winch
сообщение 6.10.2008, 11:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Возник вопрос: требуется спроектировать установку охлаждения воздуха до температуры -70 С. Пока остановился на двухступенчатом цикле ПКХМ. Хотя и каскадный можно применить тоже.
Ищу производителя компрессоров, подходящих по ТХ. Битцер, Копланд не подходят – минимальная температура кипения у них ограничена как раз на -70, но на мизерной производительности – порядка 5 кВт. А требуется раз в 10 мощнее.
И такая мысль пришла- - не будет ли эффективнее применить воздушную турбомашину? Если да, то как выгоднее описать это в ТЭО?

Сообщение отредактировал winch - 6.10.2008, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 6.10.2008, 11:40
Сообщение #2


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Смотрите в личку.

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 6.10.2008, 11:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Ок, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 6.10.2008, 13:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Какие величина холодопроизводительности, внешние условия, состояние поставки (серия, опытный образец, ...), количество, сроки.
ТХМ на Ваши мощности, - не реально дорого.

Сообщение отредактировал vadim999 - 6.10.2008, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 6.10.2008, 15:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Штучная закупка, Холодопроизводительность в процессе уточнения, но пока озвучены цифры 50-100 кВт, будет применяться для теплоизолированной камеры в целях испытания узлов машин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Николаев...
сообщение 6.10.2008, 15:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244



есть опыт работы холодильной машины до -50. Выявлено две проблемы:
- необходимость дополнительного охлаждения комперссора жидким фреоном;
- работа контура на ваккуме, ниже атмосфрного давления с вытекающими проблемами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 6.10.2008, 16:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Цитата(Николай Николаевич @ 6.10.2008, 16:37) [snapback]299743[/snapback]
есть опыт работы холодильной машины до -50. Выявлено две проблемы:
- необходимость дополнительного охлаждения комперссора жидким фреоном;
- работа контура на ваккуме, ниже атмосфрного давления с вытекающими проблемами.

А какой цикл-то использовали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 7.10.2008, 7:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



vadim999 Дата Вчера, 14:16
Какие величина холодопроизводительности ....

На поставку, пас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.10.2008, 15:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Посмотрите личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных