Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Сколько тепла выделить на ГВС
Незнайка
сообщение 4.2.2015, 23:21
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.2.2015, 18:42) *
Но практически так рассчитать невозможно - просто данные не собрать. Для расчета тепловых сетей и мощности котельной принимают именно среднечасовые расходы, как и написал ИОВ.


Татьяна, спасибо, что тоже не обошли вниманием. Ещё вопрос-другой, чтобы белых пятен не осталось.
1. По среднему считается во всех случаях?
а) Если у котельной только один потребитель - дом ли многоквартирный или коттедж - тоже по среднему?
б) Объём бойлера (накопительной ёмкости) тоже подбирается на среднечасовой расход? Тут вероятней всего всё таки на максимальный расход. Смысл накопителя - пик покрыть.

2. Просьба. Поделитесь, пожалуйста, примером расчёта, личным или ссылочкой. Желательно в соответствии с СП 30.13330.2012 (он же СНиП 2.04.01-85). А то максимальной по неправильной, как выяснилось, методике умею считать, а среднечасовой нет.
Или подтвердите мою догадку. В Тугае: среднюю получают, поделив максимальный часовой расход тепла на 2,2-2,4. Так получается среднечасовой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 4.2.2015, 23:46
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Незнайка @ 4.2.2015, 23:21) *
В Тугае: среднюю получают, поделив максимальный часовой расход тепла на 2,2-2,4. Так получается среднечасовой?

Или может как тут правильно?

Цитата(ИОВ @ 4.2.2015, 22:46) *
А почему Вы решили, что авторы статьи призывают определять мощность котельной по макс. расходу на ГВС? Из чего это следует? Вся статья посвящена правильности определения максимального часового расхода воды на ГВС по СНиП на ВК. Единственная фраза про котельную

А для чего же его считали. Даже по той фразе вытекает, что вот мол смотрите, коллеги, человек посчитал так и котельная не справляется, а мы посчитаем вот так... А для чего мы посчитаем, как не для того, чтобы котельную заложить на полученное значение. Автор высчитал максимально-часовой.

Цитата(ИОВ @ 4.2.2015, 22:46) *
Теплообменники для ГВС в котельной подбираются на макс. часовой расход

Я с ума сейчас сойду. smile.gif Я котельщику выдал средне-часовой, а теплообменник он будет подбирать на максимальный. А откуда он знает максимальный, я ж ему выдал средний? А зачем тогда нужен средний - по нему гидравлик ТС подбираем?

Цитата(Водяной @ 4.2.2015, 23:00) *
По средчечасовому нужно считать, если при подготовке горячей воды используется бак-аккумулятор ГВС.

Почему? Случился пик, а бак подобран на средний расход, а не максимум - бака не хватит. Нет, не так?

Цитата(Водяной @ 4.2.2015, 23:00) *
Если такого бака нет, т.е. подогрев осуществляется чисто в теплообменниках, то только по максимально-часовому расходу. И никак больше. Это и понятно чисто технически.

Гм, угол точек зрения 180.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.2.2015, 0:53
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 12777
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Незнайка @ 4.2.2015, 23:46) *
А для чего же его считали. Даже по той фразе вытекает, что вот мол смотрите, коллеги, человек посчитал так и котельная не справляется, а мы посчитаем вот так... А для чего мы посчитаем, как не для того, чтобы котельную заложить на полученное значение. Автор высчитал максимально-часовой.

Считали для правильного подбора ТО:
СП 41-104-2000, п. 5.9 Производительность водоподогревателей для системы горячего водоснабжения должна определяться по максимальному расходу теплоты на горячее водоснабжение.

Допустим, теплообменник подобран на 10 кубов нагреваемой воды, а на самом деле (как утверждает специалист ВК в статье) д.б. 20 кубов. Как думаете, ТО обеспечит нагрев до нужной температуры расход в 2 раза больший, чем тот, на который он был подобран?

Цитата(Незнайка @ 4.2.2015, 23:46) *
Я с ума сейчас сойду. smile.gif Я котельщику выдал средне-часовой, а теплообменник он будет подбирать на максимальный. А откуда он знает максимальный, я ж ему выдал средний? А зачем тогда нужен средний - по нему гидравлик ТС подбираем?

Если случай рядовой (например, многоквартирный жилой дом), котельщик воспользуется п. 3.13 СП 41-104-2000 или запросит у разработчика отдела ВК. А если не рядовой (например, ТРЦ или аква-парк) - запросит обязательно.
Котлы подбираются на средний расход ГВС, а ТО на максимальный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.2.2015, 9:10
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Водяной @ 5.2.2015, 1:00) *
По средчечасовому нужно считать, если при подготовке горячей воды используется бак-аккумулятор ГВС.
Если такого бака нет, т.е. подогрев осуществляется чисто в теплообменниках, то только по максимально-часовому расходу. И никак больше. Это и понятно чисто технически.

Ничего подобного. Надо различать расходы:
1. В трубопроводах ГВС (Т3)
2. Греющего теплоносителя на теплообменник
3. Греющего теплоносителя от источника тепла.

Теплообменник может быть на вводе в здание (ИТП), на квартал (ЦТП), в котельной (по сути как в ЦТП). Чтобы надежно обеспечить потребителей горячей водой надо и трубопроводы правильно рассчитать, и расходы - воды и тепла.

Расходы воды надо знать и максимальные часовые, и средние - оба вида вместе, а не какой-то один. Для расходов тепла надо знать допустимые колебания температуры воды в ГВС, а также расход тепла на отопление. Кроме того, необходимо знать характер (график) водопотребления. Для населенных пунктов основным потребителем являются жилые здания, на них и ориентирована методика расчетов. Но она будет другая для промпредприятия, где имеется небольшое потребление на бытовые нужды в течение смены, но после окончания смены могут несколько сотен, а то и тысяч человек в течение часа принять душ.

С учетом всего этого и проектируется система ГВС, причем проектируется совместно "ВК-шниками" и "ОВ-шниками". И нет чьих-то отдельных СНиП, они все общие и даже для бродяг-архитекторов. Просто в разных СНиП рассматривается разный круг вопросов.

По известным расходам, их соотношениям и месту расположения водоподогревателей выбирается схема включения водоподогревателей. Их много разных - параллельная, предвключенная, двухступенчатая последовательная, двухступенчатая смешанная, с ограничением расхода и без ограничения, с баками-аккумуляторами и без баков. В зависимости от схемы включения определяется расход греющей воды от источника тепла. При последовательной схеме этот расход может вообще не учитывать нагрузку ГВС.

Вот аккумуляторы как раз ставятся очень редко (например на заводе) а в жилой застройке их обычно не бывает. Но расход ГВ всегда неравномерный. В какие-то часы или минуты он может быть пиковый (даже больше максимально-часового), в какие-то часы близок к нулю. Естественно, что при этом требуется разное количество тепла.

Вот здесь используется аккумулирующая способность зданий. При максимальном отборе ГВ и двухступенчатой последовательной схеме просто снижается температура воды, подаваемой в систему отопления. Здание этого и "не заметит", т.к. обладает большой тепловой инерцией. Кроме того учитывается допустимое снижение температуры ГВ.

Вспомним, что считается по "СНиП ВК":
1. Максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети -(формула 2) для расчета диаметров труб на соответствующих участках.
2. Максимальный часовой расход воды (формула 8)
3. Средний часовой расход воды м3/ч, за период (сутки, смена) максимального водопотребления (формула 9).

По 2 и 3 можно группы зданий считать и водонагреватели подбирать. Но для кварталов, а тем более для города в целом рассчитать по СНиП невозможно, вот и используются коэффициенты часовой неравномерности. Они колеблются в широких пределах - для жилых зданий от 4.5 до 2 (по Тугаю). Смысл этих коэффициентов в снижении расчетных расходов на общих участках, чтобы не суммировать максимальные расходы.

Цитата
а) Если у котельной только один потребитель - дом ли многоквартирный или коттедж - тоже по среднему?

Здесь нет смысла что-то усреднять. Трубы рассчитываете по максимальному расходу. А вот уже котел может проектироваться по-разному. В коттедже может использоваться двухконтурный газовый котел со встроенным водонагревателем ГВС. Можно и дополнительно аккумулятор поставить. Здесь никакого смысла в двухступенчатых схемах нет - они придуманы для сокращения расходов сетевой воды. Но чтобы правильно подобрать "коттеджный" котел также необходимо знать и максимальный и средний расход. Просто для такого здания не обязательно пользоваться "вероятностными" формулами расходов.

И тут уже газовикам придется учитывать совпадение или несовпадение максимумов потребления газ на группу коттеджей. И для них тоже нельзя формально складывать максимальные расходы.

Цитата
Я котельщику выдал средне-часовой, а теплообменник он будет подбирать на максимальный. А откуда он знает максимальный, я ж ему выдал средний?


Такого и быть не должно! Должно быть четко написано, причем не обозначением, а "словами", да ещё на русском языке - "Максимальный часовой расход воды, м3/ч", "Средний часовой расход воды м3/ч, за сутки максимального водопотребления".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.2.2015, 15:42
Сообщение #35


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5206
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Татьяна Удальцова @ 5.2.2015, 9:10) *
Вот аккумуляторы как раз ставятся очень редко (например на заводе) а в жилой застройке их обычно не бывает. Но расход ГВ всегда неравномерный. В какие-то часы или минуты он может быть пиковый (даже больше максимально-часового), в какие-то часы близок к нулю. Естественно, что при этом требуется разное количество тепла.

Вот здесь используется аккумулирующая способность зданий. При максимальном отборе ГВ и двухступенчатой последовательной схеме просто снижается температура воды, подаваемой в систему отопления. Здание этого и "не заметит", т.к. обладает большой тепловой инерцией. Кроме того учитывается допустимое снижение температуры ГВ.

)))))
т.е. Вы считаете, что в жилье баки не ставят потому, что тепловая инерция присутствует???? Вы это серьёзно?
Вы спросите у котельщиков лучше почему они баки не ставят, а лепят везде теплообменники...И правомерно ли это вообще на самом деле))
Для справки:
9.25. В котельных для открытых систем теплоснабжения и в котельных с установками для централизованного горячего водоснабжения, как правило, должны предусматриваться баки-аккумуляторы горячей воды.
Выбор баков-аккумуляторов производится в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей.
При технико-экономическом обосновании баки-аккумуляторы могут не предусматриваться.

PS: про расходы даже комментировать не хочется....извините

Цитата(Незнайка @ 4.2.2015, 23:46) *
Почему? Случился пик, а бак подобран на средний расход, а не максимум - бака не хватит. Нет, не так?

бак не подбирается на средний расход...бак подбирается по формулам раздела 13 СНиП 2.04.01-85*( а так же по строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей)
т.е. и по среднему и по максимальному...и это логично вполне
запас должен быть таким, чтобы обеспечить разбор при пиках при равномерном поступлении в бак...это технико-экономически обосновано

Цитата(ИОВ @ 5.2.2015, 0:53) *
Считали для правильного подбора ТО:
СП 41-104-2000, п. 5.9 Производительность водоподогревателей для системы горячего водоснабжения должна определяться по максимальному расходу теплоты на горячее водоснабжение.

Допустим, теплообменник подобран на 10 кубов нагреваемой воды, а на самом деле (как утверждает специалист ВК в статье) д.б. 20 кубов. Как думаете, ТО обеспечит нагрев до нужной температуры расход в 2 раза больший, чем тот, на который он был подобран?

совершенно верно...+1

Сообщение отредактировал Водяной - 5.2.2015, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.2.2015, 16:03
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 12777
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Водяной @ 5.2.2015, 15:42) *
Вы спросите у котельщиков лучше почему они баки не ставят, а лепят везде теплообменники...И правомерно ли это вообще на самом деле))

Я не котельщик, но полагаю, вот поэтому:
СП 89.13330.2012
11.20 Производительность водоподогревательных установок следует определять:
- при наличии баков-аккумуляторов горячей воды - по сумме расчетных максимальных часовых расходов тепла на отопление и вентиляцию, расчетных средних часовых расходов тепла на горячее водоснабжение и расчетных расходов тепла на технологические цели;
- -водоподогреватели для систем горячего водоснабжения котельных при отсутствии баков-аккумуляторов и закрытых системах теплоснабжения с централизованными установками горячего водоснабжения - по расчетному максимальному расходу тепла на горячее водоснабжение.

11.29 В котельных для открытых систем теплоснабжения и для установок централизованных систем горячего водоснабжения, водоподогреватели которых выбраны по расчетным средним часовым нагрузкам, должны предусматриваться баки-аккумуляторы горячей воды, а для закрытых систем теплоснабжения - баки запаса подготовленной подпиточной воды.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.2.2015, 18:54
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
т.е. Вы считаете, что в жилье баки не ставят потому, что тепловая инерция присутствует???? Вы это серьёзно?

А вы серьезно этого не знаете? Ну так изучите СП 41-101-95 по проектированию тепловых пунктов. Там есть все схемы. Есть и упоминания, когда баки-аккумуляторы ставятся. Вот только в нормативном документе, разумеется, не разъясняется, что двухступенчатые схемы придуманы именно для использования тепловой инерции зданий. А раъясняетстся это в учебниках.

Можете пройтись по ИТП в жилых зданиях своего города и попытаться найти там баки-аккумуляторы.

Что касается
Цитата
Вы спросите у котельщиков лучше почему они баки не ставят, а лепят везде теплообменники...И правомерно ли это вообще на самом деле))

то этот вопрос надо переадресовать "водяным". Ибо в нормах написано:

Цитата
4.22 Баки-аккумуляторы для систем горячего водоснабжения у потребителей следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

Кто не знает, поясняю - этот СНиП называется "Внутренние водопровод и канализация зданий". И правомерно ли это, что ВК-шники никаких баков не ставят, разве что в банях.

Котельные же - это совсем другое. Есть котельные с централизованным горячим водоснабжением, из которых идут трубопроводы отопления и Т3,Т4. Вот в таких котельных могут быть и баки-аккумуляторы. А может и не быть. Это зависит также от соотношения нагрузки на отопления и доли ГВС в общей производительности котельной. Бывало, что ставили аккумуляторы по 1000 м3. Если аккумулятор есть, то водоподогреватель работает на аккумулятор по средней нагрузке. Если относительная нагрузка ГВС небольшая - ставятся просто подогреватели без баков.

Но это (централизованное ГВС) вообще-то редко бывает - схема слишком дорогая, да и протяженные трубопроводы ГВС быстро из строя выходят. Применялась в раньшие годы чаще, когда не было компактных пластинчатых теплообменников, а громоздкие кожухотрубные было трудно размещать.

Большинство квартальных котельных работают по двухтрубной схеме с водоподогревателями в ИТП. Вот там и применяются двухступенчатые схемы с использованием аккумулирующей способности зданий.

Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 5.2.2015, 18:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.2.2015, 22:54
Сообщение #38


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5206
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Татьяна Удальцова @ 5.2.2015, 18:54) *
А вы серьезно этого не знаете? Ну так изучите СП 41-101-95 по проектированию тепловых пунктов. Там есть все схемы. Есть и упоминания, когда баки-аккумуляторы ставятся. Вот только в нормативном документе, разумеется, не разъясняется, что двухступенчатые схемы придуманы именно для использования тепловой инерции зданий. А раъясняетстся это в учебниках.

Можете пройтись по ИТП в жилых зданиях своего города и попытаться найти там баки-аккумуляторы.

Что касается

то этот вопрос надо переадресовать "водяным". Ибо в нормах написано:


Кто не знает, поясняю - этот СНиП называется "Внутренние водопровод и канализация зданий". И правомерно ли это, что ВК-шники никаких баков не ставят, разве что в банях.

Котельные же - это совсем другое. Есть котельные с централизованным горячим водоснабжением, из которых идут трубопроводы отопления и Т3,Т4. Вот в таких котельных могут быть и баки-аккумуляторы. А может и не быть. Это зависит также от соотношения нагрузки на отопления и доли ГВС в общей производительности котельной. Бывало, что ставили аккумуляторы по 1000 м3. Если аккумулятор есть, то водоподогреватель работает на аккумулятор по средней нагрузке. Если относительная нагрузка ГВС небольшая - ставятся просто подогреватели без баков.

Но это (централизованное ГВС) вообще-то редко бывает - схема слишком дорогая, да и протяженные трубопроводы ГВС быстро из строя выходят. Применялась в раньшие годы чаще, когда не было компактных пластинчатых теплообменников, а громоздкие кожухотрубные было трудно размещать.

Большинство квартальных котельных работают по двухтрубной схеме с водоподогревателями в ИТП. Вот там и применяются двухступенчатые схемы с использованием аккумулирующей способности зданий.

двухступенчатые схемы для тепловой инреции в системах гвс blink.gif это вообще зачем?
Тепловая инерция - способность отопительного прибора сопротивляться изменению температуры теплоносителя. Если Вы планируете создать «умный дом», планируете установку погодозависимой автоматики или просто хотите иметь возможность регулировки отопительного прибора, то необходимо использовать прибор, имеющий низкую тепловую инерцию (т.е. быстро реагирующий на изменение температуры).
Всем понятно, что этот термин можно к отоплению применить, но не как не к водоразборной схеме...
Не надо даже дальше продолжать этот разговор, ибо только время отнимает.

Про баки-аккумуляторы уже дали ссылки исчерпывающие, что тут воду месить.

И в ИТП и не будут городить бак-аккумулятор для жилого дома одного, т.к. есть СП 41 и схемы все даны.
Для котельных свои нормативы и схемы. И свои указания.
Разговор был про котельную на несколько домов, так что не надо уходить в сторону и запутывать людей

Да, и по поводу нужности применения двухступенчатой схемы:
Схема с двухступенчатым смешанным присоединением подогревателей горячего водоснабжения (чисто для примера по первой ссылке) - это наиболее универсальная схема для систем ГВС. Эта схема может использоваться как при нормальном, так и при повышенном температурном графике сетевой воды в тепловых сетях и применяется при любом отношении максимального расхода теплоты на горячее водоснабжение зданий к максимальному расходу теплоты на отопление зданий.
Отличие этой схемы от схемы ГВС двухступенчатой с последовательным присоединением подогревателей в том, что подогреватели горячего водоснабжения верхней ступени присоединяются к подающему трубопроводу тепловой сети не последовательно, а параллельно отопительной системе. Нагрев водопроводной воды (от температуры tп, °С до температуры tгв+∆tг.в,°С) в этих подогревателях осуществляется сетевой водой (с температурой То1, °С из подающего трубопровода тепловой сети. Охлажденная сетевая вода (с температурой Тг2, °С) подается в обратный трубопровод тепловой сети. Там она смешивается с сетевой водой из систем отопления и вентиляции) зданий и поступает в подогреватели горячего водоснабжения нижней ступени. В остальном, схема с двухступенчатым смешанным присоединением подогревателей горячего водоснабжения работает также, как и схема с двухступенчатым последовательным присоединением подогревателей водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RAndreyV
сообщение 31.8.2015, 14:32
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.10.2011
Пользователь №: 126106



Цитата(Водяной @ 5.2.2015, 23:54) *
двухступенчатые схемы для тепловой инреции в системах гвс blink.gif это вообще зачем?
Тепловая инерция - способность отопительного прибора сопротивляться изменению температуры теплоносителя. Если Вы планируете создать «умный дом», планируете установку погодозависимой автоматики или просто хотите иметь возможность регулировки отопительного прибора, то необходимо использовать прибор, имеющий низкую тепловую инерцию (т.е. быстро реагирующий на изменение температуры).

Случайно оказался на этой страничке. От души посмеялся. Товарищ Водяной понятие тепловая инерция гораздо более широко используется чем вы думаете. Татьяна вам писала про тепловую инерцию зданий и известный подход когда часть нагрузки снимается с отопления для покрытия пикового расхода на ГВС. Жители этого не ощущают благодаря "тепловой инерции" здания. Здание просто не успевает чуствительно (для человека) остыть за время пикового разбора горячей воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 12.2.2016, 11:36
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Дали дом жилой и как водится на нижних этажах комерция сидит.
В одной комерции чтото типо лаборатории и от технолога ихнего пришло требование на подключение оборудования к хвс и гвс.
А температуру на ХВС брать 15 гр., а на ГВС брать 75 градусов.
Раньше я считал нагрузку на гвс жильё потом комерцию потом всё вместе и температуру брал 65 и 5 соответственно.
Отдельно я лабораторию посчитаю, но как это теперь вместе посчитать (общюю нагрузку ГВС на дом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.2.2016, 11:46
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



технологу отдельный нагреватель поставить, что бы догревал воду с 65 до 75
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 12.2.2016, 12:13
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Вот вы говорите среднечасовой давать ОВшникам... а ведь понятие среднечасовой расход весьма растяжимое!!!!
Вот у меня АБК с 10 душами. Максимальный часовой расход 5 м3/ч а суточный 5 м3/сут ))))
Отличный ребус, если 5 м3/ч разделить на 8 часов то получится 0,7м3/ч среднечасовой, я даже предпологаю что случиться если нет бойлера и стоит только теплообменник, когда все пойдут мыться зимой а в котельной автоматикой сменится приоритет на ГВС и перемезнут все помещения.
А откуда я знаю, бойлер захотят ОВшники или теплообменник? Поэтому даю им максимальный часовой и суточный тоже, а там они сами думают, графики строят.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 12.2.2016, 12:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 12.2.2016, 14:49
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(Dima_UA @ 12.2.2016, 11:46) *
технологу отдельный нагреватель поставить, что бы догревал воду с 65 до 75

ладно но как вместе посчитать (общюю нагрузку ГВС на дом).
имею ввиду СНиП 2.04.01-85* п. 3.13. Тепловой поток...
1,16*q жил.*(65-5)+Q
1,16*q комерц.*(65-5)+Q
1,16*q лаб.*(75-15)+Q
1,16*q общ.*(?-?)+Q

по простому все три результата сложить, но мне сказали что надо из q общ. вычислить.
Взять среднюю ((65+65+75)/3)-((5+5+15)/3) или по смещению сред??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 12.2.2016, 23:44
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(Незнайка @ 4.2.2015, 23:21) *
Татьяна, спасибо, что тоже не обошли вниманием. Ещё вопрос-другой, чтобы белых пятен не осталось.
1. По среднему считается во всех случаях?
а) Если у котельной только один потребитель - дом ли многоквартирный или коттедж - тоже по среднему?
б) Объём бойлера (накопительной ёмкости) тоже подбирается на среднечасовой расход? Тут вероятней всего всё таки на максимальный расход. Смысл накопителя - пик покрыть.

Что бы в котельной или в ИТП предусмотрели покрытие пиковых нагрузок по ГВС нужны именно эти расходы и установка ТО на максимум. При отсутствии потребления ГВ, автоматика сработает и снизит циркуляционный расход по Т4. (в случае четырехтрубной системы). Можно, конечно, эти пики и бойлером покрывать. Объем бойлера - задачка про бассейн их МФ "Вовка с Тридевятом царстве" определить период максимального водопотребления и обеспечить его покрытие с учетом возможности приготовления воды в ТО и имеющейся в бойлере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 13.2.2016, 10:21
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(PesPes @ 12.2.2016, 14:49) *
ладно но как вместе посчитать (общюю нагрузку ГВС на дом).
имею ввиду СНиП 2.04.01-85* п. 3.13. Тепловой поток...
1,16*q жил.*(65-5)+Q
1,16*q комерц.*(65-5)+Q
1,16*q лаб.*(75-15)+Q
1,16*q общ.*(?-?)+Q

по простому все три результата сложить, но мне сказали что надо из q общ. вычислить.
Взять среднюю ((65+65+75)/3)-((5+5+15)/3) или по смещению сред??


1,16*q лаб.*(75-65) это отдельный бойлер, и скорее всего электрический, так что к нагрузке не добавляется.

"средняя температура" это из черного юмора
Цитата
Средняя температура по больнице — цитата из старого анекдота, показывающая абсурд использования статистики в некоторых случаях.
Применимо как намёк на невозможность усреднения всего подряд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.2.2016, 10:39
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 12777
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По-моему, там вообще надо смотреть на расход коммерции с лабораторией и Т=75 град - скорее всего расход мал и его не нужно готовить в ИТП отдельно, так что коммерсант пусть сам себе электроводонагревателем догревает до нужной температуры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 13.2.2016, 11:05
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(Ernestas @ 13.2.2016, 10:21) *
1,16*q лаб.*(75-65) это отдельный бойлер, и скорее всего электрический, так что к нагрузке не добавляется.

"средняя температура" это из черного юмора

получается надо отдельно для лаборатории две Т3 делать
одну 1,16*q лаб.*(75-5)
вторую 1,16*q лаб.*(15-5)

или как то завязать первую со второй через ИТП и получить 1,16*q лаб.*(75-15) т.е. схема такая:
внс 5 -> итп -> бойлер лаб. на 15 -> в лаб и в бойлер лаб. на 75 -> в лаб.

или как то завязать первую с жильём через ИТП и получить 1,16*q лаб.*(75-65) т.е. схемы такие:
1) внс 5 -> итп -> бойлер лаб. на 15 -> в лаб.
2) внс 5 -> итп -> бойлер жил. на 65 -> в бойлер на 75 -> в лаб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 13.2.2016, 13:54
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(PesPes @ 13.2.2016, 12:05) *
получается надо отдельно для лаборатории две Т3 делать
одну 1,16*q лаб.*(75-5)
вторую 1,16*q лаб.*(15-5)

или как то завязать первую со второй через ИТП и получить 1,16*q лаб.*(75-15) т.е. схема такая:
внс 5 -> итп -> бойлер лаб. на 15 -> в лаб и в бойлер лаб. на 75 -> в лаб.

или как то завязать первую с жильём через ИТП и получить 1,16*q лаб.*(75-65) т.е. схемы такие:
1) внс 5 -> итп -> бойлер лаб. на 15 -> в лаб.
2) внс 5 -> итп -> бойлер жил. на 65 -> в бойлер на 75 -> в лаб.


Чего-то вы мечетесь как голый(ая) в бане.
Успокойтесь. rolleyes.gif

Что такое 15? Это ХВС? Зачем его нагревать с 5 С? Может я, конечно, чего-то не понимаю, но ХВС никто не греет. Уж какая есть тем-ра, такая и пусть будет.
Поговорите с технологом, почему в его задании цифра в 15 С. Это расчетная? Может это желание приблизит расчетную к среднегодовой? Может это такая специфическая потребность их оборудования?
Вопросов пока больше, чем ответов. А вы спешите сформулировать результаты (нагрузку)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 14.2.2016, 12:58
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



да я узнал 75 и 15 это для оборудования, причем 15 это для подогрева какогото грунта, а 75 для распыления. предложил им поставить в лаборатории бойлер собственный, ссылаясь на не стандартные параметры и заморочки с подогревом. будут думать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 14.2.2016, 13:46
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Думаю, на 15С не нужно отдельного бойлера. Пусть делают на месте, смешивая ГВС и ХВС. (клапан с термостатом)

А какие параметры теплосетей летом? При стандартных 70С на подаче в теплосетях (бывает и ниже, например в Клайпеде рассчитываем на 67С) 75С ГВС никак не обеспечить.

Сообщение отредактировал Ernestas - 14.2.2016, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 23:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных