об использовании подмешивающего насоса в ЦТП, теплоснабжение |
|
|
Гость_komliukhin_*
|
12.9.2008, 9:09
|
Guest Forum

|
Помогите пожлуйста. Вот такая ситуация. Котельная->ЦТП. Раньше в ЦТП были 2 контура Отопления и ГВС. Какие-то умники всё разрушили и теперь остался только контур ГВС (как показано на рисунке). Предлагали восстановить контур отопления, но почемуто отказываются. Есть мысль использовать в ЦТП подмешивающий насос, соответственно полностью автоматизировать ЦТП. На это вроде власти согласны. Но у меня почемуто есть сомнения. Можно ли вообще такое делать? Система отопления закрытая, много котельных, где-то стоят элеваторы, где-то безэлеваторная схема.
Сообщение отредактировал komliukhin - 16.9.2008, 18:29
|
|
|
|
|
12.9.2008, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Возникают сразу вопросы. Котельная работает только на это ИТП или еще на кучу других ?
Корректирующий, подмешивающий, повышающий ли насос и 3-х ходовой клапан 1 - нужно ставить, 2 - можно не ставить.
При 1. если у вас котельная работает сразу на несколько потребителей тепла, а также в ней нет погодозависимой регулировки (хотя в наше время это редко где найдешь), а также температурный график котельной не совпадает с графиком вашей системы отопления, напора в тепловой сети недостачно для вашей системы отопления.
При 2. если котельная работает только на вас, в котельной предусматривается погодозависимое регулирование, графики котельной и системы отопления совпадают, напор воды достаточен для вашей системы, как в прямой так и в обратной магистрале.
Это только поверхностный анализ вашей ситуации, если копать дальше пойдут нюансы.
|
|
|
|
|
12.9.2008, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Котельная работает только на это ИТП или еще на кучу других ? +1 В продожение перечислений Mr.Wiz: 3. Необходимо проверить - хватит-ли мощности ГВСовского Т/О на суммарную (ГВС+отопление) мощность. Причем проверку провести на уровне полного профессионального перерасчета Т/О. (В Иваново, сегодня есть такие возможности; помнится раньше, было).
" Система отопления закрытая, много котельных где-то стоят элеваторы, где-то безэлеваторная схема."
Пжлста, уточните "котельных" или "ИТП" ?
|
|
|
|
|
12.9.2008, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Правильно мыслите. Ставьте узел смешения с 3 или 2 ходовым управляющим клапаном, электронный регулятор и сетевую насосную станцию. В котельной тогда мощные сетевые насосы не нужны - их можете переставить в ЦТП, а в котельной подобрать меньшие, которые обеспечат циркуляцию через котлы и теплообменник ГВ в ЦТП и создадут перед сетевой насосной и управляющим клапаном перепад 10 - 20 кПа
|
|
|
|
Гость_komliukhin_*
|
12.9.2008, 14:54
|
Guest Forum

|
Котельная работает только на это ИТП или еще на кучу других ? В городе несколько котельных, каждая котельная работает на 2-6 ЦТП. Как я писал раньше тепловые сети от разных котельных либо с элеваторами, либо без. Т.е. сети одной котельной с элеваторами, от другой без, но смешанной схемы нет. ИТП нигде как таковых нет. Либо напрямую в дома, либо через элеваторы. Автоматического регулирования по окружающему воздуху нет, только вручную. Персонал устанавливает температуру прямой каждые пол-часа, но не ниже 70 С, для ГВС. Обратка соответственно выше температурного графика, но это и понятно-сеть разрегулирована. Соответственно в переходные периоды идут большие перетопы, для этого у нас и появилась идея для исключения перетопов в переходные периоды поставить смешивающие насосы в каждом ЦТП и полностью автоматизировать все ЦТП, но только после наладки сети.
|
|
|
|
|
12.9.2008, 15:03
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Читаем правила! а пока едем в мусорку!
|
|
|
|
Гость_komliukhin_*
|
12.9.2008, 15:16
|
Guest Forum

|
прочитав правила я так понимаю что проблема только с названием темы. У важаемый модератор МММ - как изменить название темы?
|
|
|
|
Гость_komliukhin_*
|
12.9.2008, 15:26
|
Guest Forum

|
прочитав про мусорку, заметил там высказывания модераторов, о том, что некорректно названные темы могут вернутся в основной раздел, если она нашла отклик. Сдесь нет ни скрытой не явной рекламы, ни ненормативной лексики, ни оскорблений. Я смотрю тема нашла отклик в первые же часы её создания, так что не разобравшись в вопросе с Вашей стороны - уважаемый модератор МММ, причём без предварительных замечаний просто низко выкидывать нормальную тему в мусорку.
|
|
|
|
|
12.9.2008, 15:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(komliukhin @ 12.9.2008, 15:54) [snapback]291971[/snapback] Соответственно в переходные периоды идут большие перетопы Когда-то в своей дипломной работе для минимизации таких перетопов я предлагал поддерживать в котельной температуру не прямой сетевой воды, а, обобщающий температурный график, например, среднеарифметическую величину двух температурных графиков - прямой и обратной сетевой воды.
|
|
|
|
Гость_komliukhin_*
|
12.9.2008, 15:40
|
Guest Forum

|
да, но по СНиП тепловые сети, температура на входе в теплообменники ГВС должна быть не ниже 70 С.
|
|
|
|
|
12.9.2008, 15:44
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Так СНиПы - это для проектировщиков. А организации могут договариваться между собой как им угодно...
|
|
|
|
Гость_komliukhin_*
|
12.9.2008, 15:49
|
Guest Forum

|
дык какие организации, если там энергокомпания только всем управляет, а коммунальщикам на всё ....
мы же должны всё равно выдать воду потребителям с нормальной температурой (по моему 65 С - сейчас если честно не помню), как же выдать если не подать в теплообменник 70 С.
Заранее извиняюсь, я пока ещё не совсем в этом во всём понимаю, просто хочу разобраться. Сильно не ругайтесь если я тут какую глупость напишу.
|
|
|
|
|
12.9.2008, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если ставите смесительный узел на сеть отопления, котлы работают уже не по погодозависимому графику, а по графику постоянной температуры, которая должна быть достаточна для подготовки ГВ. Погодозависимое регулирование выполняет смесительный узел уже после теплообменника ГВ
|
|
|
|
Гость_komliukhin_*
|
12.9.2008, 16:35
|
Guest Forum

|
дак мы не собираемся трогать ГВС вообще. вопрос о сети теплоснабжения, сейчас она тупо сделана напрямую в дома, а мы думаем поставить может быть я неправильно называю смесительный (или подмешивающий) из обратки в прямую сети. Этот насос планируется, что будет работать только в переходные периоды. Автоматика как планируется по темп. наружки будет регулировать его включение и соответственно выключение.
|
|
|
|
Гость_komliukhin_*
|
12.9.2008, 16:42
|
Guest Forum

|
и что значит посте то ГВС
|
|
|
|
|
12.9.2008, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
ТО ГВС - Теплообменник ГВС Алгоритм решения неправильный. При погодозависимом регулировании смешением, самый экономичный режим котельной - работа на постоянной температуре. Температурных режимов котлов может быть несколько: зимний, летний, переходной. Но ни один из них не должен быть с подачей ниже 70-75*С - это для того чтобы была возможность готовить гор.воду
|
|
|
|
|
12.9.2008, 17:39
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата как изменить название темы? кнопка "редактировать/полностью" и там править название
|
|
|
|
|
13.9.2008, 13:09
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
маленькая поправочка, надо редактировать свое первое сообщение в этой теме... (тогда будет доступно редактирование заголовка темы) удачи.
|
|
|
|
|
15.9.2008, 7:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 12.9.2008, 17:53) [snapback]292032[/snapback] При погодозависимом регулировании смешением, самый экономичный режим котельной - работа на постоянной температуре. Температурных режимов котлов может быть несколько: зимний, летний, переходной. Но ни один из них не должен быть с подачей ниже 70-75*С У котельной самый экономичный режим тогда, когда температура воды на выходе котла по возможности минимальна. Таких режимов может быть бесконечное множество хотя бы потому, что котельная отпускает тепло по температурному графику, имеющему участок с наклонной линией ...  Цитата(komliukhin @ 12.9.2008, 10:09) [snapback]291796[/snapback] где-то стоят элеваторы Были у меня мысли насчёт реконструкции элеваторного ИТП... Реконструкция элеваторного ИТП
Сообщение отредактировал tiptop - 15.9.2008, 8:54
|
|
|
|
|
15.9.2008, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(tiptop @ 15.9.2008, 7:50) [snapback]292503[/snapback] У котельной самый экономичный режим тогда, когда температура воды на выходе котла по возможности минимальна. Только в случае конденсатных котлов и, в некоторой степени,котлов с глубокой модуляцией горелки. Во всех остальных случаях - нет.
|
|
|
|
|
15.9.2008, 10:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
to jota Дело в том, что обычно основным параметром, влияющим на кпд котла являются потери тепла с уходящими газами. В свою очередь, величина этих потерь зависит от коэффициента избытка воздуха и температуры уходящих газов. Так вот, есть монотонная зависимость между температурой уходящих газов и средней температурой воды в котле - чем ниже температура воды в котле, тем ниже температура уходящих газов. Соответственно выше кпд. Это общее правило. Теплопроизводительность котла, его конструкция, цвет, страна местонахождения имеют, конечно же, своё какое-то значение, но это - отдельный разговор.
Сообщение отредактировал tiptop - 15.9.2008, 11:20
|
|
|
|
|
15.9.2008, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(tiptop @ 15.9.2008, 10:53) [snapback]292576[/snapback] to jota чем ниже температура воды в котле, тем ниже температура уходящих газов. Соответственно выше кпд. Это общее правило. Теплопроизводительность котла, его конструкция, цвет, страна местонахождения имеют, конечно же, своё какое-то значение, но это - отдельный разговор.  Спасибо за ликбез..... У неконденсатных котлов ограничивается минимальная температура обратки. Для газовых 55*С, для ЖТК и ТТК - 65*С. Для этой цели ставятся подмешивающие насосы и др.. Иначе срок службы котла будет 1.5 - 2 года, вместо 15. Поэтому конструкция котла, вопреки Вашим утверждениям, имеет определяющее значение. Смысл Вашего поста для меня в тумане...
|
|
|
|
|
15.9.2008, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Есть еще такое устройство - экономайзер называется. Надеюсь о нем известно многоуважаемым мэтрам. Для топикстаретра: Вместо того, чтобы беспричинно обижаться на модераторов, Вам следует проштудировать от корки до корки руководство по проектированию тепловых пунктов СП 41-101-95
|
|
|
|
|
15.9.2008, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(zeman @ 15.9.2008, 11:45) [snapback]292599[/snapback] Есть еще такое устройство - экономайзер называется. Надеюсь о нем известно многоуважаемым мэтрам.   Мэтр у нас один - Культ-Ра По условиям, котельная действующая и неизменяемая.
|
|
|
|
|
15.9.2008, 12:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 15.9.2008, 12:26) [snapback]292590[/snapback] Смысл Вашего поста для меня в тумане... Странно... Смысл в том, что (третий раз) " чем ниже температура воды в котле, тем выше его кпд".
|
|
|
|
|
15.9.2008, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(tiptop @ 15.9.2008, 12:17) [snapback]292614[/snapback] Странно... Смысл в том, что (третий раз) " чем ниже температура воды в котле, тем выше его кпд".  Я где нибудь отрицал это? Я написал, что в действующей котельной понижение температуры ограничено для обычных котлов. А Вы мне - лекцию .......
|
|
|
|
|
15.9.2008, 13:19
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 15.9.2008, 14:01) [snapback]292648[/snapback] Я где нибудь отрицал это? Разве не отрицали ? Цитата(tiptop @ 15.9.2008, 8:50) [snapback]292503[/snapback] У котельной самый экономичный режим тогда, когда температура воды на выходе котла по возможности минимальна. Цитата(jota @ 15.9.2008, 11:18) [snapback]292558[/snapback] Только в случае конденсатных котлов и, в некоторой степени,котлов с глубокой модуляцией горелки. Во всех остальных случаях - нет.
Сообщение отредактировал tiptop - 15.9.2008, 13:29
|
|
|
|
|
15.9.2008, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(tiptop @ 15.9.2008, 13:19) [snapback]292658[/snapback] Разве не отрицали ? Где Вы увидели отрицание? Я ещё не докатился до отрицания основ тепломассообмена. Вы теоретизировали, а я указал на конкретные случаи. Я в деликатной форме обратил внимание на то, что в теории верно, на практике требует определённых конструкций. Если таких конструкций нет, вступают в силу ограничения. По конкретному вопросу: Регулирование котла без модулируемой горелки с коррекцией по наружной температуре, вызывает просто изменение частоты циклов зажигания котла. При увеличении частоты, КПД котла падает, к тому же увеличивается NOx. Если погодное регулирование осуществляется после котла, а сам котёл настроен на номинальны режим - частота циклов зажигания несколько уменьшается. Это я и пытался Вам объяснить. К тому же, режим подготовки ГВ требует Т1 не менее 70*С, а это исключает возможность погодного регулирования котла. Опять же, не любого котла - многие котлы имеют управление отдельное на ГВ. Но здесь имеем определённый случай, а не вообще возможности....
Сообщение отредактировал jota - 15.9.2008, 14:29
|
|
|
|
Гость_komliukhin_*
|
15.9.2008, 14:36
|
Guest Forum

|
ну вот начались разговоры о котлах и о подмешивающих насосах на котлах. Эти прописные истины в принципе нам известны.
|
|
|
|
|
15.9.2008, 15:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(komliukhin @ 15.9.2008, 15:36) [snapback]292706[/snapback] ну вот начались разговоры komliukhin, Вы уж меня извините, я всё-таки отвечу jota. Конденсационный котёл или неконденсационный, модулируемая у него горелка или одноступенчатая, короче, какой бы он ни был и в каком бы режиме он ни работал... Если у него на выходе температура воды 70*С, то при этом у него кпд на пару процентов выше, чем если бы у него на выходе было 115*С при той же теплопроизводительности. И это - не теория, а ПРАКТИКА !  Не путайте, пожалуйста, температуру воды в котле и его теплопроизводительность - они могут иметь любые сочетания. И это - тоже не теория!
Сообщение отредактировал tiptop - 15.9.2008, 15:17
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|