Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: дисбаланс по приточно-вытяжному агрегату
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
rapone
Уважаемые коллеги!

Проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу:
ставлю приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла (Дайкин). Обязательно ли соблюдать для таких агрегатов нулевой баланс по воздуху (Qприток=Qвытяж)? Возможно ли организовывать дисбаланс по воздуху с помощью таких агрегатов?

Заранее признателен.
Skaramush
Нет, не обязательно.
Да, возможно.
rapone
Цитата(Skaramush @ 8.9.2008, 22:09) [snapback]290251[/snapback]
Нет, не обязательно.
Да, возможно.

т.е. никаких проблем с эксплуатацией оборудования не будет?
nizercat
Не будет.

При преобладании вытяжки над притоком эффективность рекуперации будет выше (при прочих равных условиях).
ivan-ll-ing
Организовать то можно, только вот посредствам чего вы планируете делать.
Как-то ранее писал о своем опыте на сей счет. Речь об агрегатах вентрекс, штука в том что при попытке создать дисбаланс (мне нужен был 30% +) тупым дросселированием вытяжной вентилятор начинал завывать. В общем автоматчик как-то намудрил с регулятором скорости, что приточный вентилятор всегда работал на одну скорость выше и как следствие никогда на первой, а вытяжной ес-сно на последней не работал. В общем если припрёт сделать можно, но изначально лучше ПВ агрегаты по прямому назначению применять без явных дисбалансов
jota
Цитата(cat @ 9.9.2008, 8:19) [snapback]290338[/snapback]
При преобладании вытяжки над притоком эффективность рекуперации будет выше (при прочих равных условиях).

Вы наверно хотели сказать: температура притока после рекуператора...... smile.gif
nizercat
Да. biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.