> Бак-аккумулято, Вопрос по расчету
Arekena
сообщение 13.8.2008, 14:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21488



У меня такой вопрос rolleyes.gif . В литературе по расчету бак-аккумулятора приводится следующая формула:
Для случая, когда время задержки включения 6 минут, а допустимое отключение температуры 1,5°С — объем бака-аккумулятора может определяться по эмпирической формуле:
Vбака=(8,65*Qх-0,12*V-1,2*Vс)/z ,где
—V- объем кондиционируемых помещений, м3;
—Vс - объем воды в системе, м3;
— z -количество контуров или ступеней регулирования холодильной машины.- Qх - холодопроизводительность холодильной машины, кВт;

Какую роль здесь играет V- объем кондиционируемых помещений?

Большое спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 13.8.2008, 15:12
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Формула, Вы правильно заметили, эмпирическая.
Чем больше объем помещений, тем ниже кратность воздухообмена через фанкойлы, тем ниже объем бака. Типа так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 14.8.2008, 12:43
Сообщение #3





Guest Forum






Я бы сказал что как вода так и воздух имеют свою теплоемкость и свойство накапливать холод. Только соотношения у них очень разные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.8.2008, 18:26
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Так оно правильнее и понятнее будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eldar1978
сообщение 22.10.2010, 14:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.3.2010
Пользователь №: 49048



А как рассчитать объем бака для системы охлаждения печей в термическом цехе? может кто подскажет, а то все советы чисто эмпирические, а их к делу не пришьешь... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 24.10.2010, 7:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Eldar1978 @ 22.10.2010, 15:39) *
А как рассчитать объем бака для системы охлаждения печей в термическом цехе? может кто подскажет, а то все советы чисто эмпирические, а их к делу не пришьешь... unsure.gif

А что мешает использовать неэмпирические формулы? Теплоемкость жидкости известна, система известна, расходы известны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 21:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных