Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Высокий гараж, кратность вытяжки
Гость_Сфинкс_*
сообщение 16.9.2008, 8:03
Сообщение #1





Guest Forum






Вопрос на засыпку: гараж 30м х 15м высотой в среднем 6м (боковой фасад трапеция), для всего лишь... 5 автокранов.
Сколько взять объём общеобменной вытяжки по данным условиям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 16.9.2008, 12:59
Сообщение #2





Guest Forum






Вижу, моя головоломка поставила всех в тупик?
Сколько же нужно вытягивать: двухкратный объём равный 5'400м3/ч или всего 1'000м3/ч от 5 автокранов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 18.9.2008, 9:03
Сообщение #3





Guest Forum






Может быть, предусмотреть Естественный однократный воздухообмен с выбросом с обоих сторон боковых фасадов по 2'500м3/ч?
Дефлектор на наклонной i=0,25 кровле не поставить...
А механическую вентиляцию сделать на минимально требующиеся 1'000м3/ч?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivan-ll-ing_*
сообщение 18.9.2008, 10:21
Сообщение #4





Guest Forum






ВЕ дефлекторами через немогу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fedor
сообщение 18.9.2008, 12:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387



В любом гараже делается вентиляция по расчету вредностей выделяющихся от автомобилей. Причем если не ошибаюсь, вытяжка должна осуществляться из двух зон по высоте. А как уж организовать вытяжку, естественным или мханическим путем - вопрос второй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 18.9.2008, 13:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



откуда взялось для 5 кранов 1000 кубов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 18.9.2008, 15:28
Сообщение #7





Guest Forum






Учитывая, что автокраны будут въезжать и выезжать по 1 разу в сутки, думаю для них хватит системы 50% из нижней зоны у выхлопных труб; 25% в верхней зоне у выхлопных труб; 25% в верхней зоне верхней точки гаража выше кабин.
По 200м3/ч на каждый автокран, итого 1'000м3/ч всем хватит.
Естественной вытянем 1 крат равный 2'700м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fedor
сообщение 18.9.2008, 15:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387



Ну в принципи наверное правильно, надо только убедиться, что хватит 200 кубов на кран. Есть методика расчета воздуха на разбавления выбросов от автомобиля в зависимости от мощности двигателя. И еще в нормативах явно указаны отметки нижних заборов воздуха и процентные соотношения по расходам. Если делать естественную вытяжку, то при расчете надо учитывать шибер который будет регулировать расходы по зонам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 20.9.2008, 10:36
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Сфинкс, где у Вас объект - если не в Москве считайте по вредности - расчет выделения вредностей делает технолог, если в Москве считайте по вредностям НО применяйте по кратности именно в Москве воздухообмен по кратности у Вас по МГСН получится больше чем на ассимиляцию вредностей.
Не жадничайте и применяйте механическую вентиляцию - это пром вентиляция и при любых климатических условиях у Вас в помещении не должно быть превышения ПДК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 20.9.2008, 10:54
Сообщение #10





Guest Forum






Объект очень далеко от Москвы.
В расчёте вредностел присутствует "количество въездов в час", сколько же взять для въезжающих и выезжающих по 1 разу в сутки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 21.9.2008, 11:38
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Сфинкс @ 20.9.2008, 11:54) [snapback]294442[/snapback]
Объект очень далеко от Москвы.
В расчёте вредностел присутствует "количество въездов в час", сколько же взять для въезжающих и выезжающих по 1 разу в сутки?

так и пишите количество въезд в час 1 - вы же считаете воздухообмен на худшие условия, а худшие как раз выезд/заезд автокрана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 21.9.2008, 12:30
Сообщение #12





Guest Forum






Считаю в прямом эфире: при количестве въездов и выездов по 1шт, при пробеге по 0,1км, при вредностях как у грузовиков, для 5автомашин,
вытяжка по вредностям всего 1'307м3/ч.
? Естественным путём тянуть целый объём или разницу общего и мех.вытяжки, как правильно ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 21.9.2008, 17:18
Сообщение #13


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Сфинкс @ 21.9.2008, 13:30) [snapback]294540[/snapback]
Считаю в прямом эфире: при количестве въездов и выездов по 1шт, при пробеге по 0,1км, при вредностях как у грузовиков, для 5автомашин,
вытяжка по вредностям всего 1'307м3/ч.
? Естественным путём тянуть целый объём или разницу общего и мех.вытяжки, как правильно ?

Да нормальный расход для гаража, только еще надо по СНиП 41-01-2003 пункт 7.5.9 проверить воздухообмен для помещений высотой более 6м - 6м3/ч на 1 м2, ну и взять большую цифру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 23.9.2008, 14:57
Сообщение #14





Guest Forum






Да, но если взять условные пробеги по нормативам как учёт времени прогрева двигателей, тогда вытяжка по вредностям 5машин будет 6'300м3/ч, что больше объёма гаража!
Правильно ли этот объём вытянуть механически, а объём недостающий до 2-кратного воздухообмена вытянуть естественной вытяжкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fedor
сообщение 23.9.2008, 16:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387



Как то не правильно совмещать механическую и естественную вентиляцию... когда будет работать механическая вытяжка, естественная вытяжка может стать естественным притоком. Если уж делать вытяжку, то или полностью механической или полностью естественной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 23.9.2008, 18:16
Сообщение #16





Guest Forum






Если принять 6'300м3/ч, тогда удовлетворяется условие 2-х кратного воздухообмена тоже. Значит ли это, что естественная вытяжка не нужна вовсе?
Ну хоть 1 дефлектор нужно поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.9.2008, 18:21
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А приток откуда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 23.9.2008, 19:13
Сообщение #18





Guest Forum






Приточная установка тоже будет (без подогрева), тем более, нужен приток в смотровые ямы.
Нужно ли делать рекуперацию? - вновь напрашивается вопрос, ведь выбрасывать тепло ужасно жаль...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.9.2008, 19:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А что, гараж отапливаемый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 23.9.2008, 20:16
Сообщение #20





Guest Forum






Гараж отапливается регистрами из гладких труб, с поддержанием внутренней температуры +16С, а зимой у них расчётная температура -30С...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.9.2008, 21:08
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если подадите в гараж 6000 м3/ч воздух с температурой -30*С - разморозите регистры или подключения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.9.2008, 21:18
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я делал ангар-гараж для бронетранспортёров.
Отопление - вентиляторными калориферами с гликолем, которые подключались к системе через пластинчатый теплообменник. При открывании ворот, вентиляторы калориферов отключаются концевыми выключателями ворот - зачем греть улицу - и включалась вытяжная вентиляция. Воздух поступает через открытые ворота. После закрытия ворот, вытяжная вентиляция отключается с задержкой по таймеру и включается отопление. В промежутках между открытиями ворот, вытяжная вентиляция - натуральная. Подача воздуха для неё через решётки в наружных стенах

Сообщение отредактировал jota - 23.9.2008, 21:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fedor
сообщение 24.9.2008, 11:08
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387



Если гараж отапливаемый, то приток нужен с подогревом (естественный или механический - все равно). Я бы делал естественную вытяжку в нерабочее время(когда нету кранов или когда они там долго стоят) и механическую когда они собираются ехать и едут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных