Уважаемые коллеги!
Проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу:
ставлю приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла (Дайкин). Обязательно ли соблюдать для таких агрегатов нулевой баланс по воздуху (Qприток=Qвытяж)? Возможно ли организовывать дисбаланс по воздуху с помощью таких агрегатов?
Заранее признателен.
Skaramush
8.9.2008, 22:09
Нет, не обязательно.
Да, возможно.
Цитата(Skaramush @ 8.9.2008, 22:09) [snapback]290251[/snapback]
Нет, не обязательно.
Да, возможно.
т.е. никаких проблем с эксплуатацией оборудования не будет?
Не будет.
При преобладании вытяжки над притоком эффективность рекуперации будет выше (при прочих равных условиях).
ivan-ll-ing
9.9.2008, 8:34
Организовать то можно, только вот посредствам чего вы планируете делать.
Как-то ранее писал о своем опыте на сей счет. Речь об агрегатах вентрекс, штука в том что при попытке создать дисбаланс (мне нужен был 30% +) тупым дросселированием вытяжной вентилятор начинал завывать. В общем автоматчик как-то намудрил с регулятором скорости, что приточный вентилятор всегда работал на одну скорость выше и как следствие никогда на первой, а вытяжной ес-сно на последней не работал. В общем если припрёт сделать можно, но изначально лучше ПВ агрегаты по прямому назначению применять без явных дисбалансов
Цитата(cat @ 9.9.2008, 8:19) [snapback]290338[/snapback]
При преобладании вытяжки над притоком эффективность рекуперации будет выше (при прочих равных условиях).
Вы наверно хотели сказать: температура притока после рекуператора......
Да.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.