Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплотрасса 2Ду125 + 2Ду50, Нормально ли?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 19.8.2008, 15:29
Сообщение #1





Guest Forum






Теплотрасса по расчёту трубопроводов имеет диаметры: Т11 и Т21 по Ду125, а на ГВС 2Ду50.
Смущают слишком большая разница между диаметрами трубопроводов. Это теплотрасса к торговому центру.
Ещё вопрос: можно ли укладывать бесканально трубы в ППУ Ду40 на глубину 700мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 19.8.2008, 16:03
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Сфинкс @ 19.8.2008, 16:29) [snapback]283426[/snapback]
Теплотрасса по расчёту трубопроводов имеет диаметры: Т11 и Т21 по Ду125, а на ГВС 2Ду50.
Смущают слишком большая разница между диаметрами трубопроводов. Это теплотрасса к торговому центру.
Ещё вопрос: можно ли укладывать бесканально трубы в ППУ Ду40 на глубину 700мм?

Нормальные диаметры. Можно и 600мм, если не под покрытием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 19.8.2008, 16:30
Сообщение #3





Guest Forum






Номально всё, тепловая нагрузки и горячая ввода между собой особо не связаны.
Только тут недавно уже обсуждали что гвс должна быть меньше, минимум на сортамент.
А про глубину СНИП 41-02-2003 Приложение Б
Примечания
1 Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия (кроме автомобильных дорог I, II и III категорий) следует принимать не менее:
а) до верха перекрытий каналов и тоннелей — 0,5 м;
б) до верха перекрытий камер — 0,3 м;
в) до верха оболочки бесканальной прокладки 0,7 м. В непроезжей части допускаются выступающие над поверхностью земли перекрытия камер и вентиляционных шахт для тоннелей и каналов на высоту не менее 0,4 м;
г) на вводе тепловых сетей в здание допускается принимать заглубления от поверхности земли до верха перекрытия каналов или тоннелей — 0,3 м и до верха оболочки бесканальной прокладки — 0,5 м;
д) при высоком уровне грунтовых вод допускается предусматривать уменьшение величины заглубления каналов и тоннелей и расположение перекрытий выше поверхности земли на высоту не менее 0,4 м, если при этом не нарушаются условия передвижения транспорта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 19.8.2008, 17:45
Сообщение #4





Guest Forum






Учитывая, что реальные цифры расходов отличаются от данных в Технических условиях, возник встречный вопрос:
Как посчитать реальную нагрузку на ГВС, хотя бы приблизительно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 20.8.2008, 9:12
Сообщение #5





Guest Forum






По снипу конечно biggrin.gif
2.01.85 (2002) Внутренний водопровод и канализация.
либо старый СНИП II-34-76 Часть II Глава 34 Горячее водоснабжение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.8.2008, 9:31
Сообщение #6


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



если приблизительно и быстро, то в экселях есть расчетный файл... надо только знать количесвто и качество потреителей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 21.8.2008, 13:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(Сфинкс @ 20.8.2008, 0:45) [snapback]283487[/snapback]
Как посчитать реальную нагрузку на ГВС, хотя бы приблизительно?

Странно слышать такой вопрос от человека, у которого более 3600 постов на форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 21.8.2008, 14:25
Сообщение #8





Guest Forum






Это практикант пишет, Сфинкс прикован к батарее biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных