Полная версия этой страницы:
Теплотрасса 2Ду125 + 2Ду50
Теплотрасса по расчёту трубопроводов имеет диаметры: Т11 и Т21 по Ду125, а на ГВС 2Ду50.
Смущают слишком большая разница между диаметрами трубопроводов. Это теплотрасса к торговому центру.
Ещё вопрос: можно ли укладывать бесканально трубы в ППУ Ду40 на глубину 700мм?
Цитата(Сфинкс @ 19.8.2008, 16:29) [snapback]283426[/snapback]
Теплотрасса по расчёту трубопроводов имеет диаметры: Т11 и Т21 по Ду125, а на ГВС 2Ду50.
Смущают слишком большая разница между диаметрами трубопроводов. Это теплотрасса к торговому центру.
Ещё вопрос: можно ли укладывать бесканально трубы в ППУ Ду40 на глубину 700мм?
Нормальные диаметры. Можно и 600мм, если не под покрытием.
Номально всё, тепловая нагрузки и горячая ввода между собой особо не связаны.
Только тут недавно уже обсуждали что гвс должна быть меньше, минимум на сортамент.
А про глубину СНИП 41-02-2003 Приложение Б
Примечания
1 Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия (кроме автомобильных дорог I, II и III категорий) следует принимать не менее:
а) до верха перекрытий каналов и тоннелей — 0,5 м;
б) до верха перекрытий камер — 0,3 м;
в) до верха оболочки бесканальной прокладки 0,7 м. В непроезжей части допускаются выступающие над поверхностью земли перекрытия камер и вентиляционных шахт для тоннелей и каналов на высоту не менее 0,4 м;
г) на вводе тепловых сетей в здание допускается принимать заглубления от поверхности земли до верха перекрытия каналов или тоннелей — 0,3 м и до верха оболочки бесканальной прокладки — 0,5 м;
д) при высоком уровне грунтовых вод допускается предусматривать уменьшение величины заглубления каналов и тоннелей и расположение перекрытий выше поверхности земли на высоту не менее 0,4 м, если при этом не нарушаются условия передвижения транспорта.
Учитывая, что реальные цифры расходов отличаются от данных в Технических условиях, возник встречный вопрос:
Как посчитать реальную нагрузку на ГВС, хотя бы приблизительно?
По снипу конечно
2.01.85 (2002) Внутренний водопровод и канализация.
либо старый СНИП II-34-76 Часть II Глава 34 Горячее водоснабжение.
если приблизительно и быстро, то в экселях есть расчетный файл... надо только знать количесвто и качество потреителей
Цитата(Сфинкс @ 20.8.2008, 0:45) [snapback]283487[/snapback]
Как посчитать реальную нагрузку на ГВС, хотя бы приблизительно?
Странно слышать такой вопрос от человека, у которого более 3600 постов на форуме.
Это практикант пишет, Сфинкс прикован к батарее
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.