|
  |
Линия смешения между подачей и обраткой., нужна ли? |
|
|
|
27.8.2008, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Делаю проект ИТП. Теплоноситель: вода 95-70. В типовым примерах обычно изображается, что подача и обратка соединяются между собой линией смешения с обратным клапаном. То же вижу и в типовых узлах обвязки калорифера. А нужно ли эту линию делать, если подмешивать ничего не надо, ведь теплоноситель и без того имеет необходимые параметры? Или может линия смешения выполняет какие-то иные задачи?
Спасибо.
|
|
|
|
Гость_andrey_l17_*
|
27.8.2008, 12:48
|
Guest Forum

|
Линия нужна, т.к. температуратура окружающеёй среды в течении всего отопительного сезона и зменяется.
|
|
|
|
|
27.8.2008, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если не будете регулировать температуру в теплоузле, перемычка ненужна.
|
|
|
|
|
28.8.2008, 7:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(jota @ 27.8.2008, 21:18) [snapback]286054[/snapback] Если не будете регулировать температуру в теплоузле, перемычка ненужна. А если ставлю циркуляционный насос? Пообщавшись на данный предмет с одним специалистом пришёл к след. заключениям: Перемычка тогда необходима для того, чтобы сделать мой внутренний контур независимым от внешнего, то бишь контур с моим насосом отделить от контура с сетевым насосом. Ставлю 3-хходовой клапан, потому что использование 2-хходового приведёт к охлаждению теплоносителя. Верны ли эти высказывания?
Сообщение отредактировал Незнайка - 28.8.2008, 9:50
|
|
|
|
|
28.8.2008, 10:00
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Здравствуйте ! Неправ ваш специалист. Чтобы сделать внутренний контур независимым от внешнего, нужна не перемычка, а ТЕПЛООБМЕННИК. Это вам любой нормальный студент скажет. А перемычка с обратным клапаном, не глядя на картинку, могу сказать только одно - она пропускает воду в одну сторону и не пропускает в другую. Например, пропускает из обратки в подачу при заполнении системы и не пропускает обратно при работе системы. Приписывать обратному клапану какие-то регулирующие функции я бы не стал.
|
|
|
|
|
28.8.2008, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Машинист @ 28.8.2008, 11:00) [snapback]286175[/snapback] Чтобы сделать внутренний контур независимым от внешнего, нужна не перемычка, а ТЕПЛООБМЕННИК. Дело за малым - сделать из всего вышеизложенного вовод. Имеем: Параметры воды - 95-70оС. Перемычка нужна, потому что "температуратура окружающей среды в течении всего отопительного сезона и зменяется". Но г-н Jota между тем замечает, что "если не будете регулировать температуру в теплоузле, перемычка ненужна." Возникает резонный вопрос: а в каком случае можно не регулировать, не в моём ли? Далее, теплообменник мне не требуется, а циркуляционный насос нужен. Но как исключить взаимовлияние сетевого насоса и моего, если перемычка такой задачи не решает?
|
|
|
|
Гость_losь_*
|
28.8.2008, 14:27
|
Guest Forum

|
перемычка ставится чтобы сетевой насос не давил в закрытую задвижку при закрытии трехходового клапана, обычный узел смешения, а регулировать температуру теплоносителя придется, или будите регулировать температуру в помещении открывая форточки...
|
|
|
|
|
28.8.2008, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Незнайка @ 28.8.2008, 14:21) [snapback]286345[/snapback] Имеем: Параметры воды - 95-70оС. Перемычка нужна, потому что "температуратура окружающей среды в течении всего отопительного сезона и зменяется". Но г-н Jota между тем замечает, что "если не будете регулировать температуру в теплоузле, перемычка ненужна." Возникает резонный вопрос: а в каком случае можно не регулировать, не в моём ли? Далее, теплообменник мне не требуется, а циркуляционный насос нужен. Но как исключить взаимовлияние сетевого насоса и моего, если перемычка такой задачи не решает? Если тепловые сети небольшого объёма - местная котельная с автоматической регулировкой температуры по графику отопления, то отдельно регулировать в теплоузле не имеет смысла. Достаточно термостатных вентилей на радиаторах. В этом случае не нужен циркуляционный насос - достаточно установить регулятор перепада давления и настроить его на перепад системы отопления (по степени циркуляции) Если сети большого объёма, то они обладают большой инерцией и тогда оправдано доп. регулирование температуры в ИТП. Регулирование в ИТП оправдано также если применяется снижение температуры помещений в нерабочее время. В любом случае, автоматическое регулирование температуры по температуре наружного воздуха и по временному графику требует электронный командаппарат, клапан с электроприводом и циркуляционный насос
|
|
|
|
|
1.9.2008, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Звиняйте, что нуную тему проклацал! В догонку, мона? Незнайка, - НИ ЧЕГО НЕ ПОЯЛ !!!,кроме наличиствования процесса проектирования ИТП. Кучу вопросов можно? 1. Если ИТП, то "вода 95-70" какая, сетевая (городская) или внутренняя? Предполагаются-ли теплообменники или зависимоя система теплоснабжения? 2. Что за источники "типовых примеров" (учебники или уч.пособия или рекомендации Нормативной документации)? Примечание. Прошу "пардонов" за занудство, но перед глазами стоит одна независимая схемка с одним общим Т.О. и внутреннем замкнутом коллектором ( с цирк.насосом), на котором сидит куча узлов- доводчиков на каждый из потребителей ( отопление, вентиляция, ГВС, ВТЗ), случаем не об этом речь?
jota Дата 27.8.2008, 21:18 Если не будете регулировать температуру в теплоузле, перемычка ненужна andrey_l17 Дата 27.8.2008, 13:48 Линия нужна, т.к. температуратура окружающеёй среды в течении всего отопительного сезона и зменяется Ваще, атас. (для мово понимания ).
|
|
|
|
|
1.9.2008, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Короче: 1. Есть зависимая и независимая схемы присоединения к тепловым сетям - зависимая типы: а) прямое соединение без регулирования давления и температуры - ввод и коллекторы б) с регулированием температуры: ввод; 2 или 3 ходовой вентиль с электроприводом и электронный контроллер для управления, а также дополнительный циркуляционный насос системы отопления, который выполняет 2 функции: 1. циркуляция в системе; 2. подмес обратки в подачу в) с регулированием давления и температуры: вариант (б) но перед регулирующим клапаном регулятор перепада давления; другой вариант - элеватор - независимая - только один вариант - через теплообменники
Сообщение отредактировал jota - 1.9.2008, 18:27
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|