> Шлюз Danfoss AKA 245 + контроллер AKC 25H7, вытащить на диспетчеризацию
Bizzy D
сообщение 18.8.2008, 14:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



Насколько реально вытащить по Lon-у параметры контроллера через этот шлюз на диспетчеризацию?

В представительстве Danfoss-а отвечают, что Сименс этого "не поймёт" и что берите нашу программку диспетчеризации, она всё поймёт. Но на мой взгляд они свистят. Да и не хотелось бы морочаться с их программкой, поскольку на АРМ и без неё много чего стоит.

Я так понимаю Lon это Lon и надо только знать список переменных, их тип и формат (если они не SNVT).

ПыСы: К Сименсу подключать собираюсь, естественно, через шлюз PXR11 (LonWorks - BACnet/Lon).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 18.8.2008, 17:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Судя по описанию http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/63ABFE..._Monitoring.pdf Вам нужен не 245 с трансивером RS485, а 243А, у которого трансивер FT10, т.к. именно такой у PXR11. Для PXR11 нужен XIF, который наверняка будет в комплекте поставки AKA 243A. Видимых проблем не наблюдаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bizzy D
сообщение 19.8.2008, 13:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



Да, про то, что нужен другой шлюз я уже понял. Но проблема в том, что в данфосе не подтверждают возможность интегрирования, как lon-оборудования. Более того, говорят что кто-то из их диллеров уже пытался и у них не вышло. Так что, скорее всего, не будем связываться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 19.8.2008, 14:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Боюсь, что дело не в том, что нельзя интегрировать через LON, а в том что хочется вместо шлюза за 300-400 евро(?) продать систему мониторинга за несколько тысяч. Может быть есть возможность попробовать шлюз с возвратом? Готов поучавствовать за интерес.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bizzy D
сообщение 19.8.2008, 17:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



Может быть и так.
Всё равно эту систему хотели интегрировать просто до кучи, потому как основные аварии со шкафа сняты сухими контактами. Тем более объект в другом городе, а так бы попробовали конечно. Надо удовлетворять свой интерес за счёт заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 17:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных