Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Офисно-торговый центр, делаем вместе
Гость_Сфинкс_*
сообщение 7.8.2008, 16:53
Сообщение #1





Guest Forum






Посмотрите картинку и далее чертежи Офисно-торгового центра.
В файле дан также пример, по образцу которого хочу сделать.
Объект плановый, и заказчик как-бы вменяемый, надеюсь.
Дабы не портить фасад, возможны приточно-вытяжные системы с рекуперацией.
На плане Офисов сделана разводка вентиляции в 1 линию.
На офисном этаже в коридорах можно понизить высоту подвесных потолков для магистральных воздуховодов, а в торговом зале так не выйдет.
Вопросы: Можно ли перенести примерно ту же разводку на нижележащий этаж где торговый зал?
Или лучше делать в торговом зале с нуля: приток весь у окон, а вытяжку в центре?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TORGOV.JPG ( 201,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 595
Прикрепленный файл  TORGOV.rar ( 520,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14188
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strongman
сообщение 8.8.2008, 8:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 22.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 13138



Что касается, офисного этажа то я бы оставил Вашу схему (сам конструирую по такому же принципу). По торговому залу сделал бы сосредоточенную подачу в рабочую зону диффузорами в квадраты примерно 6х6 или больше (в зависимости от типа выбранных диффузоров, высоты потолков и условий воздухораспределения) в том числе и в квадраты под окнами. Вытяжку сделал бы вдоль глухой стены по оси В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 11.8.2008, 14:43
Сообщение #3





Guest Forum






Выждав паузу, благодарю за ответ и жду других советов. Здесь непонятно: не получится ли вытяжка в одном месте как сквозняк, может лучше протянуть вдоль оси симметрии в центре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 12.8.2008, 8:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Присоединяюсь к Strongman, со вторым все понятно общепринятая классическая схема обсуждать особо нечего, мне непонятно зачем дублировать два параллельно проходящих воздуховода (лишний расход материалов) если можно сделать ответвление в непосредственной близости от места выхода из шахты ну это наверно пока еще не окончательно. По схеме первого этажа все по той же схеме которую предложил Strongman, только вытяжку расположил бы из условия максимально близкого расположения к шахте и если в торговом зале имеются зоны с больше интенсивностью запахов (гриль, рыба, колбаса и т.д.) то над этой зоной, саму вытяжку выполнить через большие растровые решетки которых будет не так много.
Цитата
не получится ли вытяжка в одном месте как сквозняк,
какое страшное слово сквозняк rolleyes.gif , нет не получится если вы говорите о высокой скорости от вытяжных решеток, то как сами понимаете кривые скоростей на вытяжном отверстии находятся очень близко от источника т.е. грубо на расстоянии 0,8м скорость будет около 0,2 м/с, а если вы говорите о высокой скорости потока идущего от притока к вытяжке то грубо можно представить сечение помещения и понятно что скорость в сечении 30х3м будет очень мала. К торговому залу хорошо подойдет руфтоп, у него лучшее отношение стоимости кВт тепла, холода + вентиляция.
Если позволите немного не в тему но отмечу что изображение воздухораспределителей противоречит ГОСТу это я все о примере так (треугольником с отрезком параллельным основанию) обозначаются решетки и только на схемах, а в вашем случае это должны быть направления потоков воздуха т.е треугольники без линии у основания.

Сообщение отредактировал shprot - 12.8.2008, 8:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 256,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izKLD
сообщение 12.8.2008, 13:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



Можно!
Если воздуховоды притока в центре офиса, (паралельные осям 4 и 8) объеденить в один и врезать в канал шахты отдельно от существующего(который выходит в коридор) или в него же но рядом с шахтой . Так же и вытяжку.
Если пересчитать систему тогда, короба в коридоре не будет. Система подойдет и для торгового зала. Теоретически mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 12.8.2008, 18:32
Сообщение #6





Guest Forum






Не случайно системы на офисном этаже обособлены, предполагаю сделать рекуперацию.
А если объединю, тогда сэкономлю металл, но лишусь изюминки. Вообще, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zema
сообщение 12.8.2008, 21:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972



1. Что не увидел вентиляцию коридоров и вроде компенсацию вытяжки с/у и курительных.
2. Не уверен что вы уместитись притоком и вытяжкой в отгороженный закуток в 1000 мм.
3. Надеюсь у вас высокие потолки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izKLD
сообщение 13.8.2008, 9:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



Цитата(Сфинкс @ 12.8.2008, 18:32) [snapback]281543[/snapback]
лишусь изюминки

Вы о чем, коллега huh.gif , мы же не рисованием занимаемся.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izKLD
сообщение 13.8.2008, 9:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



Цитата(zema @ 12.8.2008, 21:25) [snapback]281593[/snapback]
2. Не уверен что вы уместитись притоком и вытяжкой в отгороженный закуток в 1000 мм.

Уместит, в два ряда. Пространства не заняты столами, ну будут потолки там чуть ниже, воткнут туда аппарат с водой или ксерокс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 13.8.2008, 14:30
Сообщение #10





Guest Forum






Изюминкой проекта должны стать приточно-вытяжные установки с рекуперацией, если заказчик согласится.
Но у меня вопрос по диффузорам 4АПН: КАК к ним крепить воздуховоды?
Неужели обязательно делать камеру статич. давления?
Есть ли где пример крепления этих 4АПН в потолочном исполнении?

Изюминкой проекта должны стать приточно-вытяжные установки с рекуперацией, если заказчик согласится.
Но у меня вопрос по диффузорам 4АПН: КАК к ним крепить воздуховоды?
Неужели обязательно делать камеру статич. давления?
Есть ли где пример крепления этих 4АПН в потолочном исполнении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izKLD
сообщение 13.8.2008, 14:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



Цитата(Сфинкс @ 13.8.2008, 14:30) [snapback]281817[/snapback]
Изюминкой проекта должны стать приточно-вытяжные установки с рекуперацией


Так схема воздуховодов остаётся та же самая!?!?
blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 13.8.2008, 16:55
Сообщение #12





Guest Forum






Система воздуховодов нравится мне всё больше и больше, зачем менять?
Посмотрите систему разводки по торговому залу.
Минимум пересечек и минимальные сечения воздуховодов.
Объём воздуха совсем небольшой, всего 3600м3/ч на торг.зал, думаю, потянет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TORGZAL.JPG ( 142,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izKLD
сообщение 14.8.2008, 9:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



А чем Вас не устроил мой вариант, тогда бы не пришлось делать заново торговый зал.
Тогда к чему первый Ваш вопрос - Можно ли?

Сообщение отредактировал izKLD - 14.8.2008, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 14.8.2008, 10:35
Сообщение #14





Guest Forum






На офисном этаже в центральном закутке я сделал приток у стенок, а вытяжку в центре. В торговых залах так не делаю и система там иная.
Если я не понимаю Ваше предложение о лучшем типе разводки, можете ли изобразить Вашу систему на моих рисунках?
Кроме того, так и не понял, как крепить эти диффузоры к воздуховодам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.8.2008, 10:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Система вентиляции такого объекта делается значительно проще. Особенно часто применяются регулировочные клапана постоянного расхода.
Разветвления типа "виноградная гроздь" не применяется из-за тяжёлой балансировки, особенно вытяжной части. После "Т" образного разветвления ветви слишком чувствительны к изменениям количества воздуха. Малейшее изменение вызывает опрокидывание потоков.
Количество свежего воздуха в торговый зал 3600м3/ч при площади около 900м2 мне кажется занижен, не знаю ваших норм, но по нашим в 1,5 раза надо больше - это минимум.
Я бы концентрировал вытяжку зала. В вентиляции основная задача подать воздух в нужное место...... вытяжка - второстепенная.
Абсолютно непонятны решения по балансированию системы, нет огневых клапаноа, нет разреза - может воздуховоды вообще не поместятся - здание каркасное, ригеля выступают вниз на 25-30 см - как обойти воздуховодами?
ПВ рекуператор - где забор воздуха (+2,5м не менее -над землёй) и где выброс.
А что, нет охлаждения притока? Если нет, на летнее время приток и вытяжка должны быть значительно увеличены.
Вобщем, рисунок мальчишки типа "Пусть всегда будет солнце...."
Я бы посоветовал поработать под руководством опытного ГИПа, а только потом браться за такие объекты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 14.8.2008, 11:07
Сообщение #16





Guest Forum






я тоже вижу, что система неудачная.
Но опытного ГИПа у нас не было, нет и не будет, так как такие объекты редки.
Насчёт ригелей, завтра поеду смотреть их в прямом эфире. Поэтому пока рисую в одну линию.
Похоже, как у меня, торговый зал не провентилируется вообще, и надо убирать всё из центра зала?
Приток вдалеке, а вытяжку напротив у шахт, так будет лучше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.8.2008, 11:24
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для зала есть 2 варианта:
1. Фальшпол и подача воздуха снизу через специальные дифузоры-пуговицы. Вытяжка концентрированная
2. Промышленный дизайн - воздуховоды открыто ниже ригелей. Раздача "Синусами" или решётками монтируемыми прямо в воздуховод. Также и вытяжка. - найболее предпочтительный вариант.

Офисные помещения. Там где граничат с коридорами, пониженный потолок в коридорах, подача и вытяжка решётками в стене кабинетов. В центральной части, где нет коридоров: или из под пола, или раздаточные и вытяжные воздуховоды в коробе из г/картона рядом с колоннами - они как раз выйдут над перегородками кабинетов.
Учитывая конструктив здания, ваша нарисованная система не может быть смонтирована!

Сообщение отредактировал jota - 14.8.2008, 11:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 14.8.2008, 15:25
Сообщение #18





Guest Forum






Вариант с подачей воздуха снизу исключаем сразу, у нас не поймут.
Низ ригеля на 230мм ниже низа плит перекрытия.
Если сделать подшивной потолок в чистоте 400мм, туда влезут и 4АПН с камерами стат. давления, и гибкие шланги 160мм и воздуховоды 150мм спокойно пройдут под ригелями.
В коридорах потолки ещё ниже потребуются.
Направление ригелей вдоль оси симметрии здания и это хорошо.
Офисная часть мне нравится, в торг.залы переработаю заново.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.8.2008, 15:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Нигде не написали, какое расстояние получится от пола до подвесного потолка. Не получится ли в зале низкий давящий потолок? Я бы советовал промдизайн - открыто воздуховоды с решётками или Синусами около колонн, ниже ригелей и никаких дифузоров на гибких вв. Проще надо жить.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 14.8.2008, 16:01
Сообщение #20





Guest Forum






Нам нужен торг.дизайн, а не пром.дизайн. Использовать колонны тоже неприемлемо: отнимает площадь и некрасиво.
Я нашёл пример, где приток по периметру, а вытяжка из центра.
Высота от пола до низа подш. потолка 2900мм при потолке 400мм.
Другое дело, если это нужно ради лишь вентиляции, сделают ли? Особенно если воздухораспределителей будет слишком мало.
Торг.зал попробую сделать с движением воздуха от окон в центр зала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.8.2008, 16:59
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Сфинкс @ 14.8.2008, 16:01) [snapback]282265[/snapback]
Нам нужен торг.дизайн, а не пром.дизайн.
Торг.зал попробую сделать с движением воздуха от окон в центр зала.

Ну, значит требования у вас выше европейских.

Вы забыли указать, чем будут торговать в этом зале.
Должен быть проект технологии с расположением стелажей, прилавков, касс и путями движения людей. Бессмысленно подавать воздух туда, где нет людей или вытягивать там, где они есть....
Вобщем, Вы должны "прочувствовать" систему, а не просто впихивать воздуховоды туда, куда они лезут.
Высота 2900мм при площади 900м2 это маловато. Советую согласовать с дизайнером.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 14.8.2008, 18:13
Сообщение #22





Guest Forum






Согласовать с дизайнером? Ну если у Вас есть знакомый дизайнер, то с ним и согласуем.
Технология торговли есть. Сейчас соберу новый вариант и сдам сюда на проверку.
Если использовать обычные решетки, то подш. потолок нужен только для осветителей (точно! взять их план!), а вентиляцию там не размещать, наверное, даже лучше.
В любом случае, завтра на объекте обсудим с вменяемым заказчиком на основе 2-х вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.8.2008, 18:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



За это время я бы уже закончил проект и забыл бы.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 14.8.2008, 19:41
Сообщение #24





Guest Forum






Давно бы сделали? А за какую сумму (в евро), тоже интересно.
Посмотрите 3 рисунка: пример торг. зала; Оборудование и воздуховоды; 2 варианта решений офисного этажа.
Главный вопрос про лучшую систему воздухораспределения остаётся открытым.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_PRIMER_TORG.JPG ( 64,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Прикрепленный файл  2_TORG_TEX.JPG ( 116,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Прикрепленный файл  3_OFIS_VAR.JPG ( 147,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.8.2008, 20:32
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1. Проверьте к-во воздуха. По-моему слишком мало.
2. В торговом зале подавать воздух в проходы (там где люди) и к кассам, вытягивать где удобней над стелажами. Вы не ответили какие будут товары. Есть пахучие - значит тянуть над ними.
3. Я уже сказал, что не проектирую соединения терминалов как виноградные гроздья - читайте предыдущие посты.
4. Если стеклянная крыша, её надо обдувать изнутри сухим воздухом
5. Офисы 3 фото слева и внизу - нельзя пересекать воздуховодами противопожарные перегородки между помещениями - или тогда ставить огневые клапана.

Я не научу Вас проектировать. Для этого Вам нужны некоторые фундаментальные знания и опыт, хотя бы присутствия, на монтаже.
То, что Вы пытаетесь разрисовать, похвально но мало.

Есть современные решения по самобалансирующимся системам, системам переменного расхода, которые позволяют значительно уменьшить сечения подающих воздуховодов за счёт перехода на среднее давление.
У меня совсем другой подход к проектированию. Я определяюсь по требованиям архитектора и дизайнера. Все решения согласуются с ними, а они со мной.
У меня вопрос, вдоль или поперёк гнать воздуховоды решается уже в процессе проектирования АС части.
Но бывают случаи реконструкции, которые может быть и похожие на ваш вариант. В этом случае я предлагаю открытые сети, которые достаточно прилично выглядят и прекрасно работают.

Такой проект у меня стоил бы 10-12Е
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 14.8.2008, 23:22
Сообщение #26





Guest Forum






Магазины находятся на 1-м (проД.) и на 2-м (проМ.) этаже. Их технология разработана архитектором, и вовсе не обязательно будет соблюдаться, особенно при внутренних изменениях.
Пахнущие ли товары? Наверное, такие же как в любом универсаме.
Виноградные гроздья - когда много древовидных разветвлений? Упрощу.
На офисном этаже во внутреннем закутке как лучше орг-ть ПиВ, нужно ли сосредоточить приток в одном месте, а вытяжку в другом? Или нормально чередовать ПиВ как у меня вариант когда решетки в стене?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.8.2008, 0:05
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Продуктовый - надо выяснить где рыбный, мясной отдел и овощной - там тянуть больше. Промтоварный - обувной и резина - там тянуть больше.
На офисах там наверно стеклянные перегородки, поэтому тянуть и подавать надо по отсекам. Рассмотрите возможность прокладки воздуховодов рядом с ригелями как продолжение перегородок. Можно подавать и тянуть воздух из них с помощью решёток и решёток-синусов. Или выходить из магистралей вверх - выше подвесного и подключать дифузоры. Для офисов лучше использовать круглые дифузоры-плафоны с регулированием поворотным донышком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 15.8.2008, 6:55
Сообщение #28





Guest Forum






Ежели использовать круглые в потолке, то весь потолок будет ими усыпан.
По-моему, мода на круглые прошла и их ставят лишь в туалетах.
Что удивительно, посещая семинары в М., в многоэтажных офисных центрах, первым делом вижу, что не вижу никакой приточной вентиляции, и ничего, работают люди.
Так что при всём желании присутствовать на монтаже, таких объектов не сыскать в радиусе...
Надеюсь, побеседовав на объекте с монтажниками, что-то проясню, дабы не гнать сто вариантов.
Хочу сделать квадратные в потолке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.8.2008, 10:16
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Сфинкс @ 15.8.2008, 6:55) [snapback]282387[/snapback]
По-моему, мода на круглые прошла.
Хочу сделать квадратные в потолке.

Без комментариев.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 15.8.2008, 11:42
Сообщение #30





Guest Forum






Посетил заказчика и работу можно не продолжать: им москвичи давно запроектировали. В спецификации включены именно прямоугольные потолочные как у меня, причём в том же количестве. Их решения разводки не видел, постараюсь выцарапать. Сейчас буду делать теплотрассу, а по внутрянке обошлись без нашей конторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных