|
  |
настройка RLU 220 |
|
|
|
18.1.2012, 22:38
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.1.2012
Пользователь №: 136374

|
Все всем спасибо, решил проблему, на другой вход на контролере перекинул и все стало в норме
|
|
|
|
|
13.2.2012, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 15841

|
Цитата(dima1982 @ 10.11.2011, 12:01)  Здравствуйте. Помогите с настройками RLU 220. Необходимо сделать так, чтоб в нормальном состоянии (при отключеной вентиляции) клапан открывался. Это чревато перегревом обратки и соответсвенно штрафом при центральном отоплении
|
|
|
|
|
18.2.2012, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Rapid @ 17.1.2012, 18:15)  А зачем резистор-то? Оторвать и выбросить. Резистор для "эмуляции" датчика обратной воды, когда его по факту нет. А у вас же есть. +1
|
|
|
|
|
24.2.2012, 8:07
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(sl-spds @ 2.9.2008, 13:34)  В предыдущем посте, приведены общие данные для RLU 222, а это не совсем то, что RLU 220...
Привожу на RLU 220:
[attachment=19065:Общие_данные__рус_.pdf] [attachment=19066:Базовая_...ия__анг_.pdf] [attachment=19067:Инструкц...ке__анг_.pdf] у кого-нить есть перевод Базовой документации на RLU220 ?
|
|
|
|
|
24.2.2012, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(LordN @ 24.2.2012, 10:07)  у кого-нить есть перевод Базовой документации на RLU220 ? Пожалуйста. Кому нужно выкладываю еще руководство по наладке.
|
|
|
|
|
24.2.2012, 11:46
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
благодарю.
кто-нить может разжевать такой момент: вот есть схема и APPL ID: A01, но для RLU232 я могу этот аппл выбрать для 220?
|
|
|
|
|
24.2.2012, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069

|
Все эти ApplID нужны только для ускорения конфигурирования. Можно вообще не вводить никакой Applid, а все параметры нужные пройти руками и настроить как надо (я обычно так и делал, там делов-то). ApplID позволяет всё настроить одним движением и останется только уставки вбить и параметры регулятора.
По вопросу - у 220 аппл A01 автоматом настроит строго то что указано в мануале для 220. Всё остальное, типа термостат угрозы заморозки или рекуператор - таки спокойно подключается руками. Всё это достаточно свободно конфигурируется под задачу, но уже руками.
При подборе контроллера нужно смотреть, есть ли у него нужное кол-во IO, нужные функции, универсальные контроллеры и т.д. - п.2.4 базовой документации
Сообщение отредактировал Hatoy - 24.2.2012, 17:56
|
|
|
|
|
24.2.2012, 18:05
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата у 220 аппл A01 автоматом настроит строго то что указано в мануале для 220 в сем доке нету А01 для 220го. есть только для 232го. где взять описалово А01 для 220го?
|
|
|
|
|
24.2.2012, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069

|
это в руководстве по наладке стр.23, как нет
|
|
|
|
|
25.2.2012, 7:15
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
поставлю вопрос иначе: как из RLU220 APPL ID: A15 сделать RLU232 APPL ID: A02 стр31 наладки
еще вопрос, в конфиге для входа X1 есть выбор типа SAT/OUT (приточный уличный и т.д.), а есть еще тип TEMP. в описалове не нашел. подозреваю что это какбы просто измеритель, с разомкнутой ОС. так?
p.s. я понимаю что смысл какой-то есть, но блин почему бы не свести по отдельным таблицам апплы для каждого из контроллеров? нафига такая каша?
|
|
|
|
|
12.3.2012, 8:59
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
up. очень нужен ответ на предыдущий вопрос. корфонед внятных объяснений дать не в состоянии, отсылает к недоинструкции и к недопротоколу программирования контроллера, а они либо тупо "не бъют" меж собою, либо я часть терминов в протоколе не могу перевести с русского на сокращенный английский контроллера. кто может проконсультировать?
|
|
|
|
|
12.3.2012, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(LordN @ 25.2.2012, 9:15)  поставлю вопрос иначе: как из RLU220 APPL ID: A15 сделать RLU232 APPL ID: A02 стр31 наладки Насколько я понял различие этих приложений только в отсутствии управления вентиляторами. Но у 220 нет дискретных выходов и такое управление не задать. В остальном вроде все тоже самое.
|
|
|
|
|
12.3.2012, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282

|
Цитата(marhan @ 12.3.2012, 10:41)  Насколько я понял различие этих приложений только в отсутствии управления вентиляторами. Но у 220 нет дискретных выходов и такое управление не задать. В остальном вроде все тоже самое. Управление вентиляторами можно реализовать "присобачив" лого.
|
|
|
|
|
12.3.2012, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(seryi 52 @ 12.3.2012, 12:50)  Управление вентиляторами можно реализовать "присобачив" лого. Можно конечно. Но между собой RLU и LOGO вы не свяжете. Контроллеры будут управляться каджый своей логикой.
|
|
|
|
|
12.3.2012, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282

|
Цитата(marhan @ 12.3.2012, 11:44)  Можно конечно. Но между собой RLU и LOGO вы не свяжете. Контроллеры будут управляться каджый своей логикой. Не совсем... во-первых момент пуска - это точка соприкосновения, во-вторых лого может мониторить аналоговый выход и косвенно иметь представление о работе рлу, например пускать насос при появлении потенциала на аналоговом выходе или формировать дискретный сигнал аварии по термоконтактам вентиляторов, сухому ходу насоса и т.д.
|
|
|
|
|
12.3.2012, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.12.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 85302

|
Попробую изложить более менее ясно свои предположения. Так как набор входов выходов у rlu220 и rlu232 не совпадает, отказываемся от «второстепенных» функций 1. переключение комфорт/эконом не критично – отказываемся 2. вместо внешнего задатчика уставки rlu220A15 R5 активируем защиту от замерзания rlu232A02 F3 3. вместо температуры наружного воздуха rlu220A15 B9 активируем защиту рекуператора от обмерзания rlu232A02 B10 Отсутствие релейных выходов можно компенсировать, как у недокорфа. Т.е. внешнее реле блокирует включение вентилятора и перевод контроллера из дежурного в рабочее состояние. Для воздействия температуры B10 на значения сигнала управления рекуператором использовать функцию seqlim (документ p3101 п.9.7). Самому использовать эту функцию не приходилось, так что все на уровне догадок. Прикладываю вариант конфигурации контроллера. Написал по памяти. Если я ошибаюсь, то буду рад критике. Конечно, лучше всего найти Rlu232 и посмотреть конфигурацию приложения, но пока такой возможности нет.
Прикрепленные файлы
_____1.pdf ( 25,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 488
|
|
|
|
|
25.4.2012, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2012
Из: Самара
Пользователь №: 148635

|
Здравствуйте все.
Прошу не пиннать новичка, а помочь если сможете советом. Достался мне контроллер Siemens RLU 220 от порушенной системы вентиляции. Хочу приспособить этот контроллер на управление тёплым полом. Нужно то от него немногое - следить за температурой на выходе из смесителя ( управление 3 ходовым краном) 25-35С и менять эту температуру по комнатному датчику. Сможет это RLU 220? Если сможет, прошу подсказать к каким выводам подключить датчики и управление сервоприводом (24в) 3х крана.
|
|
|
|
|
25.4.2012, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(Andrey_3_1 @ 25.4.2012, 8:24)  Здравствуйте все.
Прошу не пиннать новичка, а помочь если сможете советом. Достался мне контроллер Siemens RLU 220 от порушенной системы вентиляции. Хочу приспособить этот контроллер на управление тёплым полом. Нужно то от него немногое - следить за температурой на выходе из смесителя ( управление 3 ходовым краном) 25-35С и менять эту температуру по комнатному датчику. Сможет это RLU 220? Если сможет, прошу подсказать к каким выводам подключить датчики и управление сервоприводом (24в) 3х крана. Он как-раз для этого и предназначен! В вентиляцию притянут за уши. Документацию в руки, и вперед!
|
|
|
|
|
25.4.2012, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2012
Из: Самара
Пользователь №: 148635

|
Так нет документации! В предложенных на 1 странице общих данных мне многое непонятно, поэтому повторю просьбу: прошу подсказать к каким выводам подключить датчики и управление сервоприводом.
|
|
|
|
|
25.4.2012, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Аппликация А01. Дальше пробуйте.
|
|
|
|
|
25.4.2012, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2012
Из: Самара
Пользователь №: 148635

|
Спасибо, буду изучать.
|
|
|
|
|
25.4.2012, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2012
Из: Самара
Пользователь №: 148635

|
Изучаю, но ответ на свой вопрос не нахожу. Помогите!
|
|
|
|
|
25.4.2012, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Ну прям крик души! Смотрим страницу 23. В верхнем правом углу А01 для RLU220. Видим : N.X1 - температура в помещении N.X2 - температура в канале притока ( для нас это будет температура на трубе) N.Y1 - 0-10в. Это управляющий сигнал для клапана Остается подсоединить питание к контроллеру и 24в к клапану(не перепутать общий 24в и 24в) Дерзайте!
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 25.4.2012, 20:01
|
|
|
|
|
25.4.2012, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2012
Из: Самара
Пользователь №: 148635

|
Спасибо Анатолий. Для полного счастья объясните пожалуйста какую из программ использовать для ТП.
|
|
|
|
|
26.4.2012, 5:15
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Для полного счастья объясните пожалуйста какую из программ использовать для ТП. для полного щастья вам нужен специалист и немного денег, на месте.
|
|
|
|
|
26.4.2012, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2012
Из: Самара
Пользователь №: 148635

|
Cо спецами проблема. Даже те люди которые устанавливали систему вентиляции, в итоге запустили всё напрямую, потому контроллер и сопутствующий обвес освободился. По Оптиге люди есть, ничего другого не знают. Продать - это пожалуйста, а подключить-настроить...
Сообщение отредактировал Andrey_3_1 - 26.4.2012, 7:46
|
|
|
|
|
5.5.2012, 9:55
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45722

|
Siemens Здравствуйте. есть две системы вентиляции на контроллерах сименс RLU210 можно ли с вашей помощью их перепрошить сервисным инструментом? цена вопроса. надо ли их снимать или работа должна выполняться на месте? Цитата(Анатолий1 @ 25.4.2012, 21:00)  Ну прям крик души! Смотрим страницу 23. В верхнем правом углу А01 для RLU220. Видим : N.X1 - температура в помещении N.X2 - температура в канале притока ( для нас это будет температура на трубе) N.Y1 - 0-10в. Это управляющий сигнал для клапана Остается подсоединить питание к контроллеру и 24в к клапану(не перепутать общий 24в и 24в) Дерзайте!  Здравствуйте. есть две системы вентиляции на контроллерах сименс RLU210 можно ли с вашей помощью их перепрошить сервисным инструментом? цена вопроса. надо ли их снимать или работа должна выполняться на месте?
|
|
|
|
|
5.5.2012, 10:03
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45722

|
Здравствуйте. есть две системы вентиляции на контроллерах сименс RLU210 можно ли с вашей помощью их перепрошить сервисным инструментом? цена вопроса. надо ли их снимать или работа должна выполняться на месте?
|
|
|
|
|
6.7.2012, 10:41
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.7.2012
Пользователь №: 155856

|
Контроллеры программируються на месте, без особого труда
|
|
|
|
|
12.7.2012, 14:46
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.7.2012
Пользователь №: 155837

|
а есть ли у кого нибудь монтажная схема щита korf с контроллером rlu 220 чтоб проверить а то выдает аварию нагревателя
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|