Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: полный напор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Гость_Катерина
Что такое полный и свободный напор в сети воздуховода?
Sotnik Montero III
Полный - это сопротивление с учётом обрудования
Свободный - только сеть. Он обычно и указывается при подборе оборудования
@
А если различают полный, статический и динамический?
То что есть что?
Дмитрий Селезнев
Швейная фабрика? Кулинарный институт? Медицина?
NOVIK_N
Напор - термин, который давно не используется. Сейчас в проомышленной эродинамике оперируют только давлением. В свое время среди преподавателей были бурные дискуссии.
Полное давление вентилятора - это сумма статического и динамического давления. Последнее определяют по скорости в выходном сечении вентилятора. Иногда встречаются нюансы с определением площади этого выходного сечения.
Полное сопротивление сети это местные потери и потери динамического давления на выходе из сети. Оно преодолевается полным давлением вентилятора, если он стоит не на выходе из сети.
В полное сопротивление сети входит внутреннее сопротивление вентиляционной установки (фильтра, калорифера и т. д.). Если его вычесть получается требование к свободному давлению вентиляторной установки.
Успехов, NOVIK_N.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.