|
  |
ККБ+приточка, Общие принципы использования |
|
|
|
1.3.2013, 22:12
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Молодец, Возьми с полки пирожок...
|
|
|
|
|
2.3.2013, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642

|
|
|
|
|
|
2.3.2013, 17:58
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата По правилам эксплуатации сосудов под давлением - все элементы системы должны выдерживать максимальное расчетное давление да, но есть и большое НО, а именно испытательное давление.  впрочем, если теплообменник выполнен по нормальным стандартам, то он выдержит любые условия эксплуатации с 410м внутрях.
|
|
|
|
|
20.3.2013, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658

|
подскажите такое дело:
можно ли на одни испаритель (в приточной системе) повесить два компрессорно-конденсационных блока? испаритель одноконтурный. или в таком случае обязательно двуконтурный нужно делать????
|
|
|
|
|
20.3.2013, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Формально можно, но это целая масса тонкостей. Так что ставьте либо двухконтурный, либо два парралельных.
|
|
|
|
|
20.3.2013, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658

|
тонкости касаются расчета фреонопровода? или тут в автоматике сложности большие?
|
|
|
|
|
20.3.2013, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(necukoT @ 20.3.2013, 14:23)  подскажите такое дело:
можно ли на одни испаритель (в приточной системе) повесить два компрессорно-конденсационных блока? испаритель одноконтурный. или в таком случае обязательно двуконтурный нужно делать???? Нет, не можно. Первое, что приходит "на ум" - через несколько часов работы "спарки" ККБ, один из них останется без масла. Ну, и др. разные "мелочи" проявятся.
|
|
|
|
|
28.3.2013, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658

|
Подскажите пожалуйста, где скачать информацию техническую по ККБ произвдства McQuay, а то на оф сайте представительства толком по ним ненашел. нужны по мощностям 20-30 кВт блоки
|
|
|
|
|
27.6.2013, 15:44
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.12.2010
Пользователь №: 87220

|
подскажите пожалуйста. ККБ стоит 36 кВт (рассчитывался на Т=35 наверное!!!! это я так догадываюсь) хотя для себя пересчитываю получаю расчетное значение по холоду 19,3 кВт (при Т=26,3 для Москвы и выходом Т=22) Вопрос: 1. будет ли ККБ работоспособно 2. Что сделать чтобы работало( без замены или в крайнем случае минимизацией затрат)
Сообщение отредактировал vitaliy1906 - 27.6.2013, 15:45
|
|
|
|
|
15.7.2013, 13:27
|
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472

|
Здравствуйте кто нибудь сталкивался с задачей? Приточка + ККБ МЕ + контроллер pac-if011b-e , монтажники не могут достичь температуры в канале приточки +17 С, управляется контроллер от сименской автоматики U220 ...по датчику внутреннего воздуха в комнате +27 С, а температура в канале не опускается ниже 19С .... Даже если приточку включить на полную циркуляцию... Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
|
|
|
|
|
15.7.2013, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Напищите хотя бы че за испаритель, какой расход воздуха, ККБ МЕ какая мощность и что выступает наружником ибо контроллер позволяет цеплятся к разным наружкам, хотя все и Mr Slim. А так вполне годный перепад, чего еще хотите?
|
|
|
|
|
15.7.2013, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Снижай расход и будет хоть +15 град Ц
|
|
|
|
|
27.7.2013, 17:45
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.10.2011
Пользователь №: 126593

|
Люди добрые, сообразительные, начитанные, мыслящие! Подскажите пожалуйста как подключить ККБ Aerotek ACQ 10|3, к приточной установке ВЕЗА. К щиту управления подходят четыре сухих контакта - два на регулируемый датчик температуры в помещении и два якобы на ККБ. Но на самом ККБ пять клемм и земля, четыре из них это три фазы, ноль и номер 1, что за штука не пойму. На обвязке охладителя еще солиноидный клапан, тоже куда то надо подключить. Подал напряжение на ККБ, сигнал из щита нормально замкнутый, зацепил на эту "1" и землю. Мигают медленно три лампочки на установке ККБ, по мануалу вроде как режим ожидания, и все никаких результатов. продавец сам ничего не понимает, только что-то мямлит. ВЕЗА тоже ничего не объясняет, мол надо было наше ККБ покупать тогда бы и объясняли. А ситоимость ВЕЗовских ККБ определенно завышена в разы. Заранее благодарен за помощь.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
27.7.2013, 18:05
|
Guest Forum

|
Спросите поставщика как блок включается в работу.
Сообщение отредактировал Iroha - 27.7.2013, 18:22
|
|
|
|
|
27.7.2013, 18:22
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.10.2011
Пользователь №: 126593

|
Схему ВЕЗЫ можно и не предоставлять, там подключение ККБ ни как не пересекается со схемой управления установкой, только четыре контакта которые связаны между датчиком температуры в помещении и управлением ККБ. А со схемой ККБ сложней. наверное только в понедельник.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
27.7.2013, 18:24
|
Guest Forum

|
Я нашел в сети описание, там ничего нет про лампочки для этого типа ккб. http://www.aerotek.ru/userfiles/files/poln...kb_ACQ_7-45.pdfстр. 14 , оно ? Если по простому, соленоид можно включать вместе с компрессором, прикрутить к контактору.
Сообщение отредактировал Iroha - 27.7.2013, 18:28
|
|
|
|
|
28.7.2013, 6:34
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.10.2011
Пользователь №: 126593

|
А просто с подачи напряжения на блок можно взять одну фазу с нулем? Просто до ККБ еще три этажа перекрытий. Да про лампочки ничего не написано, вот такая же книжка и пришла с установкой, вот и вопрос как подключить чтобы заработала. Фазы уже как только не менял, ничего не меняется.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
28.7.2013, 6:45
|
Guest Forum

|
Можно в принципе с блока автоматики Веза управление соленоидом организовать.
|
|
|
|
|
28.7.2013, 6:48
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.10.2011
Пользователь №: 126593

|
Ак как, если не секрет? Спасибо за схему, в первые ее увидел на русском))) Получается что сухой контакт от датчика нужно подавать на непонятную колодку, которую нужно найти еще)))
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
28.7.2013, 6:52
|
Guest Forum

|
Надо соединить так, чтобы при включенном компрессоре , соленоид открывался, при выключенном закрывался. Он внизу , стоит что ли ? Как включить блок не знаю. Сколько на нем светодиодов /лампочек?
|
|
|
|
|
28.7.2013, 6:57
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.10.2011
Пользователь №: 126593

|
Три лампочки. Стоит. ККБ стоит на крыше, четвертый этаж. Установки на втором этаже. А вот работу компрессора и соленоидного клапана по моему со шкафом не привяжешь, проще все таки через перекрытие провод тянуть.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
28.7.2013, 7:08
|
Guest Forum

|
Реле Везы включилось -включился компрессор ккб, через допконтакт или еще одно реле подать питание на соленоид. или провод тянуть, если считаете проще. А как лампочки реагируют на изменение чередования фаз? Как в таблице ?
Сообщение отредактировал Iroha - 28.7.2013, 7:11
|
|
|
|
|
28.7.2013, 7:55
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.10.2011
Пользователь №: 126593

|
Лампочки ведут себя примерно так, как в таблице. Но я не правильно подал сигнал с датчика получается, этот контакт "1" вообще трогать не нужно? А с "Везой" попробую разобраться. Там получается по схеме задействована KL 6, на включение сухого контакта, попробую как-то подойти через нее, было бы конечно на много проще.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
28.7.2013, 8:51
|
Guest Forum

|
Я бы все таки спросил, у поставщика как включается блок в работу.
|
|
|
|
|
28.7.2013, 10:03
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.10.2011
Пользователь №: 126593

|
Поставщик мычит круче коровы голодной.)))) Сейчас с одним спецом разбирались, пришли к выводу, что на клему 1 нужно подать фазу. Т.е. сухой контакт со щита одну жилу подключаем к "1" вторую на любую из приходящих фаз. А соленоидный клапан питаем так же от этой фазы и от любого нуля со щита. В шкафе ВЕЗы фаза будет размыкаться в трех случаях, 1 - когда установка не работает, 2- когда установка работает но и включен насос на обратке (т.е. в режиме "зима") и 3 - когда поступает сигнал от комнатного темостата о понижении температуры от заданной. Но для этого всего в первую очередь позвоню на горячую линию этого аэротека чтобы быть убежденным в правоте специалиста и не спалить эту ККБ.))))
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
28.7.2013, 11:27
|
Guest Forum

|
Фазу это опасно. можно плату пальнуть. Я бы тогда изучил разводку и детали на плате этого входа.
|
|
|
|
|
28.7.2013, 11:44
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.10.2011
Пользователь №: 126593

|
Ну если до горячей линии не дозвонюсь, то достану плату и разберусь что это за СН1 с клеммы "1". Ни схему ничего нет. А картинка что с оборудованием идет ни о чем.
|
|
|
|
|
28.7.2013, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Куда звонили и с какой мычащей коровой общались?)
|
|
|
|
|
28.7.2013, 16:42
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.10.2011
Пользователь №: 126593

|
Поставщику оной модели, группа компаний "Нормал-Вент"
|
|
|
|
|
28.7.2013, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Нашли кому звонить. Они вентиляционщики, а ККБ тупо перепродают. Атец Аэротека - Атек, туды и звоните.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|