|
  |
торговый центр с пристроенной трансформаторной подстанцией, что надо учесть в вентиляции? |
|
|
|
8.10.2008, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597

|
делаю вентиляцию на торг центр с пристроенной трансформаторной подстанцией. и не могу понять, какое внимание ей уделить. как ее включить в раздел вентиляции? там устанавливаются только решетки в ограждающих контсрукциях, что, обозначить эти системы как естественные и дать размеры решеток в спецификации? подскажите, максимально подробно. спасибо
|
|
|
|
|
8.10.2008, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Вентиляция в трансформаторной расчитывается по теплоизбыткам. Соответственно в ПЗ надо обосновать расчетом размеры Ваших решеток для теплого и холодного периодов. Показать их на плане вентиляции, подписать ВЕ-ПЕ и внести в спецификацию.
|
|
|
|
|
8.10.2008, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597

|
ясно. спасибо! так, а лит-ру посоветуете?
|
|
|
|
|
8.10.2008, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Тэээк, тревожный симптом. Литература у нас одна - Справочник проектировщика и СНиП 41-01-2003, стр. 67  . Потом составляете таблицу тепловоздушного баланса для теплого и холодного периода года и всё станет ясно. Теплоизбытки от трансформаторов можно у электриков попросить, может и не пошлют..
|
|
|
|
|
8.10.2008, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140

|
Цитата(Странная Белка @ 8.10.2008, 11:17) [snapback]300398[/snapback] Тэээк, тревожный симптом. Литература у нас одна - Справочник проектировщика и СНиП 41-01-2003, стр. 67  . Потом составляете таблицу тепловоздушного баланса для теплого и холодного периода года и всё станет ясно. Теплоизбытки от трансформаторов можно у электриков попросить, может и не пошлют.. Где-то тут на форуме программка для расчета была, находил как-то для аналогичного случая
|
|
|
|
|
8.10.2008, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597

|
Цитата Тэээк, тревожный симптом ничего тревожного)) в первый раз в первый класс. просто расчет ведется по ПУЭ, а в снипе на стр. 67- можно указать рункт, у мня стройконсультант, там нет страниц))
|
|
|
|
|
8.10.2008, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597

|
Цитата ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ 4.3.40. В помещениях преобразовательных подстанций и установок должно быть предусмотрено отопление.
4.3.41. В холодное время при неработающем оборудовании отопление должно обеспечивать температуру не ниже: в помещении преобразовательных агрегатов +16 °С, в помещениях теплообменников +10 °С. Во всех остальных помещениях должна быть обеспечена температура, указанная в санитарных нормах.
4.3.42. В летний период температура воздуха в рабочей зоне помещений преобразовательных подстанций и установок не должна превышать температуру наружного воздуха более чем на 5 °С, при этом наибольшая температура должна быть не выше +40 °С.
4.3.43. В помещениях подстанции (установки) должны быть приняты меры для удаления избыточной теплоты, выделяемой преобразовательными агрегатами, аппаратурой, резисторами и другим оборудованием при работе установки.
4.3.44. В устройстве общеобменной вентиляции, используемой для удаления избыточной теплоты из помещений, должна быть предусмотрена очистка воздуха от пыли.
4.3.45. Рекомендуется предусматривать раздельные системы вентиляции для первого этажа, подвала и других изолированных помещений. Допускается устройство общей системы вентиляции при наличии управляемых заслонок (шиберов), позволяющих прекратить подачу воздуха в отдельные помещения в случае пожара.
4.3.46. Преобразовательные подстанции и установки должны быть обеспечены водой исходя из потребности для охлаждения преобразовательных агрегатов и для санитарно-технических устройств.
4.3.47. Водопровод должен быть оборудован сетчатыми фильтрами, исключающими попадание крупных включений в систему охлаждения преобразователей. вот что я нашел.
|
|
|
|
|
8.10.2008, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
По-хорошему, решетки ставятся при небольших теплоизбытках. Лучше ставить решетки на приток, а для вытяжки использовать осевые вентиляторы, установленные в противоположных от решеток наружных стенах. Иногда для теплого периода и этого бывает недостаточно и приходится еще и холодилку городить. Сейчас делаю цементный завод, они настаивают, чтобы во всех ТП были только решетки, говорят, что у них и так все работает. Ни о каких фильтрах речи не идет. Ну и отопление надо сделать конечно. В СНиП 41-01-2003 - это не пункт, а Приложение Л.
|
|
|
|
|
8.10.2008, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597

|
помещения 192- камера трансформатора Т1 193- РУ-6кВ 194-камера транс-ра Т2 195- РУ-0,4кВ вот что есть. я даже не знаю как грамотно к этому подойти. куда там вентиляторы ставить, куда фильтры верхнее правое помещение- 194, ниже 193, ниже 192, левое длинное 195. выход-вход в 195 снизу. с левой стороны и с верху пристроено здание
|
|
|
|
|
8.10.2008, 12:01
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Была у меня похожая подстанция. Рассчитала теплопоступления, необходимое кол-во воздуха, сечения решёток. При согласовании получила замечания, что сечения недостаточные. А проверяют они их по эмпирической формуле.
|
|
|
|
|
8.10.2008, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597

|
спасибо, счас гляну
так, сразу вопрос. у меня с двух сторон здание. вытяжку дефлекторами тогда? или вентиляторы ставить?
|
|
|
|
|
8.10.2008, 12:23
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Вентиляторы надёжнее. Я на юге на трансформатовных подстанциях вообще оконные кондиционеры, вмурованные в стены видела.
|
|
|
|
|
8.10.2008, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597

|
ясно. спасибо!!
|
|
|
|
|
8.10.2008, 19:28
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(MaksP @ 8.10.2008, 9:02) [snapback]300339[/snapback] делаю вентиляцию на торг центр с пристроенной трансформаторной подстанцией. и не могу понять, какое внимание ей уделить. как ее включить в раздел вентиляции? там устанавливаются только решетки в ограждающих контсрукциях, что, обозначить эти системы как естественные и дать размеры решеток в спецификации? подскажите, максимально подробно. спасибо Есть тема на форуме, объединен. из пяти одинаковых - Ваша шестая будет http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%EE%F0%ED%FB%F5 Поиск рулит
|
|
|
|
|
10.10.2008, 7:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597

|
спасибо!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|