Arekena
У меня такой вопрос rolleyes.gif . В литературе по расчету бак-аккумулятора приводится следующая формула:
Для случая, когда время задержки включения 6 минут, а допустимое отключение температуры 1,5°С — объем бака-аккумулятора может определяться по эмпирической формуле:
Vбака=(8,65*Qх-0,12*V-1,2*Vс)/z ,где
—V- объем кондиционируемых помещений, м3;
—Vс - объем воды в системе, м3;
— z -количество контуров или ступеней регулирования холодильной машины.- Qх - холодопроизводительность холодильной машины, кВт;

Какую роль здесь играет V- объем кондиционируемых помещений?

Большое спасибо за помощь
Alex_
Формула, Вы правильно заметили, эмпирическая.
Чем больше объем помещений, тем ниже кратность воздухообмена через фанкойлы, тем ниже объем бака. Типа так.
Dima_nn
Я бы сказал что как вода так и воздух имеют свою теплоемкость и свойство накапливать холод. Только соотношения у них очень разные.
Alex_
Так оно правильнее и понятнее будет
Eldar1978
А как рассчитать объем бака для системы охлаждения печей в термическом цехе? может кто подскажет, а то все советы чисто эмпирические, а их к делу не пришьешь... unsure.gif
daddym
Цитата(Eldar1978 @ 22.10.2010, 15:39) *
А как рассчитать объем бака для системы охлаждения печей в термическом цехе? может кто подскажет, а то все советы чисто эмпирические, а их к делу не пришьешь... unsure.gif

А что мешает использовать неэмпирические формулы? Теплоемкость жидкости известна, система известна, расходы известны.