Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Сшитый полиэтилен
Роман99
сообщение 6.10.2008, 15:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Коллеги, я понимаю что тема обсуждалась и не раз, но все-таки я не нашел достаточно информации, которая меня интиресует (или я плохо искал). Хочу спросить какому температурному граффику вы придерживаетесь при применении сшитого полиэтилена? Rehau дает (при общении с официальным представителем) 100% гарантию всего на 5 лет при граффике 95/70, а в своей литературе пишет 10 лет. Вы наверное скажите снижать график, но тут уже встает вопрос извечной российской экономии. А если снижать, то на сколько, чтобы сильно не сказалось на увеличении площади нагрева приборов и теплообменника?
Поделитесь опытом, как вы поступаете в таком случае
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V  < 1 2 3  
Открыть тему
Ответов (60 - 83)
sergey-k-pkbdgts
сообщение 20.1.2010, 3:17
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(Евгений Буш @ 15.1.2010, 22:09) *
...установили полиэтиленовыеи трубы. Как долго и надежно они могут работать при температурах 80-85-90 гр. Ц. Есть ли кака статистика по их эксплуатационным характеристикам?

--есть информ. по использованию полипропиленовой трубы EKOPLASTIK PPR и EKOPLASTIK STABI.
--если есть интерес выложу на Форум или лично.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 21.1.2010, 23:04
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



--выложил, см.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45453
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 23.12.2010, 0:23
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Господа, посоветуйте. Я, прочитав СНиП, тех. информацию по конкретному pex и данную ветку, понял, что полиэтилен для работы на 95/70 не годится, потому что:
а) превышает СНиПовское разрешённое значение 90 для полимеров
б) является (или тоже превышает) максимально (с натяжкой) допустимую темп-ру, если смотреть тех. сведения того же Рехау или КАН.

И вот ситуация на объекте. Стояки, магистрали - сталь, а подводки не спросясь меня сантехники лепят из пекса. Стучат себя в грудь, что 50 лет продержится такая подводка. Вот не знаю, наказать их - заставить переделывать на сталь или может и не страшно сами подводки такими делать. Я конечно имею полное право сказать, что тут СНиП нарушен. Меня лишь интересует как на практике живёт такое нарушение. Действительно ли начинает на 95 течь у пекс фитинги или ещё мало ли что там происходит с той подводкой? Расскажите про жизнь, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 7.1.2011, 14:49
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Незнайка @ 23.12.2010, 0:23) *
Господа, посоветуйте. Я, прочитав СНиП, тех. информацию по конкретному pex и данную ветку, понял, что полиэтилен для работы на 95/70 не годится,


А у Вас на объекте предусмотрена температура подачи 95 градусов?

Цитата(Незнайка @ 23.12.2010, 0:23) *
потому что:
а) превышает СНиПовское разрешённое значение 90 для полимеров


Если СНиП говорит, что максимум для полимеров 90, это ещё не значит, что при 95 градусах любой полимер превратится в пепел.

Цитата(Незнайка @ 23.12.2010, 0:23) *
б) является (или тоже превышает) максимально (с натяжкой) допустимую темп-ру, если смотреть тех. сведения того же Рехау или КАН.


Для PE-Xa Рехау максимально допустимая РАБОЧАЯ температура теплоносителя - 95 градусов, если я не ошибаюсь.

Цитата(Незнайка @ 23.12.2010, 0:23) *
Я конечно имею полное право сказать, что тут СНиП нарушен.


С учетом того, что СНиП уже давно официально не действует?

Цитата(Незнайка @ 23.12.2010, 0:23) *
Меня лишь интересует как на практике живёт такое нарушение. Действительно ли начинает на 95 течь у пекс фитинги или ещё мало ли что там происходит с той подводкой? Расскажите про жизнь, пожалуйста.


По жизни из PE-Xa уже много лет собирают системы отопления в городских домах и никаких проблем он монтажникам и пользователям не приносит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.1.2011, 2:08
Сообщение #65


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(GarryRU @ 7.1.2011, 14:49) *
По жизни из PE-Xa уже много лет собирают системы отопления в городских домах и никаких проблем он монтажникам и пользователям не приносит.

Да, это так. Потому, что в реальной жизни даже в самые сильные морозы на подаче не то что 95С не бывает, 90С ни разу нигде не видел. Кроме того, морозы, и, соответственно, пиковая температура в системе отопления держатся две недели в году. Остальное время - щадящий режим для труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
catherine
сообщение 15.2.2011, 8:44
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 23.1.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 14753



Здравствуйте, Уважаемые Коллеги! Образовалась у нас такая проблема: два одинаковых жилых дома, 16 этажных, система отопления горизонтальная поквартирная, трубопроводы замоноличены в полу из "сшитого" полиэтилена фирмы "Упонор", трубы в полу проложены в теплоизоляции "Энергофлекс" толщиной 4мм, первый дом - монтаж системы отопления был зимой, т.е. трубопроводы заливали бетоном горячими, температура подачи была примерно +76 град., монтаж системы отопления второго дома был летом, трубопроводы бетоном залили холодными. Во время эксплуатации системы отопления второго дома пошли по полу трещины, когда вскрыли стяжку в одном месте, трубу выдавило. При эксплуатации первого дома все было хорошо, никаких нареканий. Т.е. получается, смонтировано два абсолютно одинаковых дома, но по-разному выполнена технология заливки полов бетоном. Подскажите, где прочитать про правильную заливку трубы бетоном. Нигде не написано, что трубы должны заливаться теплыми. Максисму написано в СП: 5.30 Тепловое испытание напольных систем отопления из металлополимерных труб следует осуществлять после того, как бетон окончательно затвердеет, т.е. через 20—28 дн. Испытания следует начинать с температуры теплоносителя 25 °С с ежедневным увеличением температуры на 5 °С до тех пор, пока она не будет соответствовать проектной величине.
Или может быть в чем-то другом кто видим проблему?
Заранее, спасибо!

Сообщение отредактировал catherine - 15.2.2011, 8:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 15.2.2011, 9:01
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Загляните в рекомендации по монтажу Rehau! Рекомендуется укладывать трубопроводы систем отопления в защитных гофрированных трубах. Допускается применять теплоизоляцию с защитным слоем толщиной не менее 20 мм (по опыту).

Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 15.2.2011, 9:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
catherine
сообщение 15.2.2011, 9:09
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 23.1.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 14753



а как же тогда применяют трубопроводы в гофре, если вы рекомендуете в изоляции 20мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 15.2.2011, 12:40
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Все же рекомендация прокладывать сшитый полиэтилен в гофре это для снижения вероятности нанесения трубе вреда в процесе монтажа. Считаю если трубы монолитить только в гофре есть вероятность появления трещин на стяжке из-за повышенной температуры, хотя это тоже довольно относительно, смотря какая температура теплоносителя и какая толщина стяжки. Чесно говоря все делают по разному, видел много готовых объектов где сделано и так и так и нигде особых проблем нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SHULT
сообщение 15.2.2011, 12:51
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404



Может просто монтажный косяк или брак какой нибудь??? У меня объект был так они там вообще и без гофры и без утеплителя забубенили, и всё нормально у них при том что у них даже Ф 50 присутствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
petru440
сообщение 19.2.2011, 13:33
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 30.10.2010
Пользователь №: 78914



Трубы при заливке были под давлением? те что летом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.2.2011, 13:55
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В первом доме заливали трубы тёплыми и они были в удлинённом состоянии. Поэтому при остывании они растягивались. Во втором доме заливали холодные трубы и при нагревании они раширялись, потому и выперло. Изоляция 4мм слишком мала по толщине, чтобы дать свободу для температурного удлинения. Кроме этого, жидкий бетон при застывании стягивается и сдавливает изоляцию, ещё уменьшая возможности компенсации...
Надо ложить в изоляцию не менее 12мм или гофро трубу. Гофро труба тоже обладает теплоизолирующими свойствами за счёт прослоек воздуха и малой площади теплопередачи между греющей трубой и рёбрами гофры. Кроме этого гофра не сдавливается бетоном при застывании.
Указанные методы тепловых испытаний относятся только к тёплому полу, где прогревается бетонный массив трубами без тепловой изоляции. Для труб отопления в изоляции или гофре эти методы не применяются....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 19.2.2011, 16:23
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(jota @ 19.2.2011, 13:55) *
В первом доме заливали трубы тёплыми и они были в удлинённом состоянии. Поэтому при остывании они...

Сжимались, укорачивались наверное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.2.2011, 16:32
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(aleksey_v @ 19.2.2011, 15:23) *
Сжимались, укорачивались наверное?

biggrin.gif
Хотел написать стягивались, а написал рас.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
catherine
сообщение 19.2.2011, 19:58
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 23.1.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 14753



При какой же температуре воды в трубах заливать их бетоном? При заливки их в холодном состоянии, и при запуске системы отопления они начинают удлиняться и ломать бетонный пол, если при заливки трубопроводов бетоном с запущенной системой отопления, при остывании их в неотопительный период они начинают возвращаться в свое начальное состояние и рвут встроенные приборы в пол с медным теплообменнико (опыт Дон-строя). При какой же температуре заливать трубы. Поделитесь опытом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.2.2011, 20:35
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(catherine @ 19.2.2011, 18:58) *
При какой же температуре воды в трубах заливать их бетоном?

Читайте внимательнее!
Трубы в конструкции пола монтируются в гофре (рекомендовано) или в изоляции мягкой и достаточной толщины. Тогда труба может свободно двигаться в этой оболочке. Присоединение приборов к магистральной пластиковой трубе лучше делать через компенсующие колена. Монтировать и заполнять при минусовой температуре нельзя. Заполняют обычно холодной водой, т.к. при монтаже труб радиаторы ещё не стоят - на их месте труба закольцовывается....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 2.3.2011, 11:22
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(catherine @ 15.2.2011, 8:44) *
Или может быть в чем-то другом кто видим проблему?
Заранее, спасибо!


Трубы следует прокладывать, как минимум, внутри защитной гофротрубы, что создаст минимальную теплоизоляцию и позволит компенсировать линейные расширения.

Думаю, именно линейные расширения вкупе с недостаточной высотой стяжки и дали Вам результат в виде трещин покрытия и выпирания трубы при его вскрытии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 15.7.2011, 11:40
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



сколько это компенсирующее колено должно быть и как это в реальности выглядит? получается мы трубу кладем на 300 мм от наружной стены, делаем тройники в плоскости пола, от них кусочек трубы - колено до наружной стены, и затем подъем на приборы?
И эта рекомендация относится ко всем типам труб или каким-то определенным, например, металлопластиковым?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 5.8.2011, 8:01
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Все молчат, может, у кого-то есть фото, как выглядят эти компенсирующие колена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.8.2011, 9:06
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 5.8.2011, 9:41
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



smile.gif Я не понимаю, это колено находится в горизонтальной плоскости или вертикальной относительно пола? Если вертикально, это же некрасиво, вышли из пола и изгибаемся, да и места на обратке не хватит для такого прибора. И что это показано перед шаровым краном? И под каким углом должно быть колено, под 90? Извините, если глупость спрашиваю. спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IRINA565
сообщение 3.6.2014, 9:23
Сообщение #82





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.6.2014
Пользователь №: 235573



Подскажите пожалуйста, трубы из сшитого полиэтилена наружный диаметр 20мм, проложенные в полу на прямых участках в 7 м и 5м, необходимо ли устанавливать компенсаторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 3.6.2014, 12:23
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



СП 41-109-2005 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена п. 4.1.9
СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб

Скратая прокладка в гофрированой трубе или тепловой изоляции, читайте рекомендации производителя труб.


Прикрепленный файл  o_prokladke_polimernix_tryboprovoov.rtf ( 18,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1680
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valentin2583
сообщение 18.6.2014, 8:51
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.10.2011
Пользователь №: 125038



Цитата(Lalla @ 5.8.2011, 10:41) *
smile.gif Я не понимаю, это колено находится в горизонтальной плоскости или вертикальной относительно пола? Если вертикально, это же некрасиво, вышли из пола и изгибаемся, да и места на обратке не хватит для такого прибора. И что это показано перед шаровым краном? И под каким углом должно быть колено, под 90? Извините, если глупость спрашиваю. спасибо

Я тоже смотрел на изображение и в какой то момент были похожие мысли. В вертикальной. Если прибор и труба в одной горизонтальной плоскости то прибор лежит на полу или под полом. так что в вертикальный узел и подключить можно алюминевый радиатор с низу. перед шаровым краном показана фиксирующая опора. есть такая фасонка для данных труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных