|
  |
настройка RLU 220 |
|
|
|
31.3.2015, 17:31
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.7.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 114091

|
Цитата(ROMOOL @ 29.3.2015, 16:58)  Помогите,не могу понять,почему мой контролер не видит датчик в канале? Сименс RLU222 щит корф. Посмотрите это
|
|
|
|
|
20.12.2015, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Подскажите пожалуйста есть ли преднагрев в них? Не могу побороть проблему, при запуске на улице -13 контролер видит что на улице -13 но упорно не открывает клапан для прогрева. И начинает запуск с 0% открытия клапана. Машина через минуту или менее уходит в аварию и только тогда он открывает клапан. Аварию снимаешь клапан закрывается. Замкнутый круг.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
20.12.2015, 20:39
|
Guest Forum

|
Преднагрева нет, но можно установить минимальный процент открытия крана ниже которого он при работе закрываться не будет. В меню контроллера.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.12.2015, 20:58
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
20.12.2015, 20:59
|
Guest Forum

|
..... А в общем так и есть, замкнутый круг, недостаток многих контроллеров. Преднагрев, кстати не поможет.
|
|
|
|
|
23.12.2015, 4:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Минимальный процент открытия клапана выставлял. Не работает почему то.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
23.12.2015, 9:03
|
Guest Forum

|
Значит что то не так делали.
|
|
|
|
|
11.1.2016, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Там есть (ну в последних версиях программы) 2 варианта задания остаточного протока. Первый, в сервисном уровне в параметре AI1 ставим min.pos. нужную нам величину в %. Если клапан седельный, то 10-12, если бабочка, то 18-20. Второй вариант, в том же разделе есть параметр принудительного открытия клапана при снижении уличной температуры ниже уставки. Обратите внимание, если активировать оба параметра, то они складываются!
|
|
|
|
|
26.1.2016, 18:53
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.6.2010
Пользователь №: 62437

|
Цитата(Vian @ 11.1.2016, 15:16)  Там есть (ну в последних версиях программы) 2 варианта задания остаточного протока. Первый, в сервисном уровне в параметре AI1 ставим min.pos. нужную нам величину в %. Если клапан седельный, то 10-12, если бабочка, то 18-20. Второй вариант, в том же разделе есть параметр принудительного открытия клапана при снижении уличной температуры ниже уставки. Обратите внимание, если активировать оба параметра, то они складываются! Vian, скорее всего это параметр PAPA/AO1/MIN POS/0% заводская настройка, я бы тоже порекондовал установить от 5 до 20 прооцентов. А вот второй вариант это PAPA/AO1/ON-OUTS/-50 и PAPA/AO1/%OPEN/0 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - ЭТО заводские настройки. То есть если при -5 градусов выставить 10% и выставиь MIN POS в 10% то при уличной температура ниже -5С на улице процент открытия 20? Так ли это?
|
|
|
|
|
26.1.2016, 19:54
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.6.2010
Пользователь №: 62437

|
Раскрыта тайна за семью печатями. Прислали мне схему выходов-входов управляющего модуля LUM, которые используются в шкафах KORF и NED. В них же используется контроллеры RLU220. Чем больше бьюсь с ними тем, больше убеждаюсь что алгоритм работы не очень уж "правильный", если не говорить грубее. А именно: 1. Единственный активный уровень зашиты нагревателя от земерзания - отключение вентилятора от термостата. Если он не отработает - ждите "беды"; 2. На понижение температуры обратной воды клапан реагирует лишь открывая его пропорционально с 21 до 10, что соответствует от до 100% (ЭТО ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ). Если температура всё же опустится ниже 10с - ждите "беды"3. В настройках завода-поставщика не сконфигурирован прогрев - каллорифера перед пуском вентилятора (теплый запуск) 4. Не сконфигурована температура притока на критическую температуру - при который бы вентилятор останавливался или именьшал обороты. 5. Нет компенсации производительности вентилятора по недостатку теплоносителя, другими словами нет управления вентилятором 0-10 С. Хочу обменяться опытом кто перепрограммировал контроллер RLU 220 на свои параметры для оптимальной работы. Пишите личным сообщением.
_______________________________LUM.jpg ( 39,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 230
________________LUM.pdf ( 522,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 210 - правда я не разобрался!
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
26.1.2016, 20:09
|
Guest Forum

|
Цитата(malder @ 26.1.2016, 17:54)  Раскрыта тайна за семью печатями. Ну это секрет Полишинеля.
|
|
|
|
|
26.1.2016, 21:21
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.6.2010
Пользователь №: 62437

|
Цитата(Blade runner @ 26.1.2016, 22:09)  Ну это секрет Полишинеля.  Приятно общаться с умными людьми!
|
|
|
|
|
27.1.2016, 0:07
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146718

|
Доброго времени суток, нужно прошить и настроить контроллер в Москве, тут кто то занимался этим, телефончик не подскажете ?)))
Контроллер RLU 210, никак не можем его победить, с пикселями и кэролами проблем таких не испытывали.
|
|
|
|
|
28.1.2016, 19:07
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.6.2010
Пользователь №: 62437

|
Цитата(VasiliAK @ 23.12.2015, 6:19)  Минимальный процент открытия клапана выставлял. Не работает почему то. Выяснил сегодня, что минимальное открытие клапана действует только при работе системы в режиме Комформ или Эконом (D1 - замкнуто). В режиме Frost - клапан реагирует на настройки SET-ON (Точка срабатывания защиты от замерзания) и XP (пред пропорциональности защиты от замерзания). В режиме остановки поддерживается температура обратной воды - OFF-XP, при этом MIN-POS не имеет значение!
|
|
|
|
|
28.1.2016, 20:29
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.3.2011
Пользователь №: 97475

|
Позавчера с радостью выкинул rlu из щита, заменил его пикселем, и все стало прекрасно, чего и всем желаю)
|
|
|
|
|
29.1.2016, 4:40
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
правильное решение
|
|
|
|
|
1.6.2016, 9:38
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.6.2016
Пользователь №: 298438

|
Здравствуйте люди добрые! Такой вопрос, есть приточная установка, шкаф NED на контроллере Сименс RLU222. Принял её зимой. Устройство по воде приток, плюс охлаждение-фреон. Не могу запустить охлаждение. В толмуте по охлаждению три "загрузки" А7, А8 и А23. Далее запуск, работает только приток воздуха, кондей не включается. Этот контроллер мне мало знаком, где копать дальше? Монтажники и настройщики "умыли" руки, и не хотят делать. Пошагово ничего не оставили. Подскажите помимо этих автозагрузок, что ещё настроить нужно? По тесту запускается, но опять же только воздух. Из "зимы" вышел, там порядок. Зам.инженера говорит, что монтажники что то делали с каким то датчиком, их там два. Один по обратке отключил, ещё стоит капиллярка, может там копать?
|
|
|
|
|
2.6.2016, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
За охлаждение в этом девайсе отвечают секвенции 4 и 5. В конфиге нужно выбрать для них выходы, управляющие насосами. Это и будет сухой контакт на запуск ККБ. Если холод на воде, то вместо насосов нужно назначить аналоговый выход, который будет управлять клапаном. Отключать датчик по обратке, не самый умный ход. В схеме и он, и капилляр задействованы совместно.
|
|
|
|
|
2.6.2016, 11:35
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.6.2016
Пользователь №: 298438

|
Цитата(Vian @ 2.6.2016, 10:25)  За охлаждение в этом девайсе отвечают секвенции 4 и 5. В конфиге нужно выбрать для них выходы, управляющие насосами. Это и будет сухой контакт на запуск ККБ. Если холод на воде, то вместо насосов нужно назначить аналоговый выход, который будет управлять клапаном. Отключать датчик по обратке, не самый умный ход. В схеме и он, и капилляр задействованы совместно. Спасибо! Буду делать. Хоть более менее понятно стало!
|
|
|
|
|
2.6.2016, 15:02
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.6.2016
Пользователь №: 298438

|
Цитата(Vian @ 2.6.2016, 10:25)  За охлаждение в этом девайсе отвечают секвенции 4 и 5. В конфиге нужно выбрать для них выходы, управляющие насосами. Это и будет сухой контакт на запуск ККБ. Если холод на воде, то вместо насосов нужно назначить аналоговый выход, который будет управлять клапаном. Отключать датчик по обратке, не самый умный ход. В схеме и он, и капилляр задействованы совместно. Получилось, заработало!!! Спасибо ещё раз!
|
|
|
|
|
7.10.2021, 14:32
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.10.2021
Пользователь №: 396791

|
Ребят помогите настроить rlu220 ,на обогрев тенами, установка веза, пробовал и а01 и а02, реле молчит , датчик канальный видет. 236 получилось настроить 220 не в какую
|
|
|
|
|
7.10.2021, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Диман111 @ 7.10.2021, 14:32)  Ребят помогите настроить rlu220 ,на обогрев тенами, установка веза, пробовал и а01 и а02, реле молчит , датчик канальный видет. 236 получилось настроить 220 не в какую На 220-м нет реле, только аналоговый выход. Для ТЭН он не подходит, нет аварийного отключения ТЭН и продувки. Посмотрите Elstars VC1 https://www.elstars.ru/products/24898387
|
|
|
|
|
7.10.2021, 16:57
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.10.2021
Пользователь №: 396791

|
Цитата(kosmos440o @ 7.10.2021, 17:50)  На 220-м нет реле, только аналоговый выход. Для ТЭН он не подходит, нет аварийного отключения ТЭН и продувки. Посмотрите Elstars VC1 https://www.elstars.ru/products/24898387Вот 220 уходит дальше в цепь в блок контроллера 4.33р веза а вот в нем темный лес
|
|
|
|
|
7.10.2021, 17:17
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.10.2021
Пользователь №: 396791

|
Цитата(Диман111 @ 7.10.2021, 17:57)  Вот 220 уходит дальше в цепь в блок контроллера 4.33р веза а вот в нем темный лес, перегрев экс заложен в щите на релушках, продув тоже через реле, фото шкафа завтра скину, шкаф пришёл в комплекте с завода от везы
|
|
|
|
|
11.10.2021, 4:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Тогда должна быть инструкция на везовский контроллер. Походу, отключениями он управляет. Смутно напоминает недоделанный Elstars.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 11.10.2021, 4:17
|
|
|
|
|
20.10.2021, 20:23
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.10.2021
Пользователь №: 396791

|
В том и дело что нет не одной бумажки, найти вообще не чего не могу..
|
|
|
|
|
31.10.2021, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Диман111 @ 20.10.2021, 20:23)  В том и дело что нет не одной бумажки, найти вообще не чего не могу.. Без документации оборудование, согласно ПТЭЭП, эксплуатировать запрещается, это опасно. Шкаф на перепроектирование и переборку. Рекомендую поставить контроллер VC1 Elstars, все входа-выхода будут однозначно соответствовать своим функциям согласно документации, модулей расширения не надо, программирования не надо. https://www.chipdip.ru/product0/8008734520
Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.10.2021, 7:32
|
|
|
|
|
20.12.2021, 0:06
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.3.2021
Из: Пущино МО
Пользователь №: 388318

|
Здравствуйте. На объекте есть приточная установка НЕД 2011г выпуска которую недомонтировали, т.е. приточка стоит без подвода воды и ни разу не включалась. Изначально в проекте она должна была работать на воде, но сейчас необходимо запустить ее на пропилен гликоле через теплооменник, чтобы исключить возможность разморозки калорифера. Вопрос возможно ли настроить RLU220 для работы в такой конфигурации: датчик нар.воздуха, температура в канале, датчики подачи/обратки воды/гликоля,и управление задвижками на воздухе и смесительном узле. И где правильно должны стоять датчики? Если правильно понял, то RLU220 и 202 управляют только одним контуром и для данной схемы не подходят.
Сообщение отредактировал Jerry183 - 20.12.2021, 0:10
|
|
|
|
|
20.12.2021, 4:06
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Формально для работы с гликолем имеющегося набора входов и выходов RLU достаточно. Не все датчики, что Вы перечислили Вам нужны. Система даже сможет работать. Но программно при опасности заморозки работа с гликолем диаметрально отличается от работы с водой (есть целый холивар на форуме на эту тему). Поэтому я бы не рекомендовал так делать (в 2011 году RLU точно не умел работать с гликолем). Если не знаете где должны стоять датчики - пригласите специалиста (а сюда на форум транслируйте его действия - мы подскажем, если будет рулить не туда  ). Полагаю, обойдется дешевле размороженного калорифера. Да, и не слушайте Космоса - опять какую-то звездную ерунду будет предлагать. Он добрый, но навязчивый
Сообщение отредактировал Lex - 20.12.2021, 4:07
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
20.12.2021, 7:53
|
Guest Forum

|
Цитата(Jerry183 @ 20.12.2021, 2:06)  Вопрос возможно ли настроить RLU220 для работы в такой конфигурации: датчик нар.воздуха, температура в канале, датчики подачи/обратки воды/гликоля,и управление задвижками на воздухе и смесительном узле. И где правильно должны стоять датчики? Сделайте по обычной схеме для воды.
|
|
|
|
|
20.12.2021, 9:11
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.3.2021
Из: Пущино МО
Пользователь №: 388318

|
Логику работы понимаю и где стоят датчики на обычных системах тоже знаю, никогда не работал с теплообменниками и гликолем. Холивар LEXa о теплообменниках уже прочитал дважды, поэтому "делать по обычной схеме для воды" точно небуду. Ответ на свой вопрос нашел у LEXa, стоял вопрос именно о возможности управления данным контроллером чтоб его не менять. Далее буду думать на что менять и как лучше сделать. LEXу отдельное спасибо за помощь на форуме.
Сообщение отредактировал Jerry183 - 20.12.2021, 9:12
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|