> Вентиляция маслостанции, Рассматриваем вопрос организации вентиляции в здании маслостанции
Mikhasic
сообщение 10.9.2008, 11:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.9.2008
Пользователь №: 22261



Здравствуйте уважаемые коллеги! Мне поручили сделать проект вентиляции маслостанции. Возник сразу первый вопрос: какими нормативными документами и справочной литературой пользоваться. Посмотрел в стройконсультанте, там по моему ничего нет на эту тему. Я с этим сталкиваюсь впервые, так что если кто-то занимался подобным ранее или знает какими документами можно воспользоваться в этом случае, буду рад побеседовать.
К сведению: состав помещений: 1-Помещение хранения масел 2-венткамера 3-помещение хранения проб 4-пом. КИПиА 5-электрощитовая 6-операторная 7-с/у 8-сушилка 9-коридор 10-кладовая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivan-ll-ing_*
сообщение 10.9.2008, 11:31
Сообщение #2





Guest Forum






Интересно а где маслостанция? Помещение 1 - назначение: склад. Всё ОВ зависит от того что, сколько и как хранить, короче от технологии. 3 - тож самое; 4, 5 - т/з от смежников; 8 - что, как, чем, сколько - опять технология.
Так что вопрос не в том как сделать вентиляцию, а в том как получить т/з, а это в другой форум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhasic
сообщение 10.9.2008, 13:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.9.2008
Пользователь №: 22261



Цитата(ivan-ll-ing @ 10.9.2008, 12:31) [snapback]290902[/snapback]
Интересно а где маслостанция? Помещение 1 - назначение: склад. Всё ОВ зависит от того что, сколько и как хранить, короче от технологии. 3 - тож самое; 4, 5 - т/з от смежников; 8 - что, как, чем, сколько - опять технология.
Так что вопрос не в том как сделать вентиляцию, а в том как получить т/з, а это в другой форум.


Маслостанция на территории аэропорта. Да данные от технологов будут, со дня на день, но хотелось бы взглянуть на нормы по организации воздухообмена и т.п. Есть же методики расчета различных типов зданий, там расчет гальванического цеха, деревообрабатывающего и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivan-ll-ing_*
сообщение 10.9.2008, 15:55
Сообщение #4





Guest Forum






Приложение Л СНиП 41-01 - любой йз цехов имея т/з по нему рассчитывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhasic
сообщение 11.9.2008, 12:31
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.9.2008
Пользователь №: 22261



Я нашел инфу по данному вопросу, если что может кому еще пригодится ВСН 21-77 ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
второе издание
Там есть все что нужно по организации воздухообмена, и т.д.

Цитата(ivan-ll-ing @ 10.9.2008, 16:55) [snapback]291044[/snapback]
Приложение Л СНиП 41-01 - любой йз цехов имея т/з по нему рассчитывается.

Спасибо за помощь!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 15.9.2008, 7:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



ВНТП 4-89 "Определение категорий помещений и зданий объектов нефтепродуктоснабжения по взрывопожарной и пожарной опасности" - основной документ, остальное дело техники.

Занимались этим вопросом полгода назад,случайно наткнулись на этот документ,очень помог, четких требований нет, собирали по немногу отовсюду, ездили на учебу в Москву, профессора тоже уходят от четкого ответа, все на ваше усмотрение, отвечать тоже вы будете.

Также посмотрите ПОТ Р О 112-001-95, ВППБ 01-01-94, ВНТП 5-95, ПБ 09-56-2003, СНиП 2.11.03-93 и основной наш СНиП 41-01. Обязательно поднимите данные по маслам, насосам.
Желаю успеха!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 21.3.2012, 14:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Господа, подскажите касательно помещения для хранения масла. У меня автосалон и есть там такое помещенице и вот уже пол дня роюсь.
Кстати, спасибо пара за ссылки. Полазил и по нормам по нефтянке и в ВСН 01-89, но чётко для своего случая не нашёл.
По ВНТП 4-89 склады для хранения горючих материалов относятся к категории В.
В ВСН 21-77 про «маслопункты» написано в п. 10.4:
«В маслопунктах категории В, расположенных на территории взрывоопасной технологической установки или в пристройке к помещениям со взрывоопасными производствами, предусматривать приточную и вытяжную вентиляцию для обеспечения воздухообмена не менее четырехкратного по полной кубатуре».
Но у меня маслохранилище окружают помещения, не относящиеся к взрывоопасной категории.

Например, в ВСН 01-89 в п. 4.15 есть такое:
"В помещениях хранения подвижного состава для перевозки горюче-смазочных материалов в количестве до 10 автомобилей и общей емкостью автоцистерн до 30 м3 следует предусматривать устройство механической вытяжной вентиляции в объеме трехкратного воздухообмена в взрывозащищенном исполнении с установкой резервных вентиляторов, автоматически включающихся при остановке основных"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 21.3.2012, 17:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Ещё бы кто рассказал, что такое "маслопункт". В инете нигде не нашёл определения. Может, это к помещению, где масло хранится не имеет никакого отношения.

Сообщение отредактировал Незнайка - 21.3.2012, 17:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMETbl4
сообщение 21.3.2012, 17:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759



Я бы сделал по указанным Вами нормам, если, конечно, есть возможность.
Хотя на практике это наверно будет склад масла в закрытых емкостях...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных