Цитата(Jerry183 @ 20.12.2021, 9:50)

При ситуации когда с котельной по воде пришла недостаточно горячая вода, или аварияна соседнем контуре, в следствии чего упало давление и воды недостаточно для прогрева теплообменника происходит сл.ситуация. На калорифере падает температура, далее сработает защита от разморозки калорифера и включится циркуляция гликоля по большому кругу. Получается ситуация что в недостаточно прогретый теплообменник идет замороженый гликоль. Гликоль в этой ситуации необходимо остановить, а не по отправлять его втеплообменник. На воде все работает правильно,с гликолем, только во вред.
Такая ситуация по закону жанра произойдет ночью, когда нет обсл.персонала.
Надо просто держать температуру обратной воды в дежурном режиме повыше, если уж так уж хочется. Можно включить прогрев перед пуском с проверкой. Тогда описанная Вами ситуация может быть только при отключении электричества. При достаточной циркуляции в первичном контуре ничего страшного произойти не должно.