2PhotoNа что Вы используете или предполагаете в качестве LON Integration Tool?
название Темы "Vista или Web-server", а в середине и счетчики, и DO и т.д.
Цитата(Kaveckiy @ 5.8.2008, 16:41) [snapback]279269[/snapback]
...
Например у SVEA есть LON Multi-Sensor LT-23 AP (43334-114). Это наружный датчик температуры и освещенности. В нем так-же есть пороговые блоки. Т.е. подключаем на вход порогового блока датчик освещенности и по условию (освещенность с гистерезисом на вкл. и откл.) отправляем команду на актуатор.
И ничего писать в Менте не нужно...
Алаверды:
- в LT-23 AP два FB LuxLevel Switch, которым можно задать разные параметры гистерезиса
- ну а если использовать DO от SVEA с расширенными функциями, то получите более простое решение без TAC
Сообщение отредактировал Scribe - 5.8.2008, 19:34