|
  |
настройка RLU 220 |
|
|
|
13.7.2012, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.12.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 85302

|
Цитата(влад12345 @ 12.7.2012, 21:46)  а есть ли у кого нибудь монтажная схема щита korf с контроллером rlu 220 чтоб проверить а то выдает аварию нагревателя Вот схема для НЕД, то же самое оборудование, только с под други брендом. Авария нагрева скорее всего из-за термостата защиты водяного воздухонагревателя или из-за отключенного автомата насоса (такой с дополнительным контактиком)
Прикрепленные файлы
acw220.zip ( 3,15 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 829
|
|
|
|
|
27.11.2012, 9:36
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.11.2012
Пользователь №: 171870

|
Добрый день! Наша контора имеет три установки приточной вентиляции с блоками управления SIEMENS RLU 220KF. После летнего простоя все три установки включаются (вентилятор приточного воздуха включается, исполнительный механизм на приточном воздухе открывает жалюзи, температура в помещении отображается корректно, но регулирования температуры не происходит. Что делать в данной ситуации? С чего начинать копать?
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
27.11.2012, 10:33
|
Guest Forum

|
С наладчика
|
|
|
|
|
30.11.2012, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479

|
Здравствуйте! Если Вы находитесь в Москве, то я готов Вам помочь. Звоните, 8-926-361-50-71. Зовут меня Михаил, регуляторы Siemens RLU (SYNCO) хорошо мне знакомы.
|
|
|
|
|
20.9.2013, 10:36
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.9.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 206297

|
Приветствую камрады! возникла такая непонятка. пришел на обслуживание объекта после организации которая монтировала. стоят контролеры RLU222, обогрев электрический установка - приточка-вытяжка с рекуператором. и впервые увидел на контроллере индикацию показателей Y1 Y2: 0 0 и Q1 Q2: 0 0, как я понял программа стоит на водяной обогрей и поэтому идет индикация этих выходов или же это так и должно быть? калорифер двухступенчатый, индикация перехода такая: \\_/ - это правильно? Как настроить более раннее включение обогрева и его отключение? а то температуру поставил 24 необходимую, нагрев идет аж до 38 а потом только падает.
|
|
|
|
|
23.9.2013, 6:49
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.9.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 206297

|
Все, сам уже разобрался. вопрос в другом. должен ли рекуператор включаться по сигналу контроллера? судя по смехе то да, по факту же включается сразу как только запускаешь систему.
|
|
|
|
|
31.10.2013, 0:45
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.10.2013
Пользователь №: 211288

|
здравствуйте помогите настроить RLU 220 и LOGO это оборудование для меня в новинку документацию всю уже прочитал что нужно там вбивать в этом контролере что бы все заработало схему соединения проверил не раз все в порядке а вот аварию двигателей происходит пожалуйста помогите
|
|
|
|
|
31.10.2013, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата(Kauil @ 23.9.2013, 6:49)  Все, сам уже разобрался. вопрос в другом. должен ли рекуператор включаться по сигналу контроллера? судя по смехе то да, по факту же включается сразу как только запускаешь систему. Какой именно рекуператор? Ротор или гликоль? Если ротор, то должна быть регулировка скорости вращения и соответственно, частотник. Если гликоль, то там или клапан, или насос с частотником. А у частотника может быть зашита минимальная скорость. Вот на ней он и работает.
|
|
|
|
|
11.11.2013, 22:51
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211115

|
Всем добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой... Данный контроллер управляет системой приточной вентиляции, с контуром охлаждения (фреон) и контуром нагрева (вода). Температуру держит стабильно, но как на улице температура падает ниже 4гр (примерно), контроллер выдает ошибку по наружному воздуху (подаваемый воздух 21гр). Не понимаю, какая разница контроллеру что на улице? Как это исправить? И еще вопросик.. при выключении приточной установки, 3 ходовой клапан закрывается. Как сделать чтобы он наоборот открывался при отключении приточки? Спасибо
|
|
|
|
|
11.12.2013, 17:47
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216568

|
подскажите как настроить правильно контроллер TER-9 корф
|
|
|
|
|
12.12.2013, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
2Madden а зачем нужно открывать клапан на воде при выключении установки?  Вы представляете, какая у вас обратка прпрёт? Но если у вас свежий RLU, то там, в параметрах, в АО1 есть возможность задать принудительное открытие клапана в процентах по точке уличной температуры. А вот по поводу ошибки, не совсем понял. Может коммутацию стоит проверить?
|
|
|
|
|
28.1.2014, 9:47
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 57266

|
Добрый день. Дано: щит Korf, датчик обратки и канальный подачи.Подскажите пожалуйста, эти ли параметры нужно изменить и на сколько при "гулянии" температуры в канале +/- 5 гр.? SEQ 1 XP 20,0 Установка предела пропорциональности для первой последовательности. SEQ 1 TN 2,30 Установка времени интеграции для первой последовательности.
|
|
|
|
|
9.4.2014, 10:02
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.6.2013
Пользователь №: 195432

|
Здравствуйте! Помогите разобраться, в инструкции ни чего не понятно! Получил на новом месте работы установку с контролер RLU 220. Не могу понять как снять ошибку FROST, в инструкции написано, что требуется нажать клавишу ESC как я понял дважды, но при нажатии дважды он ее не квитирует. Подскажите специалисты что делать( если надо залезть в меню и что то исправить скажите как пошагово. И еще в талмуте который есть на работе написано, что датчики (уставка ) стоит +6…
|
|
|
|
|
9.4.2014, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
А сам шкаф чай? И какая приточка. Сам датчик фрост может быть или аналоговый, накладной или погружной, или дискретный, капиллярный термостат. Вот от этого и надо начинать шаманить. Проверить подключение, обычно это DI3. Уточните по меню.
|
|
|
|
|
10.4.2014, 8:47
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.6.2013
Пользователь №: 195432

|
Шкаф компании Korf! приточка простая работает на обогрев и все. Сейчас перешли уже просто на вентиляцию этой приточкой. вода перекрыта, насос в работе! просто крутит... хотя стоят еще такие же еще 6 установок в одном здании они не дают FROST при этой же температуре. Установка сама может работать! как определить какой датчик где его смотреть?
|
|
|
|
|
25.6.2014, 21:24
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.6.2014
Пользователь №: 237749

|
Здравствуйте! Есть ли у кого монтажная схема на шит управления ACW22 с контроллером RLU220. Буду очень благодарен! alexey198506@gmail.com
|
|
|
|
|
25.6.2014, 21:43
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.6.2014
Пользователь №: 237749

|
И еще вот такая штука интересует.
unnamed.jpg ( 26,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 123
|
|
|
|
|
26.6.2014, 6:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32409

|
|
|
|
|
|
9.10.2014, 13:31
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247180

|
Сторожилы помогайте у меня в ресторане стоит вентиляция корф с водяным колорифером и контроллер Siemens RLU220, встал вопрос о включении калорифера. И возникла проблемка... Вообщем ситуация такая горячая вода подведена. включаешь обогрев воздуха без включения системы вентиляции, 3-х ходовой клапан открывается и производит подачу горячей воды на калорифер, а как только включаешь ветиляцию, клапан подачу перекрывает и гонит в обход калорифера... Что делать? Мои подозрения что сейчас контроллер настроен на летний период и может по этой причине перекрывает подачу... Как можно проверить это и если это так, то как включить зимний период?
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
9.10.2014, 14:23
|
Guest Forum

|
Цитата(Alexey1185 @ 9.10.2014, 14:31)  Надо на приводе реверс включить.
|
|
|
|
|
23.10.2014, 9:19
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248544

|
Подскажите, пожалуйста, как настроить приток. На ночь приток отключается, утром стартует по таймеру температура воздуха на выходе начинает понижаться, трехходовой открывается , но не успевает и все встает по аварии нагрева. Думаю установить не полное закрытие трехходового(5-7%) после отключения притока. Какой параметр нужно изменить Para-AO1- MIN POS и задать 7% ? Или есть другой путь решения?
|
|
|
|
|
22.1.2015, 13:33
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.1.2015
Пользователь №: 257093

|
Помогите понять в чем накосячил спец. со стороны ((
Имеется установка Remak AeroXP c роторным рекуператором. Щит с контроллером сименс RLU вроде 220, щас точно не скажу, позже уточню.
Проблема следующая. При запуске установки, все запускается, частостники выходят на установленные скорости и все работает около 2минут, после чего вытяжка падает на минималку, приток остается на максимуме, температура воздуха сразу начинает падать, если врубаю вытяжку на частостнике в ручном режиме, все нормально работает, начинается набор температуры воздуха в канале итд, запрос на нагрев в обоих случаях весит Y110... так же при остановке установки, включается продув как ни в чем не бывало на норм скорость. Куда копать, что смотреть? Думал частотники грешат, перенастроил заново. убедился что конттроллер, судя по всему где-то что-то по защите срабатывает, мануал перечитал уже весь, толком не нашел данной логики действий и происходящего. на изменения в ручном режиме настроек скоростей не реагирует ни приточка ни вытяжка, только в первые 2 минуты! управление каскадное
Сообщение отредактировал kinichka - 22.1.2015, 13:39
|
|
|
|
|
19.3.2015, 19:33
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.7.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 114091

|
Господа специалисты, помогите прояснить ситуацию. Приточная установка ВЕЗА, шкаф собран на контроллере simens RUL220. Установка с резервным вентилятором, калорифер водяной, датчик по воде накладной, по воздуху капиляр. Цепь собрана по схеме, более того провере на сто раз. При пуске загорается "мороз", на контроллере горит ошибка (колокольчик) и соответсвено FROST. Стандартное приложение не канает, что может быть?
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
19.3.2015, 21:35
|
Guest Forum

|
Цитата(Arseniy @ 19.3.2015, 19:33)  Сразу загорается или через какое то время после начала работы ? т.е. это неисправность автоматики или проблемы с водой /узлом /калорифером ?
|
|
|
|
|
19.3.2015, 22:32
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.7.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 114091

|
Загорелся сразу, кактолько собрали цепи и начали пускать. Не пускается в режиме "зима"и в режиме "лето" тоже. датчики в порядке. Температура в обратке 45 град. Клапан всегда открыт 100 %, по чемуто не закрывается.
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
19.3.2015, 22:36
|
Guest Forum

|
Что то с автоматикой не так.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 19.3.2015, 22:36
|
|
|
|
|
20.3.2015, 19:27
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.7.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 114091

|
Все Таки приточные установки должны монтировать ни кто попало. Со шкафом "веза" пришел контроллер естественно не настроеный под схему атоматики, с кучей стандартных не адаптированных приложений.Выбрал наиболее подходящее (А04, контроль по притоку, каскадного нет). включаем в режиме лето - мороз. Непонятно. Стпл проверять универсальные входы, понял что контроллер не видит датчик по заморозке. Всего выходов четыре Х1,Х2,Х3,Х4, занято всего два - х1 контроль притока реагирует на температуру и Х2 поставил FROST в режиме conf. Включаю -"мороз" , причем на уставке термостата 30 град! Перекенул концы на термостате Ошибка с контроллера изчезла. вентилятор запустился. Причем в режиме "лето" защита завязана на термостате на воде а не по воздуху. Это нормально? Перключил в режим "зима" - "мороз", жду (клапан то закрыт) открывается клапан потом запустился вентилятор прошло 15 минут! Это тоже нормально? Если есть мысли подскажите как можно настроить?
|
|
|
|
|
27.3.2015, 20:33
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.7.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 114091

|
Установку запустили через четыре дня. Было много проблем. Главная проблема-приложеная принципиальная схема вообще не соответсвовала сборке щита. Ужас полный. Главное не понять логику работы реального щита. Всем спасибо за помощь. С ВЕЗОй столкнулся впервые, впечатление осталость нелучшее. Вопрос закрыт.
|
|
|
|
|
29.3.2015, 14:58
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.3.2015
Пользователь №: 263598

|
Помогите,не могу понять,почему мой контролер не видит датчик в канале? Сименс RLU222 щит корф.
|
|
|
|
|
31.3.2015, 16:12
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.7.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 114091

|
Цитата(ROMOOL @ 29.3.2015, 16:58)  Помогите,не могу понять,почему мой контролер не видит датчик в канале? Сименс RLU222 щит корф. Проверте универсальный выход, х1, он должен быть настроен на датчик канале, проверте настройки в параметрах. Если есть схема щита, посмотрите на какой выход настроен датчик.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|