Воздушное отопление., Надо расчитать быстро или подскажите методику. |
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
11.8.2008, 13:27
|
Guest Forum

|
Люди  мне в течении 2-х дней нужно расчитать приближенно стоимость воздушного отопления торговых залов Я С ОТОПЛЕНИЕМ НИКОГДА НЕ СВЯЗЫВАЛАСЬ! Помещения без окон, наружные стены состоят из Алюминиевые композитивные панели, воздушная прослойка, изовер 100мм, ветрозащитное покрытие, гидроизоляционная пленка, газоселикатные блоки 200 мм.  Площади до 2 тысяч кв.м
|
|
|
|
|
11.8.2008, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Быстро не получится. Сначала надо теплотехнический расчет сделать по СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий, потом теплопотери посчитать хотя бы по коробке, а уж потом за расчет воздушного отопления приниматься. Ну и задачи у Вас, я бы послала людей с такими сроками и заданиями, которые я не умею делать. Расчет теплопотерь и воздушного отопления есть в Справочнике проектировщика.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 11.8.2008, 13:46
|
|
|
|
|
11.8.2008, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А система как для всяких гаражей и складов подойдет?Которая из агрегатов состоит(калорифер с вентилятором) и трубопровод,на ответвления балансировочники и один на все это дело узел регулирующий с клапаном и термостатом.Агрегаты рециркуляционные стоят прям в зале над головами. А? но это несколько "сарайно",но что у вас за зал торговый?С чем?И установочную мощность можно несколько задрать,но низя выйти из минимальной скорости т\н в трубках агрегатов.
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
11.8.2008, 14:22
|
Guest Forum

|
мне в такие подробности вдаваться не нужно, мне нужно определит объем воздуха приточного и вытядного, ну и воздуховоды с решетками и рег.клапанами. и ориентирововчное количество тепла.
|
|
|
|
|
11.8.2008, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(Sonja2009 @ 11.8.2008, 15:05) [snapback]281029[/snapback] Белочка, я свами полностью согласна, но 16-го числа я должна тронуться на моря, послатьдиректора-не выход из стуации. Ему просто нужно определиться в примерной стоимости монтажа. На самом деле это не так уж и долго, если знаешь как это делать. Я бы сделала подобный расчет с подбором оборудования за один день, а то и быстрее. Но так как Вы не имеете ни малейшего представления о том, как это делается...я даже и не знаю, как Вам помочь..
Сообщение отредактировал Странная Белка - 11.8.2008, 14:46
|
|
|
|
|
11.8.2008, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"сделала подобный расчет с подбором оборудования за один день" За полдня Ирин,за полдня.И полдня на инет.Но когда знаешь как и что и для чего.
|
|
|
|
|
11.8.2008, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Вот и я про тож  Ваще-то часа за 2, но это между нами
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
11.8.2008, 15:01
|
Guest Forum

|
Нашла формулу Расход тепла на отопление Q=0.24*(Tпом-Тнар)*Vпом, чтото сомнительные вещи получаются
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
11.8.2008, 15:08
|
Guest Forum

|
и как из нее перейди на куб.м/час?
|
|
|
|
|
11.8.2008, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Очень похоже на формулу для определения мощности калорифера. Странноватая она какая-то. Думаю лучше взять сколько-нибудь ватт на 1м2. Не помню сколько. Есть такой расчет по укрупненным показателям. И потом на эту цифру подберите АВО с запасиком.
|
|
|
|
|
11.8.2008, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 2.3.2005
Пользователь №: 509

|
может следующая информация поможет (но учтите, что расчеты были выполнены для температуры наружного воздуха -19 грС): 1) торговый зал (аналог): - отопление 11 Вт/м3 из них половина на тепловые завесы; - вентиляция около 70 Вт/м2 (расход воздуха определен так: L=площадь пола/5*20+плошадь пола/100*60, м3/ч) 2) по укрупненным показателям (самостоятельно можно посчитать по Щекину. Расчет систем центрального отопления. 1974г.): - отопление 15 Вт/м3; - вентиляция 13 Вт/м3. выбираете нагрузки какие больше понравились  или какие-либо другие и как правильно уже было сказано на эту мощность подбираете АВО с автоматикой. если вы делаете коммерческое предложение то не мешало бы учесть и трубопроводы.
Сообщение отредактировал denker - 11.8.2008, 17:24
|
|
|
|
|
11.8.2008, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
только я бы лично предостерег Вас считать по Щекину по укрупненке. уж очень она с реальностью отличается ( может и в 2 раза!! выйти). надежнее всего - так как сказал "возгордившеяся"  Белка.
|
|
|
|
|
11.8.2008, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166

|
Если по быстрому то получится приблизительно так: 2000*45=90кВт- отопление 2000/5=400 посетителей (каждый по разному берет площадб торгового зала на одного посетителя) 400*20=8000м3/ч из учета посетителей 20*60=1200м3/ч добавим на обслуживающий персонал Итого воздухообмен по магазину 9200м3/час 9200*0,337*(16+22)=117,8кВт - на вентиляцию Но что бы отопить этим объемом воздуха данное помещение приточный воздух должен быть перегрет где то на 30С выше температуры в помещении, приблизительно берем разницу между приточным и удаляемым воздухом в 8С и получаем воздухообмен 90000/(0,337*10)=26700 м3/ч, цифра большая не спорю, но так как это воздушное отопление то данный воздухообмен надо разбросать между несколькими системами (к примеру на 4-и); В итоге получаем: 4- приточных системы с расходом воздуха по 7 тыс. каждая (2300- свежий и 4700-рециркуляция) Если решать только эти задачи то вот и всё.
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
11.8.2008, 19:55
|
Guest Forum

|
ОоОчень благодарна! А теперь вопросы:
45 Вт это на 1кв.м
далее по приложению к снипу у нас 3,5м на посетителя (если это не так, то переубедите меня) , но и это не важно
а вот что за показатели вы перемножили когда получили 117,8 кВт???
и что за по показатели в следующей формуле???
И как определить насколько надо перегреть воздух? по диаграмме??
|
|
|
|
|
11.8.2008, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166

|
3,5 м2 конечно лудше чем 5м2 с этим не по спориш, но пересчитать при необходимости не составит особого труда. 117.8- расход тепла на нагрев "свежего" воздуха с -22 (в нашем регионе такая расчетная температура) до +16 (температуре в торговом зале, не очень комфортно, лудше хоть 18-20). Определяю сколько надо воздуха при подаче +26 и удалении +16 для нужд воздушного отопления. На сколько можно перегреть приточный воздух зависит от выбраного типа воздухораспределителей и места их установки, основная задача это допится нормативной подвижности воздуха в рабочей зоне и её температуры, но это сухое дикламирование СНиПов, в реалии по графикам проверьте подвижность воздуха в рабочей зоне и по возможности раставьте решетки так что бы теплый воздух обдувал наружные ограждения, но только без фанотизма
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
11.8.2008, 20:14
|
Guest Forum

|
Не поняла всетаки откуда +26 и +16. Прошу разъясните
|
|
|
|
|
11.8.2008, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166

|
Может и опрометчево, но я задался этим перепадом температур в 10С, между приточным и вытяжным воздухом
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
11.8.2008, 21:05
|
Guest Forum

|
ээээээээээээ, а поконкретнее, у нас по нормам -27 зимой в помещении возьму +16 и чем мне задаться и чем обосновать?
|
|
|
|
|
11.8.2008, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166

|
В чем вы подвох увидели? 2000*50=100кВт- отопление 2000/3,5=570 посетителей 570*20=11400м3/ч из учета посетителей 20*60=1200м3/ч добавим на обслуживающий персонал Итого воздухообмен по магазину свежего воздуха 12600м3/час 12600*0,337*(18+27)=191,1кВт - на вентиляцию Общий расход тепла 191,1+100=291,1кВт Расход воздуха для воздушного отопления совмещенного с вентиляцией 100000/(0,337*10)=30000 м3/ч; В итоге получаем: 4- приточных системы с расходом воздуха по 7,5 тыс. каждая (3150- свежий и 4350-рециркуляция)
Сообщение отредактировал Grom - 11.8.2008, 22:51
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
12.8.2008, 8:34
|
Guest Forum

|
0,337- это что за величина??? кто-нибудь ответит
|
|
|
|
|
12.8.2008, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(Странная Белка @ 11.8.2008, 14:44) [snapback]281022[/snapback] Быстро не получится. Сначала надо теплотехнический расчет сделать по СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий, потом теплопотери посчитать хотя бы по коробке, а уж потом за расчет воздушного отопления приниматься. Ну и задачи у Вас, я бы послала людей с такими сроками и заданиями, которые я не умею делать. Расчет теплопотерь и воздушного отопления есть в Справочнике проектировщика. Соня, то есть вот это вам, как инженеру, ни о чем не говорит? Еще и обзывается! А про зарядную она уже позабыла. Больше от меня помощи не ждите.
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
12.8.2008, 8:46
|
Guest Forum

|
Белочка, еще раз повторяю, не учили меня, сама ковыряюсь во всем, с отоплением вообще не связывалась. Я конечно перелопачу все снипы готсы и техлитературу. Я Обязательно научусь (я такая). Я прошу помощи сейчас, в двухдневный срок. Да я бестолоч рядом с вами, но могли бы и просто помоч а не учить жизни.
Люди откликнулись, помогают, им не сложно не трудно. В отличии от вас.
|
|
|
|
|
12.8.2008, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Я не называла вас бестолочью и жизни не учила. Где вы это увидели? Наши шутки с инжем вас вообще не касались. Я просто сказала, что это быстро делается, если знаешь как. А рассказать здесь весь алгоритм правильного (!) расчета это довольно трудоемкое занятие. Так что считайте по объему, нормальный расчет за 2 дня вам физически не успеть освоить.
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
12.8.2008, 9:04
|
Guest Forum

|
Поэтому и обратилась в форум!!!
|
|
|
|
|
12.8.2008, 11:46
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9494

|
прошу прощения, но у меня по воздушному отоплению тоже проблемка! Есть воздух наружний -39, его нужно смешать с воздухо температурой +300, чтоб получить воздух подоваемый в помещение +33. Подскажите как расчитать камеру смешения!??
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
12.8.2008, 12:12
|
Guest Forum

|
Кинь в личку мыло или асю я те скину. Все очень просто. От УМОВ не жди помощи
|
|
|
|
|
12.8.2008, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 2.3.2005
Пользователь №: 509

|
to Sonja2009 если воздушное отопление Вы хотите обеспечить центральным кондиционером, то учтите следующее: 1. торговые залы как правило делятся на зону с торговлей продовольственными и непродовольственными товарами. если агрегат будет с рециркуляцией воздух между зонами перемешается и в зоне торговли непроизводственными товарами будет не характерный ей запах 2. необходимо дежурное отопление, отапливаться центральником дороговато 3. поддержание температуры воздуха по зонам нет 4. необходимо резервирование системы (см. п7.2 СНиП 41-01-2003)
Лучше запроектировать систему с центральником на прямотоке с расходом воздуха по нормам + доводчики (фреоновые или фанкойлы) + отопление с помощью АВО
|
|
|
|
|
12.8.2008, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 2.3.2005
Пользователь №: 509

|
но если все-таки надумаете центральником, тогда чтобы не заморачиватся с расчетами (точка смеси, параметры воздуха на выходе, входе и т.д.) примите мощность секции нагрева центральника = мощность нагрева требуемая на нагрев воздуха + тепло требуемое на компенсацию теплопотерь (отопление). Тепловая мощность требуемая на нагрев приточного воздуха: Q=L/3600*1,2*1,005*(tн-tпр), кВт, где L-расход м3/ч, tн-темп.наружного воздуха, tпр=16-темп.приточного воздуха. О том как определить теплопотери уже говорилось.
пардон Q=L/3600*1,2*1,005*(tпр-tн)
Сообщение отредактировал denker - 12.8.2008, 12:57
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
12.8.2008, 15:07
|
Guest Forum

|
Бредятина полная получается. Мне так и не сказали что за параметр 0,337 и почему его на 10 умножают, откуда 10?
|
|
|
|
|
12.8.2008, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
0,337 - коэффициент перехода от кДЖ в Вт, умноженный на теплоемкость и плотность воздуха. 10 - разница температуры уходящего и приточного воздуха. ну принял человек столько.
Сообщение отредактировал temka - 12.8.2008, 15:56
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|