Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Резервирование вентиляторов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
majklp
"7.2.2 Системы общеобменной вентиляции для производственных, административно-бытовых и общественных помещений с постоянным пребыванием людей без естественного проветривания следует предусматривать не менее чем с двумя приточными и двумя вытяжными вентиляторами каждый с расходом не менее 50 % требуемого воздухообмена. Допускается предусматривать одну приточную и одну вытяжную системы с резервными вентиляторами или с резервными электродвигателями для административно-бытовых и общественных помещений.".[/i]
Будет ли додержен этот пункт СНиПа, если в проекте просто указать резервирование вентилятора или двигателя на складе? Как поступаете в таких ситуациях вы?
vados7
У сиата есть секции вентилятора с 2мя моторами, в экспертизе одобрили применение таковых как систему с резервом..
old patriot
Цитата
Будет ли додержен этот пункт СНиПа, если в проекте просто указать резервирование вентилятора или двигателя на складе?

Нет. Такой вариант не удовлетворяет требованиям СНИП 41-01-2003.
Обращаю также Ваше внимание на отечественного производителя, выпускающего ЦК с резервным двигателем в вентсекции в варианте с уже натянутыми и отрегулированными ремнями резервного двигателя. Это касается, как варианта с вентилятором 2-х стороннего всасывания, так и варианта с вентилятором со свободным колесом.
Особенно отмечаю, что имеется программа для подбора вентустановок, что для российских производителей пока ещё редкость.
--------------
Они также комплектуют ЦК и канальные вентустановки необходимой автоматикой. Возможен автоматический запуск резервного двигателя при нештатной остановке основного.
В варианте питания через частотный регулятор потребуется запуск ПЧ для резервного двигателя вручную, либо использовать два ПЧ.
аЛёша
да, климатехника не плохие установки делает, тоже нравится.
двигатель на складе - резерв?! тогда уж и в магазине сойдет - типа если сломается купим новый
nizercat
Не только у климатехники есть резервный двигатель.

Systemair DV также предлагает вариант с предустановленным резервным двигателем и ремнями.

Уровень качества достойный. Дилеров море.

Прошу не расценивать как рекламу, много работал с этими установками - нравится. smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.