Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Характеристики канальных кондиционеров, Помогите разобраться
Гость_Railnolds_*
сообщение 3.9.2008, 14:37
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(Папочка @ 3.9.2008, 12:43) [snapback]288161[/snapback]
ИМХО Указанный напор и расход это то что они по максимуму могут дать, т.е. при 0.

ЗЫ: А на канальники вы зря бочку катите rolleyes.gif


Ну тогда полюбому должны же быть графики зависимости напора от расхода - иначе никак не подобрать.

ЗЫ: хоть один оптимист нашёлся, а то я уже приуныл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 3.9.2008, 20:55
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Цитата
Ну тогда полюбому должны же быть графики зависимости напора от расхода - иначе никак не подобрать.


Зачем себе жизнь усложняете? Если канальни полностью на рециркуляции - делайте скорость в воздуховодах 2-3м/с и минимальную длину. И все будет работать. Если есть подмес наружного воздуха, то или вытяжкой протянет. или вентилятор на заборной линии надо ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 4.9.2008, 9:15
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(Valentin_K @ 3.9.2008, 20:55) [snapback]288370[/snapback]
Зачем себе жизнь усложняете? Если канальни полностью на рециркуляции - делайте скорость в воздуховодах 2-3м/с и минимальную длину. И все будет работать. Если есть подмес наружного воздуха, то или вытяжкой протянет. или вентилятор на заборной линии надо ставить.


Это всё конечно прекрасно, но какие же должны быть сечения при такой скорости - не везде же можно такие проложить. А на заборной линии всегда я вентилятор ставлю.

Но даже при 3 м/с я хочу быть уверен, что канальник справиться. А для этого мне нужны графики. smile.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 4.9.2008, 10:18
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
ЗЫ: хоть один оптимист нашёлся, а то я уже приуныл.

Если их делают значит большиство все же можно где-то применить.
Иначе зачем делать. А если чел посчитать не может, то ему проще сказать что это говнодейвайс, чем сказать что он не неуч. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 4.9.2008, 14:16
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(ALEXLIDER @ 4.9.2008, 11:18) [snapback]288526[/snapback]
Если их делают значит большиство все же можно где-то применить.
Иначе зачем делать. А если чел посчитать не может, то ему проще сказать что это говнодейвайс, чем сказать что он не неуч. thumbdown.gif

Люди добрые, он меня неучем назвал! Как жить дальше? Там таакие сложные расчеты у канальных кондиционеров, прям жуть biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ошо
сообщение 4.9.2008, 14:17
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.1.2008
Пользователь №: 14581



Ваш кондиционер относится к низконапорному диапазону. Я имел дело с такими у которых напор до 150 Па. Это были TADIRAN или ELECTRA. Длинна приточного воздуховода ограничивалась 15 м. Обычно старался размещать за потолком прямоугольный оцинкованный воздуховод переменного сеченияю. Расчётную скорость воздуха принимал 4 м/с. Уменьшение сечения воздуховода после первого отвода. Отводы делал гибким изолированным воздуховодом.Диаметр отвода расчитывал исходя из тепловой нагрузки помещения и скорости воздуха 4 м/с.Особо нужно обратить внимание на подбор выпускной решётки по площади живого сечения ( на просвет) и прверить скорость воздуха на выходе опять около 4 м/с. Если есть опыт нелишним будет просчитать общее сопротивления сети для самого удалённого участка и сопоставить с располагаемыми 80 Па
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 4.9.2008, 14:22
Сообщение #37


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Крепитесь Белка, признание гениев происходит позже! wink.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 4.9.2008, 14:33
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 4.9.2008, 14:16) [snapback]288675[/snapback]
Люди добрые, он меня неучем назвал! Как жить дальше? Там таакие сложные расчеты у канальных кондиционеров, прям жуть biggrin.gif


Да, теперь наверное стоит о многом задуматься rolleyes.gif Расчёты есть конечно, правда у сети воздуховодов. Кондиционеры другие люди считают.

Цитата(Ошо @ 4.9.2008, 14:17) [snapback]288676[/snapback]
Ваш кондиционер относится к низконапорному диапазону. Я имел дело с такими у которых напор до 150 Па. Это были TADIRAN или ELECTRA. Длинна приточного воздуховода ограничивалась 15 м. Обычно старался размещать за потолком прямоугольный оцинкованный воздуховод переменного сеченияю. Расчётную скорость воздуха принимал 4 м/с. Уменьшение сечения воздуховода после первого отвода. Отводы делал гибким изолированным воздуховодом.Диаметр отвода расчитывал исходя из тепловой нагрузки помещения и скорости воздуха 4 м/с.Особо нужно обратить внимание на подбор выпускной решётки по площади живого сечения ( на просвет) и прверить скорость воздуха на выходе опять около 4 м/с. Если есть опыт нелишним будет просчитать общее сопротивления сети для самого удалённого участка и сопоставить с располагаемыми 80 Па


Я думал низконапорные - это до 30 Па которые. А от 30 до 100 - это средненапорные. Ещё меня несколько смутила скорость, которую Вы принимает для решёток - 4 м/с это не много ли? Я обычно 2,5 принимаю и решётку соответственно подбираю. Может я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 4.9.2008, 14:37
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Railnolds @ 4.9.2008, 15:33) [snapback]288697[/snapback]
Да, теперь наверное стоит о многом задуматься rolleyes.gif Расчёты есть конечно, правда у сети воздуховодов. Кондиционеры другие люди считают.

Пускай лошадь думает - у нее голова большая.
А сети воздуховодов надо считать?! Да ладно! А я-то на глаз все время подбирала диаметры, чтоб в потолок влезли и нормально. А вентиляторы - по цвету шильдиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 4.9.2008, 14:42
Сообщение #40





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 4.9.2008, 14:37) [snapback]288700[/snapback]
Пускай лошадь думает - у нее голова большая.
А сети воздуховодов надо считать?! Да ладно! А я-то на глаз все время подбирала диаметры, чтоб в потолок влезли и нормально. А вентиляторы - по цвету шильдиков.


Хорошо, что у Вас глаз-алмаз. А если нет подшивных потолков, то как же подбирать, я в шоке? И что такое шильдики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ошо
сообщение 4.9.2008, 14:42
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.1.2008
Пользователь №: 14581



Ограничение 4 м/с вызвано тем что при больших скоростях появляется шум воздуха при выходе через решётку в помещение. Меньшие скорости конечно предпочтительнее, но тогда остро вствёт вопрос о габаритах. Если есть место то нет ипроблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 4.9.2008, 14:45
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Если на объекте нет потолков, то я отказываюсь от проектирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 4.9.2008, 14:46
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(Ошо @ 4.9.2008, 14:42) [snapback]288709[/snapback]
Ограничение 4 м/с вызвано тем что при больших скоростях появляется шум воздуха при выходе через решётку в помещение. Меньшие скорости конечно предпочтительнее, но тогда остро вствёт вопрос о габаритах. Если есть место то нет ипроблем.


Что касается воздуховодов, то согласен - 4 м/с и не более. Но вот из решёток 4 м/с - я думаю многовато будет. 2,5 я всегда принимал. Просто при большей скорости уже будет чувствоваться поток холодного воздуха, что не есть хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ошо
сообщение 4.9.2008, 14:47
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.1.2008
Пользователь №: 14581



Если подшивного потолка нет или его высота меньше 500 мм. а сверху нет чердака то канальник не подходит нужно искать другое решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 4.9.2008, 14:48
Сообщение #45


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Цитата(Странная Белка @ 4.9.2008, 15:45) [snapback]288712[/snapback]
Если на объекте нет потолков, то я отказываюсь от проектирования.

А вопрос почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 4.9.2008, 14:48
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



4 м/с - явный перебор. Не больше 2 м/с. Не такие уж там большие расходы, чтобы место экономить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 4.9.2008, 14:51
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 4.9.2008, 14:45) [snapback]288712[/snapback]
Если на объекте нет потолков, то я отказываюсь от проектирования.


Я тоже. Потому как если нет потолков, то там полно места для поступления свежего воздуха. Обойдутся и без вентиляции.

Цитата(Ошо @ 4.9.2008, 14:47) [snapback]288715[/snapback]
Если подшивного потолка нет или его высота меньше 500 мм. а сверху нет чердака то канальник не подходит нужно искать другое решение.

У меня был проект, где от потолка до подшивного было 250 мм. И ничего - развели всё нормально. Правда это получилась такая паутина металлического воздуховода, что пришлось добавлять неслабый вентилятор, чтоб её продавить. Так что 500 мм - это ещё цветочки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 4.9.2008, 14:52
Сообщение #48


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Цитата(Ошо @ 4.9.2008, 15:42) [snapback]288709[/snapback]
Ограничение 4 м/с вызвано тем что при больших скоростях появляется шум воздуха при выходе через решётку в помещение. Меньшие скорости конечно предпочтительнее, но тогда остро вствёт вопрос о габаритах. Если есть место то нет ипроблем.


Разговор о габаритах воздуховодов при использовании канальников не актуален, меньше размер -больше сопротивление сети. А распологаемое давление вентилятора и так не большое. необходимо максимально оптимизировать трассировку... Смотрите мои посты выше.

smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ошо
сообщение 4.9.2008, 14:55
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.1.2008
Пользователь №: 14581



Выпускную решётку хорошо разместить на расстоянии 400-500мм от потолка, тогда на таких скоростях возникает эфект прилипания струи к потолку, увеличивается дальнобойность. это конечно для длинных помещений и когда решётка устанавливается в стене а не в потолке. Для потолочной решётки конечно 2,5 м/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 4.9.2008, 15:01
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(Ошо @ 4.9.2008, 14:55) [snapback]288732[/snapback]
Выпускную решётку хорошо разместить на расстоянии 400-500мм от потолка, тогда на таких скоростях возникает эфект прилипания струи к потолку, увеличивается дальнобойность. это конечно для длинных помещений и когда решётка устанавливается в стене а не в потолке. Для потолочной решётки конечно 2,5 м/с


А, ну я как раз про такие и говорил - выпускные решётки стоят горизонтально и дуют вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 4.9.2008, 15:07
Сообщение #51





Guest Forum






Ни у кого случайно нет технических характеристик канальника Panasonic CS-F50DD2E5/CU-B50DBE5? Какое у него статическое давление?

Нужно для сравнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 4.9.2008, 15:24
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата(Странная Белка @ 4.9.2008, 15:16) [snapback]288675[/snapback]
Люди добрые, он меня неучем назвал! Как жить дальше? Там таакие сложные расчеты у канальных кондиционеров, прям жуть biggrin.gif

Срочно убиться "головой ап стенку". Ввиду повышенной "вредности". Тогда и "странности" пропадут. bleh.gif
Цитата(Странная Белка)
Если на объекте нет потолков, то я отказываюсь от проектирования.

А чего так? Чтоб с эстетикой не мучаться?

Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 4.9.2008, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 4.9.2008, 15:28
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(ALEXLIDER @ 4.9.2008, 16:24) [snapback]288758[/snapback]
А чего так? Чтоб с эстетикой не мучаться?

Что тут непонятного? А как же я диаметры подберу без потолков? И еще очень жаль, что не делают розовенькие вентиляторы..(кроме кислотостойких розенбергов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 4.9.2008, 15:42
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата(Странная Белка @ 4.9.2008, 16:28) [snapback]288760[/snapback]
Что тут непонятного? А как же я диаметры подберу без потолков? И еще очень жаль, что не делают розовенькие вентиляторы..(кроме кислотостойких розенбергов).

Ну и кривой движок у форума, неудобно редактировать, цитировать.
А разветвленную сеть сделать, побольше решеток, поменьше скорость, через какое-то определеноее расстояние. А вентиляторы можно и покрасить, хоть в цвета хаки. И лично считаю что по возможности надо отечесвтенные деайсы закладывать. Нарыл вот интересные девайсы.
Квадратные КАНАЛЬНЫЕ ВК http://www.ventmash.net/index.php?view2=17
И осевые шестилопастные ВО 14-320 http://www.ventmash.net/index.php?view2=15
Давление побольше чем обычно. Да и другие у них ничего по заявленным характеристикам. biggrin.gif

Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 4.9.2008, 15:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 4.9.2008, 15:48
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ну теперь, я думаю, мы вцелом ответили на поставленный автором вопрос. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 4.9.2008, 16:16
Сообщение #56





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 4.9.2008, 15:48) [snapback]288782[/snapback]
Ну теперь, я думаю, мы вцелом ответили на поставленный автором вопрос. biggrin.gif


Похоже, что да. Нужно таки вставлять канальные вентиляторы. В принципе всё понятно. Может есть у кого примеры, кто как использовал канальники - ну в общем всё что с ними связано. Пишите тогда - будет очень интересно почитать.

И ещё повторюсь, но всё-таки:

Ни у кого случайно нет технических характеристик канальника Panasonic CS-F50DD2E5/CU-B50DBE5? Какое у него статическое давление?

Нужно для сравнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivan-ll-ing_*
сообщение 4.9.2008, 16:32
Сообщение #57





Guest Forum






Мракобесие - сие. Любой воздухораспределитель подбирают под каждое помещение с учетом не/изотермичности струи ее длины, скорости и температуры вхождения в рабочую зону. Любой настенный кондиционер в большинстве случаев нарушает нормативные ограничения по подвижности воздуха в РЗ, зачастую и по температуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 19.11.2009, 15:31
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Друзья! Вопрос по сабжу к тем кто работал с дайкином. По этой характеристике младшие модели канальников обеспечивают расход 480м3/час при 30Па или при 0 Па?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 80,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 19.11.2009, 16:42
Сообщение #59





Guest Forum






Цитата(Axel @ 19.11.2009, 14:31) *
Друзья! Вопрос по сабжу к тем кто работал с дайкином. По этой характеристике младшие модели канальников обеспечивают расход 480м3/час при 30Па или при 0 Па?

Это в свободном истечении, т.е. без воздуховодов и решёток. Такого канальника максимум хватит чтобы решётку на выхлопе продавить и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 19.11.2009, 17:13
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемый Rainlods!
1. Для того, чтобы хватало напора канального кондиционера необходимо считать сопротивление: приточного и вытяжного ВРУ, сопротивление глушителей и воздуховодов. Один раз уже писали о процедуре выбора. Если нужно, можно повторить еще раз.
2. У WESPER очень удобная программа подбора канальных кондиционеров, не хватает только спектрального уровня шума и , для удобства, температуры воздуха на выходе из канальника. Программу раньше можно было скачать с сайта. Без программы очень долго и неудобно производить выбор.
3. Странно слышать от инженера слова - пусть думает лощадь у нее голова большая. Инженер - тот кто думает и считает.
4. В Европе, особенно в Германии, широко распространены системы открытой прокладки воздуховодов. Как правило, по требованию дизайна, - это воздуховоды постоянного по длине сечения, в боковую поверхность которых встроены ВРУ - решетки, щели, микросопла и т.д. Можно посмотреть у SCHAKO. Мало применяются в России, потому что надо считать распределение статического давления по длине. В противном случае может и не повезти. Не считаю, поэтому не применяю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных