Цитата
Будет ли додержен этот пункт СНиПа, если в проекте просто указать резервирование вентилятора или двигателя на складе?
Нет. Такой вариант не удовлетворяет требованиям СНИП 41-01-2003.
Обращаю также Ваше внимание на
отечественного производителя, выпускающего ЦК с резервным двигателем в вентсекции в варианте с уже натянутыми и отрегулированными ремнями резервного двигателя. Это касается, как варианта с вентилятором 2-х стороннего всасывания, так и варианта с вентилятором со свободным колесом.
Особенно отмечаю, что имеется программа для подбора вентустановок, что для российских производителей пока ещё редкость.
--------------
Они также комплектуют ЦК и канальные вентустановки необходимой автоматикой. Возможен автоматический запуск резервного двигателя при нештатной остановке основного.
В варианте питания через частотный регулятор потребуется запуск ПЧ для резервного двигателя вручную, либо использовать два ПЧ.
Сообщение отредактировал old patriot - 16.8.2008, 14:56