сообщение 25.9.2008, 6:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



Доброго всем времени суток. Не могли бы Вы, уважаемые коллеги, ответить на такой вопрос: почему при отключении наружнего блока кондиционера, да собственно и любого холодильного оборудования с компрессором, нельзя его сразу же включить (производитель указывает, что необходимо выждать 3-5 минут)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 25.9.2008, 9:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Устаканить давления в конденсаторе и испарители, успакоить мозги процессоров и обеспечирь опцию предварительного прогрева (при наличии таковой), зимой - на ЦК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 25.9.2008, 9:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



Частые пуски больше всего влияют на компрессор кондиционера, что выражается в износе его узлов и деталей, а также перегреве обмоток, вызываемого пусковыми токами.
Из-за частых включений компрессоров любого типа масло будет больше «уходить» в систему. Из-за короткого времени работы при частых включениях/отключениях возврат масла из системы в компрессор будет затруднен, что может привести к недостатку смазки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 25.9.2008, 13:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262




А еще, я думаю, для того, чтобы уменьшился перепад давлений на нагнетании/всасе компрессора, и облегчился, таким образом, его пуск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Николаев...
сообщение 25.9.2008, 16:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244



Основной причиной задержки пуска компрессора являются пусковые токи. Пусковой ток превышает номинальный болдее чем в пять раз. Греются провода и обмотки двигателя. Если это происходить часто обмотки не выдерживают, сгорают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_freon22_*
сообщение 27.10.2008, 23:22
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Botva @ 25.9.2008, 7:05) [snapback]295829[/snapback]
Доброго всем времени суток. Не могли бы Вы, уважаемые коллеги, ответить на такой вопрос: почему при отключении наружнего блока кондиционера, да собственно и любого холодильного оборудования с компрессором, нельзя его сразу же включить (производитель указывает, что необходимо выждать 3-5 минут)?

Можно если выровнить давление нагнетания и всас-я например у керьера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 30.10.2008, 17:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Если речь идет именно о холодильной машине, то возможно при ее проектироваании заложить возврат масла (маслоотделитель на нагнетании и возвратная линия) и пеерпуск газа для выравнивания давления. Но, как справедливо заметили, частое включение чревато перегревом обмоток, что не есть хорошо, и сухим трением деталей компрессоров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kolobok0_*
сообщение 13.11.2008, 1:00
Сообщение #8





Guest Forum






Дополню...
Есть разные компрессора, с разным коструктивом.
Есть у которых встречается ограничение на частоту включения на период времени, а есть с ограничением на минимальное время работы. У последнего нет таких ограничений(например) как перегрев обмоток и пусковой ток, а вот возврат масла - минимальное время работы и обеспечивает.

короче говоря - паспорт от конкретного компрессора Вам поможет.
удачи Вам
(круглый)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Соловушка_*
сообщение 24.11.2008, 17:09
Сообщение #9





Guest Forum






А какое это собственно имеет значение? Положено прождать 3-5 минут, так надо ждать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxiin125
сообщение 25.11.2008, 12:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282



Для чего это нужно:1.Пусковой ток всегда вразы превышает рабочий,вследствии чего частые пуски отрицательно влияют на обмотки двигателя.2.для выравнивания давления в системе,опять же для облегчённого пуска(нагрузка должна быть минимальной).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 15:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных