|
  |
Высокий гараж, кратность вытяжки |
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
16.9.2008, 8:03
|
Guest Forum

|
Вопрос на засыпку: гараж 30м х 15м высотой в среднем 6м (боковой фасад трапеция), для всего лишь... 5 автокранов. Сколько взять объём общеобменной вытяжки по данным условиям?
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
16.9.2008, 12:59
|
Guest Forum

|
Вижу, моя головоломка поставила всех в тупик? Сколько же нужно вытягивать: двухкратный объём равный 5'400м3/ч или всего 1'000м3/ч от 5 автокранов?
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
18.9.2008, 9:03
|
Guest Forum

|
Может быть, предусмотреть Естественный однократный воздухообмен с выбросом с обоих сторон боковых фасадов по 2'500м3/ч? Дефлектор на наклонной i=0,25 кровле не поставить... А механическую вентиляцию сделать на минимально требующиеся 1'000м3/ч?
|
|
|
|
Гость_ivan-ll-ing_*
|
18.9.2008, 10:21
|
Guest Forum

|
ВЕ дефлекторами через немогу
|
|
|
|
|
18.9.2008, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387

|
В любом гараже делается вентиляция по расчету вредностей выделяющихся от автомобилей. Причем если не ошибаюсь, вытяжка должна осуществляться из двух зон по высоте. А как уж организовать вытяжку, естественным или мханическим путем - вопрос второй.
|
|
|
|
|
18.9.2008, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
откуда взялось для 5 кранов 1000 кубов?
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
18.9.2008, 15:28
|
Guest Forum

|
Учитывая, что автокраны будут въезжать и выезжать по 1 разу в сутки, думаю для них хватит системы 50% из нижней зоны у выхлопных труб; 25% в верхней зоне у выхлопных труб; 25% в верхней зоне верхней точки гаража выше кабин. По 200м3/ч на каждый автокран, итого 1'000м3/ч всем хватит. Естественной вытянем 1 крат равный 2'700м3/ч.
|
|
|
|
|
18.9.2008, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387

|
Ну в принципи наверное правильно, надо только убедиться, что хватит 200 кубов на кран. Есть методика расчета воздуха на разбавления выбросов от автомобиля в зависимости от мощности двигателя. И еще в нормативах явно указаны отметки нижних заборов воздуха и процентные соотношения по расходам. Если делать естественную вытяжку, то при расчете надо учитывать шибер который будет регулировать расходы по зонам.
|
|
|
|
|
20.9.2008, 10:36
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Сфинкс, где у Вас объект - если не в Москве считайте по вредности - расчет выделения вредностей делает технолог, если в Москве считайте по вредностям НО применяйте по кратности именно в Москве воздухообмен по кратности у Вас по МГСН получится больше чем на ассимиляцию вредностей. Не жадничайте и применяйте механическую вентиляцию - это пром вентиляция и при любых климатических условиях у Вас в помещении не должно быть превышения ПДК.
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
20.9.2008, 10:54
|
Guest Forum

|
Объект очень далеко от Москвы. В расчёте вредностел присутствует "количество въездов в час", сколько же взять для въезжающих и выезжающих по 1 разу в сутки?
|
|
|
|
|
21.9.2008, 11:38
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Сфинкс @ 20.9.2008, 11:54) [snapback]294442[/snapback] Объект очень далеко от Москвы. В расчёте вредностел присутствует "количество въездов в час", сколько же взять для въезжающих и выезжающих по 1 разу в сутки? так и пишите количество въезд в час 1 - вы же считаете воздухообмен на худшие условия, а худшие как раз выезд/заезд автокрана
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
21.9.2008, 12:30
|
Guest Forum

|
Считаю в прямом эфире: при количестве въездов и выездов по 1шт, при пробеге по 0,1км, при вредностях как у грузовиков, для 5автомашин, вытяжка по вредностям всего 1'307м3/ч. ? Естественным путём тянуть целый объём или разницу общего и мех.вытяжки, как правильно ?
|
|
|
|
|
21.9.2008, 17:18
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Сфинкс @ 21.9.2008, 13:30) [snapback]294540[/snapback] Считаю в прямом эфире: при количестве въездов и выездов по 1шт, при пробеге по 0,1км, при вредностях как у грузовиков, для 5автомашин, вытяжка по вредностям всего 1'307м3/ч. ? Естественным путём тянуть целый объём или разницу общего и мех.вытяжки, как правильно ? Да нормальный расход для гаража, только еще надо по СНиП 41-01-2003 пункт 7.5.9 проверить воздухообмен для помещений высотой более 6м - 6м3/ч на 1 м2, ну и взять большую цифру.
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
23.9.2008, 14:57
|
Guest Forum

|
Да, но если взять условные пробеги по нормативам как учёт времени прогрева двигателей, тогда вытяжка по вредностям 5машин будет 6'300м3/ч, что больше объёма гаража! Правильно ли этот объём вытянуть механически, а объём недостающий до 2-кратного воздухообмена вытянуть естественной вытяжкой?
|
|
|
|
|
23.9.2008, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387

|
Как то не правильно совмещать механическую и естественную вентиляцию... когда будет работать механическая вытяжка, естественная вытяжка может стать естественным притоком. Если уж делать вытяжку, то или полностью механической или полностью естественной.
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
23.9.2008, 18:16
|
Guest Forum

|
Если принять 6'300м3/ч, тогда удовлетворяется условие 2-х кратного воздухообмена тоже. Значит ли это, что естественная вытяжка не нужна вовсе? Ну хоть 1 дефлектор нужно поставить?
|
|
|
|
|
23.9.2008, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
А приток откуда?
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
23.9.2008, 19:13
|
Guest Forum

|
Приточная установка тоже будет (без подогрева), тем более, нужен приток в смотровые ямы. Нужно ли делать рекуперацию? - вновь напрашивается вопрос, ведь выбрасывать тепло ужасно жаль...
|
|
|
|
|
23.9.2008, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
А что, гараж отапливаемый?
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
23.9.2008, 20:16
|
Guest Forum

|
Гараж отапливается регистрами из гладких труб, с поддержанием внутренней температуры +16С, а зимой у них расчётная температура -30С...
|
|
|
|
|
23.9.2008, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если подадите в гараж 6000 м3/ч воздух с температурой -30*С - разморозите регистры или подключения
|
|
|
|
|
23.9.2008, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Я делал ангар-гараж для бронетранспортёров. Отопление - вентиляторными калориферами с гликолем, которые подключались к системе через пластинчатый теплообменник. При открывании ворот, вентиляторы калориферов отключаются концевыми выключателями ворот - зачем греть улицу - и включалась вытяжная вентиляция. Воздух поступает через открытые ворота. После закрытия ворот, вытяжная вентиляция отключается с задержкой по таймеру и включается отопление. В промежутках между открытиями ворот, вытяжная вентиляция - натуральная. Подача воздуха для неё через решётки в наружных стенах
Сообщение отредактировал jota - 23.9.2008, 21:20
|
|
|
|
|
24.9.2008, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387

|
Если гараж отапливаемый, то приток нужен с подогревом (естественный или механический - все равно). Я бы делал естественную вытяжку в нерабочее время(когда нету кранов или когда они там долго стоят) и механическую когда они собираются ехать и едут...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|