Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Низкотемпературная ХМ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
winch
Возник вопрос: требуется спроектировать установку охлаждения воздуха до температуры -70 С. Пока остановился на двухступенчатом цикле ПКХМ. Хотя и каскадный можно применить тоже.
Ищу производителя компрессоров, подходящих по ТХ. Битцер, Копланд не подходят – минимальная температура кипения у них ограничена как раз на -70, но на мизерной производительности – порядка 5 кВт. А требуется раз в 10 мощнее.
И такая мысль пришла- - не будет ли эффективнее применить воздушную турбомашину? Если да, то как выгоднее описать это в ТЭО?
nizercat
Смотрите в личку.

smile.gif
winch
Ок, спасибо.
vadim999
Какие величина холодопроизводительности, внешние условия, состояние поставки (серия, опытный образец, ...), количество, сроки.
ТХМ на Ваши мощности, - не реально дорого.
winch
Штучная закупка, Холодопроизводительность в процессе уточнения, но пока озвучены цифры 50-100 кВт, будет применяться для теплоизолированной камеры в целях испытания узлов машин.
Николай Николаевич
есть опыт работы холодильной машины до -50. Выявлено две проблемы:
- необходимость дополнительного охлаждения комперссора жидким фреоном;
- работа контура на ваккуме, ниже атмосфрного давления с вытекающими проблемами.
winch
Цитата(Николай Николаевич @ 6.10.2008, 16:37) [snapback]299743[/snapback]
есть опыт работы холодильной машины до -50. Выявлено две проблемы:
- необходимость дополнительного охлаждения комперссора жидким фреоном;
- работа контура на ваккуме, ниже атмосфрного давления с вытекающими проблемами.

А какой цикл-то использовали?
vadim999
vadim999 Дата Вчера, 14:16
Какие величина холодопроизводительности ....

На поставку, пас.
vadim999
Посмотрите личку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.