Уважаемые коллеги!

Проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу:
ставлю приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла (Дайкин). Обязательно ли соблюдать для таких агрегатов нулевой баланс по воздуху (Qприток=Qвытяж)? Возможно ли организовывать дисбаланс по воздуху с помощью таких агрегатов?

Заранее признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.9.2008, 22:09
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нет, не обязательно.
Да, возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rapone
сообщение 8.9.2008, 22:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20718



Цитата(Skaramush @ 8.9.2008, 22:09) [snapback]290251[/snapback]
Нет, не обязательно.
Да, возможно.

т.е. никаких проблем с эксплуатацией оборудования не будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 9.9.2008, 8:19
Сообщение #4


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Не будет.

При преобладании вытяжки над притоком эффективность рекуперации будет выше (при прочих равных условиях).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivan-ll-ing_*
сообщение 9.9.2008, 8:34
Сообщение #5





Guest Forum






Организовать то можно, только вот посредствам чего вы планируете делать.
Как-то ранее писал о своем опыте на сей счет. Речь об агрегатах вентрекс, штука в том что при попытке создать дисбаланс (мне нужен был 30% +) тупым дросселированием вытяжной вентилятор начинал завывать. В общем автоматчик как-то намудрил с регулятором скорости, что приточный вентилятор всегда работал на одну скорость выше и как следствие никогда на первой, а вытяжной ес-сно на последней не работал. В общем если припрёт сделать можно, но изначально лучше ПВ агрегаты по прямому назначению применять без явных дисбалансов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.9.2008, 10:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(cat @ 9.9.2008, 8:19) [snapback]290338[/snapback]
При преобладании вытяжки над притоком эффективность рекуперации будет выше (при прочих равных условиях).

Вы наверно хотели сказать: температура притока после рекуператора...... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 9.9.2008, 10:45
Сообщение #7


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Да. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 9:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных