимость тамбура-шлюза с подпором в подвале, а не на первом этаже.
Фраза "на первый этаж" относится не к указанию размещения тамбура-шлюза с подпором, а к описанию, куда ведёт ЛК, по типу "из - на".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 5:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных