Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  « < 3 4 5  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> настройка RLU 220
Гость_Neowise_*
сообщение 20.12.2021, 9:28
Сообщение #121





Guest Forum






Почему не будете? Чтобы так рассуждать, надо очень хорошо знать работу автоматики и уметь считать смесит. узлы. См. узел может стоять в нагреваемой стороне т/о, может в нагревающей, отсюда разница в установке датчиков. К тому же рлу 220 не дает аварии при понижении обратки. У недовского ящика авария только по капиллярному термостату.
В 105% случаев делают как для воды.

Сообщение отредактировал Neowise - 20.12.2021, 9:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jerry183
сообщение 20.12.2021, 9:50
Сообщение #122





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.3.2021
Из: Пущино МО
Пользователь №: 388318



При ситуации когда с котельной по воде пришла недостаточно горячая вода, или аварияна соседнем контуре, в следствии чего упало давление и воды недостаточно для прогрева теплообменника происходит сл.ситуация. На калорифере падает температура, далее сработает защита от разморозки калорифера и включится циркуляция гликоля по большому кругу. Получается ситуация что в недостаточно прогретый теплообменник идет замороженый гликоль. Гликоль в этой ситуации необходимо остановить, а не по отправлять его втеплообменник. На воде все работает правильно,с гликолем, только во вред.
Такая ситуация по закону жанра произойдет ночью, когда нет обсл.персонала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 20.12.2021, 10:46
Сообщение #123





Guest Forum






Вопрос решается одним термостатом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 23.12.2021, 19:56
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Jerry183 @ 20.12.2021, 9:50) *
При ситуации когда с котельной по воде пришла недостаточно горячая вода, или аварияна соседнем контуре, в следствии чего упало давление и воды недостаточно для прогрева теплообменника происходит сл.ситуация. На калорифере падает температура, далее сработает защита от разморозки калорифера и включится циркуляция гликоля по большому кругу. Получается ситуация что в недостаточно прогретый теплообменник идет замороженый гликоль. Гликоль в этой ситуации необходимо остановить, а не по отправлять его втеплообменник. На воде все работает правильно,с гликолем, только во вред.
Такая ситуация по закону жанра произойдет ночью, когда нет обсл.персонала.

Надо просто держать температуру обратной воды в дежурном режиме повыше, если уж так уж хочется. Можно включить прогрев перед пуском с проверкой. Тогда описанная Вами ситуация может быть только при отключении электричества. При достаточной циркуляции в первичном контуре ничего страшного произойти не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 25.12.2021, 21:53
Сообщение #125





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(starmos @ 24.12.2021, 9:55) *
На картинках - это СКАДа какая-то, или свое что-то под свои контроллеры?

Это скада, но с телефона захожу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 5.2.2023, 20:56
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Neowise @ 20.12.2021, 9:28) *
Почему не будете? Чтобы так рассуждать, надо очень хорошо знать работу автоматики и уметь считать смесит. узлы. См. узел может стоять в нагреваемой стороне т/о, может в нагревающей, отсюда разница в установке датчиков. К тому же рлу 220 не дает аварии при понижении обратки. У недовского ящика авария только по капиллярному термостату.
В 105% случаев делают как для воды.


в смысле? "в 105% делают как для воды?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 6.2.2023, 8:09
Сообщение #127





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(l-nikolaev @ 5.2.2023, 20:56) *
в смысле? "в 105% делают как для воды?"


Разобрался о чем речь. Пардон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Midvay
сообщение 24.3.2025, 15:00
Сообщение #128





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.3.2025
Пользователь №: 440944



Доброго всем дня. Имею в наличии на объекте Siemens RLU220. Управляет он приточно-вытяжной установкой. Также установлены 2 частотника для управления вентиляторами. Не понимаю есть ли возможность управлять скоростью вентиляторов с контроллера. В автоматическом режиме частотники всегда включаются на 25 герц, ни больше ни меньше. Путём манипуляций с параметрами в режиме PASS изменения параметров не дал результатов. Может я зря мучаюсь и такой функции просто нет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  0_02_05_b73c1374fb293a590ae8b2207695ef041fc779e18d3cb2d7f24326b62f5d3aaf_b86f414b0fd46ef2.jpg ( 518,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 24.3.2025, 16:05
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 1891
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Нету, настраивается на частотнике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 26.3.2025, 23:24
Сообщение #130





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Там лишь бы было чем отключить вентилятор при заморозке, а то бедолага не имеет для этого выходов. Вот в Elstars VC1 можно и тепло и холод и скорость рекуператора, и притока, и вытяжки без всяких модулей расширения и ещё 1 выход АО свободный остаётся:


Сообщение отредактировал Skaramush - 27.3.2025, 1:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 3 4 5
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных