> полный напор
Гость_Гость_Катерина_*
сообщение 17.1.2006, 10:44
Сообщение #1





Guest Forum






Что такое полный и свободный напор в сети воздуховода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sotnik Montero III_*
сообщение 17.1.2006, 12:39
Сообщение #2





Guest Forum






Полный - это сопротивление с учётом обрудования
Свободный - только сеть. Он обычно и указывается при подборе оборудования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_@_*
сообщение 17.1.2006, 13:03
Сообщение #3





Guest Forum






А если различают полный, статический и динамический?
То что есть что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 17.1.2006, 13:31
Сообщение #4





Guest Forum






Швейная фабрика? Кулинарный институт? Медицина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 17.1.2006, 14:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1489
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Напор - термин, который давно не используется. Сейчас в проомышленной эродинамике оперируют только давлением. В свое время среди преподавателей были бурные дискуссии.
Полное давление вентилятора - это сумма статического и динамического давления. Последнее определяют по скорости в выходном сечении вентилятора. Иногда встречаются нюансы с определением площади этого выходного сечения.
Полное сопротивление сети это местные потери и потери динамического давления на выходе из сети. Оно преодолевается полным давлением вентилятора, если он стоит не на выходе из сети.
В полное сопротивление сети входит внутреннее сопротивление вентиляционной установки (фильтра, калорифера и т. д.). Если его вычесть получается требование к свободному давлению вентиляторной установки.
Успехов, NOVIK_N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274