Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Характеристики канальных кондиционеров, Помогите разобраться
Гость_Railnolds_*
сообщение 2.9.2008, 13:05
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго всем дня.

У меня возник вопрос по характеристике канальных кондиционеров, в котором я никак не могу окончательно разобраться. А именно - статическое давление.

Скажем, у меня есть кондиционер производительностью 10кВт, расход воздуха по паспорту 1600 м3/ч, а вот статическое давление 50/80 Па. Тоесть я правильно понимаю, что при таком расходе воздуха вентилятор внутреннего блока обеспечит мне давление 80 Па? Дело в том, что нет графика зависимости статического давления от расхода, поэтому я и запутался.

Помогите разобраться, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 2.9.2008, 13:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вентиляторы канальных кондиционеров очень дохлые. Работать на сеть с воздухозабором они не в состоянии. Ставят вентиляторы-доводчики, но они все равно не работают как надо. Мое мнение - у канальников минусов больше, чем плюсов. Если есть возможность, измените решение по кондиционированию, меньше головняка будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 2.9.2008, 13:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Найдите графики. У веспера точно были. Но ихние вентиляторы при довольно большом расходе дают очень мало давления. Проверте. Боюсь что 80 Па это их максимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 2.9.2008, 14:20
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 2.9.2008, 13:17) [snapback]287754[/snapback]
Вентиляторы канальных кондиционеров очень дохлые. Работать на сеть с воздухозабором они не в состоянии. Ставят вентиляторы-доводчики, но они все равно не работают как надо. Мое мнение - у канальников минусов больше, чем плюсов. Если есть возможность, измените решение по кондиционированию, меньше головняка будет.

В этом есть конечно логика, но как-то же люди делают такие системы без дополнительных вентиляторов. Я поэтому и хочу узнать по-подробнее. smile.gif)

Цитата(Амиго @ 2.9.2008, 13:29) [snapback]287766[/snapback]
Найдите графики. У веспера точно были. Но ихние вентиляторы при довольно большом расходе дают очень мало давления. Проверте. Боюсь что 80 Па это их максимум.

Та в том-то и дело, что графиков нет. Я рассматриваю канальники АУКС - они их называют канальники высокого давления - но какое же это высокое давление?

Так получается без вентиляторов дополнительных не обойтись?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 2.9.2008, 14:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Делают конечно. Заказчики верят в чудеса, что можно и наружный воздух подать и охладить его в маленькой коробочке с маленьким вентилятором за потолком. А потом на пусконаладке получаем фигню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 2.9.2008, 14:43
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 2.9.2008, 14:23) [snapback]287800[/snapback]
Делают конечно. Заказчики верят в чудеса, что можно и наружный воздух подать и охладить его в маленькой коробочке с маленьким вентилятором за потолком. А потом на пусконаладке получаем фигню.


Ну не знаю - я видел системы, и не маленькие, которые нормально работали. Главное разобраться с этим давлением. Кто подбирал канальники - опишите процесс!!!

Сообщение отредактировал Railnolds - 2.9.2008, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivan-ll-ing_*
сообщение 2.9.2008, 15:00
Сообщение #7





Guest Forum






Процесс у них банально прост. Смотришь характеристику вентиляторов и исходя из этого и пляшешь. У многих производителей не допросится подобных характеристик (так как всплывают разные косяки - типа в каталоге на высоконапорном расход 3000кубов напор 150Па, а вентилятор может либо то либо другое, но никак не вместе), максимум проги втюхивают, хотя и не все у маквея например есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 2.9.2008, 15:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Railnolds @ 2.9.2008, 15:43) [snapback]287811[/snapback]
Ну не знаю - я видел системы, и не маленькие, которые нормально работали. Главное разобраться с этим давлением. Кто подбирал канальники - опишите процесс!!!

Опишите систему. Будет ли подмес наружного воздуха? Какая протяженность у сети воздуховодов? Что обслуживает? (квартиру или офисы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 2.9.2008, 15:12
Сообщение #9


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



У получится проектирование наоборот.

Есть условный вентилятор с условной рабочей точкой. Рссчитываете для него сеть с ВООТ ТАКИМИ воздуховодами, без всякого "гибкаря".

Не факт что расход будет расчетный, но может быть прохладно. Не забудьте о теплоизоляции ВООТ ТАКИХ воздуховодов, иначе весь холод останется в запотолочном пространстве, а в конечную точку мало чего доберется.

Про конденсат уже не говорю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivan-ll-ing_*
сообщение 2.9.2008, 15:19
Сообщение #10





Guest Forum






С таким подходом не стоит даже себе еду готовить, если речь не о суициде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 2.9.2008, 15:36
Сообщение #11


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Цитата(ivan-ll-ing @ 2.9.2008, 16:19) [snapback]287837[/snapback]
С таким подходом не стоит даже себе еду готовить, если речь не о суициде.


Отнюдь, систем с канальниками смонтировал немного, но микроклимат в помещении нормальный.

Проектировщик рассчитывал сеть, где была возможность, увеличивали размер в-водов, оптимизировали трассировку, углы поворота в-водов. Монтаж ввели аккуратно, и все ХОРОШО.

Просто удобнее "Кассетники", хотя с канальником, особенно при бОльших площадях дешевле выйдет. Просто надо проконтролировать монтаж сети, что-бы потом монтажни ки не валили на проектировщика.

А жить я люблю biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

ЗЫ А почему сменился ник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 2.9.2008, 15:56
Сообщение #12


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



да куча есть графиков зависимости холодопроизводительности от сопротивления сети. просто у данной конкретной фирмы видимо нет.
возьмите прогу ЁРК например по фанкойлам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 2.9.2008, 15:59
Сообщение #13





Guest Forum






Всё это прекрасно. Но всё-таки - как удостовериться точно, что канальник продавит систему? Насколько можно верить паспортным характеристикам и цифрам? Мидеа например заявляет 196 Па - насколько эти цифры реальны?

Цитата(AAANTOXA @ 2.9.2008, 15:56) [snapback]287855[/snapback]
да куча есть графиков зависимости холодопроизводительности от сопротивления сети. просто у данной конкретной фирмы видимо нет.
возьмите прогу ЁРК например по фанкойлам

Кстати на счёт Ёрка - смотрел их канальники - у них на графиках статическое давление в каких то mCW измеряется. Это что за единицы такие и сколько это в паскалях будет?

Цитата(cat @ 2.9.2008, 15:12) [snapback]287830[/snapback]
У получится проектирование наоборот.

Есть условный вентилятор с условной рабочей точкой. Рссчитываете для него сеть с ВООТ ТАКИМИ воздуховодами, без всякого "гибкаря".

Не факт что расход будет расчетный, но может быть прохладно. Не забудьте о теплоизоляции ВООТ ТАКИХ воздуховодов, иначе весь холод останется в запотолочном пространстве, а в конечную точку мало чего доберется.

Про конденсат уже не говорю.


С воздуховодами всё ОК - из панелей АЛП будем делать если что
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivan-ll-ing_*
сообщение 2.9.2008, 16:05
Сообщение #14





Guest Forum






Склероз, думал ник заняли.
Каждый должен заниматься своим делом, монтажник собирать, проектировщик разрабатывать.
Например, ни разу не видел характеристик падения давления в чистом фильтре в зависимости от скорости вентилятора для кондиционеров и доводчиков. (конечно если не ставить отдельный на сеть)
Мне безразлично что дешевле кассетник или канальник это мало значимый критерий выбора, да и думаю вам не хуже меня известно, что модельный ряд любого производителя как правило содержит оба пункта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 2.9.2008, 16:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Railnolds @ 2.9.2008, 14:43) [snapback]287811[/snapback]
Ну не знаю - я видел системы, и не маленькие, которые нормально работали. Главное разобраться с этим давлением. Кто подбирал канальники - опишите процесс!!!

Видел - это как? С микроманометром и термометром? Или "ребята рассказывали", что делали и все было зашибись? А м.б. все проще - производительность блока по холоду была с таким запасом, что и при "посаженной" производительности по воздуху всего хватало? Кстати на больших канальных системах свободный напор уже не 50-80, а 150-200 Па. Почувствуйте разницу biggrin.gif . Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 2.9.2008, 16:07
Сообщение #16


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Не знаю, что такое АЛП.

Если подойти к делу с "душой", а не формально --ВСЕ получится.

Удачи biggrin.gif


ЗЫ: воздуховоды лучше круглые, фасонку штампованную - аэродинамика лучше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 2.9.2008, 16:12
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(ArFey @ 2.9.2008, 16:06) [snapback]287861[/snapback]
Видел - это как? С микроманометром и термометром? Или "ребята рассказывали", что делали и все было зашибись? А м.б. все проще - производительность блока по холоду была с таким запасом, что и при "посаженной" производительности по воздуху всего хватало? Кстати на больших канальных системах свободный напор уже не 50-80, а 150-200 Па. Почувствуйте разницу biggrin.gif . Аркадий


Видел - это значит спроектированная и собранная система обеспечивала заданные заказчиком условия. На на счёт "посаженной" производительности по воздуху - если воздух не доходит до до помещения, то, думаю, какая бы ни была большая производительность, прохладно там не будет. Хотя я могу ошибаться rolleyes.gif

Цитата(cat @ 2.9.2008, 16:07) [snapback]287862[/snapback]
Не знаю, что такое АЛП.


АЛП - это такие панели, из которых изготавливаются сразу изолированные воздуховоды.

Сообщение отредактировал Railnolds - 2.9.2008, 16:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 2.9.2008, 16:19
Сообщение #18





Guest Forum






Кстати о характеристиках. Вот для примера характеристика канальника Ёрк.
Прикрепленный файл  1.jpg ( 62,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80


Всё вро де бы нормально, только вот единицы измерения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 2.9.2008, 16:24
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Побей меня Б-г лопатой, если это не метры (хотя должны быть мм, возможно, одну "m" потеряли biggrin.gif) водяного столба. В Паскали уж сами переведете! Аркадий

Сообщение отредактировал ArFey - 2.9.2008, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 2.9.2008, 16:34
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(ArFey @ 2.9.2008, 16:24) [snapback]287870[/snapback]
Побей меня Б-г лопатой, если это не метры (хотя должны быть мм, возможно, одну "m" потеряли biggrin.gif) водяного столба. В Паскали уж сами переведете! Аркадий


Вот и я говорю - может метры, а может миллиметры. Ну и как верить этим данным после этого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 2.9.2008, 16:39
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Попробуйте позвонить в Йорк, а то гадать можно долго wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 2.9.2008, 17:52
Сообщение #22





Guest Forum






И всё-таки вернувшись к первоначальному вопросу - кто может ответить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.9.2008, 18:05
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Railnolds @ 2.9.2008, 16:19) [snapback]287868[/snapback]
Всё вро де бы нормально, только вот единицы измерения...

mCV - ммН2О (миллиметры водного столба)
1mCV = 9,81 Па
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 2.9.2008, 18:08
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(jota @ 2.9.2008, 18:05) [snapback]287913[/snapback]
mCV - ммН2О (миллиметры водного столба)
1mCV = 9,81 Па


Ну если mCV - ммН2О это миллиметры водного столба - тогда понятно. Спасибо.

Вот жеж любят люди всё усложнять - у всех в паскалях, у этих же в миллиметрах водного столба!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 2.9.2008, 19:57
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Цитата
Мое мнение - у канальников минусов больше, чем плюсов.

У меня в офисе стоит кассета. Завидую тем у кого ставлю канальники. Качество кондиционирования отличается на порядок. Т.е. там где стоит канальник само наличие системы кондиционирования не ощущается - ни шума, ни холодных потоков, просто комфортно и все. Одна проблема - доступ для обслуживания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 2.9.2008, 20:56
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Valentin_K @ 2.9.2008, 20:57) [snapback]287948[/snapback]
У меня в офисе стоит кассета. Завидую тем у кого ставлю канальники. Качество кондиционирования отличается на порядок. Т.е. там где стоит канальник само наличие системы кондиционирования не ощущается - ни шума, ни холодных потоков, просто комфортно и все. Одна проблема - доступ для обслуживания.

Так ведь все от оборудования зависит, от проектировщика и от монтажников. А регулировать этот канальник как, если он несколько помещений обслуживает? Кассета у вас Мидея небось какая-нить...У нас вот в зале совещаний Мицу стоял и никакого шума, охлаждал себе тихонько и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 2.9.2008, 21:59
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Не несолько помещений один канальник не поставлю никогда - кондиционер вещь индивидуальная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 3.9.2008, 9:21
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 2.9.2008, 20:56) [snapback]287961[/snapback]
Так ведь все от оборудования зависит, от проектировщика и от монтажников. А регулировать этот канальник как, если он несколько помещений обслуживает? Кассета у вас Мидея небось какая-нить...У нас вот в зале совещаний Мицу стоял и никакого шума, охлаждал себе тихонько и все.


Ну насколько я знаю, для регулирования количества воздуха ставят решётки с регуляцией подачи или воздушные термостатические клапаны. Хотя по собственному опыту сделал вывод, что решётками не очень то и порегулируешь, особенно если они вблизи кондиционера стоят. А клапаны не использовал - говорят они не очень надёжные.

Кстати, а что с Мицу случилось - говорите стоял и охлаждал, а щас чего? rolleyes.gif


Цитата(Valentin_K @ 2.9.2008, 21:59) [snapback]287981[/snapback]
Не несолько помещений один канальник не поставлю никогда - кондиционер вещь индивидуальная.


Я тоже считаю, что на каждую комнату должен быть свой кондиционер - неважно обычный сплит или канальник. Но заказчики всегда хотят съэкономить на капитальных вложениях - даже в квартиры хотят поставить 1 сплит на всю квартиру - ИМХО вообще бред, я бы себе никогда такого добра не сделал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 3.9.2008, 9:45
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Railnolds @ 3.9.2008, 10:21) [snapback]288070[/snapback]
Кстати, а что с Мицу случилось - говорите стоял и охлаждал, а щас чего? rolleyes.gif

И сейчас стоит, только я уже там не работаю biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Папочка
сообщение 3.9.2008, 12:43
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 16.7.2008
Из: Украина
Пользователь №: 20693



ИМХО Указанный напор и расход это то что они по максимуму могут дать, т.е. при 0.

ЗЫ: А на канальники вы зря бочку катите rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных