Для случая, когда время задержки включения 6 минут, а допустимое отключение температуры 1,5°С — объем бака-аккумулятора может определяться по эмпирической формуле:
Vбака=(8,65*Qх-0,12*V-1,2*Vс)/z ,где
—V- объем кондиционируемых помещений, м3;
—Vс - объем воды в системе, м3;
— z -количество контуров или ступеней регулирования холодильной машины.- Qх - холодопроизводительность холодильной машины, кВт;
Какую роль здесь играет V- объем кондиционируемых помещений?
Большое спасибо за помощь