> Дымоудаление из коридора
Гость_Besito_*
сообщение 19.8.2008, 9:57
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте! Помогите пожалуйста, у меня коридор длинной 42 метра....я устанавливаю два клапана дымоудаления....расчет веду по МДС 41.1-99, там методика расчета дана для коридора длинной 30 м и одного клапана дымоудаления. Есть ли другая методика расчета???? Пожарник не пропускает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solomon
сообщение 19.8.2008, 14:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2007
Из: СССР
Пользователь №: 6119



У меня то же имеется вопрос по ДУ из коридоров. Кто нибудь может сказать сколько метров допускается принимать в одну из сторон от клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 19.8.2008, 15:43
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, у меня коридор длинной 42 метра....я устанавливаю два клапана дымоудаления....расчет веду по МДС 41.1-99, там методика расчета дана для коридора длинной 30 м и одного клапана дымоудаления. Есть ли другая методика расчета???? Пожарник не пропускает.
В личку e-mail напишите-сброшу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Besito_*
сообщение 19.8.2008, 15:54
Сообщение #4





Guest Forum






20 метров в одну из сторон в другую 15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solomon
сообщение 20.8.2008, 6:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2007
Из: СССР
Пользователь №: 6119



20 в одну сторону и радус действия клапана 15метров - это по пособию 4.91. А по СНиП 41-01-2003 п.8.7 - Длина коридора обслуживаемого одним дымоприемным устрйством, должна быть не более 45м. Как быть с этой цифрой? Сколько метров принять в оду сторону? И ещё один вопрос. Что является дымоприёмным устройством- дымовой клапан или простое отверстие затянутое сеткой тоже может быть дымоприёмным устройством?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 20.8.2008, 12:23
Сообщение #6


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 7:43) [snapback]283569[/snapback]
А по СНиП 41-01-2003 п.8.7 - Длина коридора обслуживаемого одним дымоприемным устрйством, должна быть не более 45м. Как быть с этой цифрой?


Есть такая мысль. В п.8.9 есть фраза "Из примыкающей к окнам зоны шириной ≤15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки)". Может 45-15=30. Если коридор длиной 45 м, но с одной стороны окно есть. Предупреждаю - это мои размышления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 20.8.2008, 13:27
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата
20 метров в одну из сторон в другую 15
-это вы взяли из пособия 4,91, Если взять сам СНиП 2,04,91-то есть там фраза, что длина кор. обсл. 1 дымоприемником не должна быть больше 30м. Значить если в одну стор. 20, то во вторую 10. Если у вас по СНиПу-дина коридора обсл. 1 дымоприемником-45 м, то наиболее правильным будет решение разместить посредине, значить раст. от дымоприемника до конца кор. 45/2=22,5 м. Можете взять по аналогии с 4.91, т.е в 1 стор. 30м, в 2-15 м. Но мне кажеться такой вариант не пройдет. thumbdown.gif Насчет кор. с естеств. освещением-то оч. плохо, что ваши СНиПы не оговаривают длин коридора с е.о. По нашим СНиПам, макс. длина кор. освещ. с 1 торца-24м, с 2-х-48м.

Сообщение отредактировал denis777 - 20.8.2008, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 20.8.2008, 13:37
Сообщение #8


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(denis777 @ 20.8.2008, 14:27) [snapback]283824[/snapback]
По нашим СНиПам, макс. длина кор. освещ. с 1 торца-24м, с 2-х-48м.


Аж завидно. Столько головной боли было бы снято(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 12:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных