Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> торговый центр с пристроенной трансформаторной подстанцией, что надо учесть в вентиляции?
MaksP
сообщение 8.10.2008, 8:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597



делаю вентиляцию на торг центр с пристроенной трансформаторной подстанцией. и не могу понять, какое внимание ей уделить. как ее включить в раздел вентиляции? там устанавливаются только решетки в ограждающих контсрукциях, что, обозначить эти системы как естественные и дать размеры решеток в спецификации? подскажите, максимально подробно. спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 8.10.2008, 10:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вентиляция в трансформаторной расчитывается по теплоизбыткам. Соответственно в ПЗ надо обосновать расчетом размеры Ваших решеток для теплого и холодного периодов. Показать их на плане вентиляции, подписать ВЕ-ПЕ и внести в спецификацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaksP
сообщение 8.10.2008, 10:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597



ясно. спасибо! так, а лит-ру посоветуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 8.10.2008, 10:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Тэээк, тревожный симптом. Литература у нас одна - Справочник проектировщика и СНиП 41-01-2003, стр. 67 biggrin.gif. Потом составляете таблицу тепловоздушного баланса для теплого и холодного периода года и всё станет ясно. Теплоизбытки от трансформаторов можно у электриков попросить, может и не пошлют..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 8.10.2008, 10:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Цитата(Странная Белка @ 8.10.2008, 11:17) [snapback]300398[/snapback]
Тэээк, тревожный симптом. Литература у нас одна - Справочник проектировщика и СНиП 41-01-2003, стр. 67 biggrin.gif. Потом составляете таблицу тепловоздушного баланса для теплого и холодного периода года и всё станет ясно. Теплоизбытки от трансформаторов можно у электриков попросить, может и не пошлют..

Где-то тут на форуме программка для расчета была, находил как-то для аналогичного случая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaksP
сообщение 8.10.2008, 10:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597



Цитата
Тэээк, тревожный симптом

ничего тревожного)) в первый раз в первый класс. просто расчет ведется по ПУЭ, а в снипе на стр. 67- можно указать рункт, у мня стройконсультант, там нет страниц))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaksP
сообщение 8.10.2008, 11:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597



Цитата
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
4.3.40. В помещениях преобразовательных подстанций и установок должно быть предусмотрено отопление.

4.3.41. В холодное время при неработающем оборудовании отопление должно обеспечивать температуру не ниже: в помещении преобразовательных агрегатов +16 °С, в помещениях теплообменников +10 °С. Во всех остальных помещениях должна быть обеспечена температура, указанная в санитарных нормах.

4.3.42. В летний период температура воздуха в рабочей зоне помещений преобразовательных подстанций и установок не должна превышать температуру наружного воздуха более чем на 5 °С, при этом наибольшая температура должна быть не выше +40 °С.

4.3.43. В помещениях подстанции (установки) должны быть приняты меры для удаления избыточной теплоты, выделяемой преобразовательными агрегатами, аппаратурой, резисторами и другим оборудованием при работе установки.

4.3.44. В устройстве общеобменной вентиляции, используемой для удаления избыточной теплоты из помещений, должна быть предусмотрена очистка воздуха от пыли.

4.3.45. Рекомендуется предусматривать раздельные системы вентиляции для первого этажа, подвала и других изолированных помещений. Допускается устройство общей системы вентиляции при наличии управляемых заслонок (шиберов), позволяющих прекратить подачу воздуха в отдельные помещения в случае пожара.

4.3.46. Преобразовательные подстанции и установки должны быть обеспечены водой исходя из потребности для охлаждения преобразовательных агрегатов и для санитарно-технических устройств.

4.3.47. Водопровод должен быть оборудован сетчатыми фильтрами, исключающими попадание крупных включений в систему охлаждения преобразователей.

вот что я нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 8.10.2008, 11:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



По-хорошему, решетки ставятся при небольших теплоизбытках. Лучше ставить решетки на приток, а для вытяжки использовать осевые вентиляторы, установленные в противоположных от решеток наружных стенах. Иногда для теплого периода и этого бывает недостаточно и приходится еще и холодилку городить.
Сейчас делаю цементный завод, они настаивают, чтобы во всех ТП были только решетки, говорят, что у них и так все работает. Ни о каких фильтрах речи не идет. Ну и отопление надо сделать конечно.
В СНиП 41-01-2003 - это не пункт, а Приложение Л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaksP
сообщение 8.10.2008, 11:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597



помещения
192- камера трансформатора Т1
193- РУ-6кВ
194-камера транс-ра Т2
195- РУ-0,4кВ
вот что есть. я даже не знаю как грамотно к этому подойти. куда там вентиляторы ставить, куда фильтры

верхнее правое помещение- 194, ниже 193, ниже 192, левое длинное 195. выход-вход в 195 снизу. с левой стороны и с верху пристроено здание
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  трансформаторная.jpg ( 24,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 8.10.2008, 12:01
Сообщение #10


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Была у меня похожая подстанция. Рассчитала теплопоступления, необходимое кол-во воздуха, сечения решёток. При согласовании получила замечания, что сечения недостаточные. А проверяют они их по эмпирической формуле.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчёт_ВЕ_трансформаторной.doc ( 24,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaksP
сообщение 8.10.2008, 12:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597



спасибо, счас гляну

так, сразу вопрос. у меня с двух сторон здание. вытяжку дефлекторами тогда? или вентиляторы ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 8.10.2008, 12:23
Сообщение #12


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Вентиляторы надёжнее. Я на юге на трансформатовных подстанциях вообще оконные кондиционеры, вмурованные в стены видела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaksP
сообщение 8.10.2008, 12:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597



ясно. спасибо!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.10.2008, 19:28
Сообщение #14


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(MaksP @ 8.10.2008, 9:02) [snapback]300339[/snapback]
делаю вентиляцию на торг центр с пристроенной трансформаторной подстанцией. и не могу понять, какое внимание ей уделить. как ее включить в раздел вентиляции? там устанавливаются только решетки в ограждающих контсрукциях, что, обозначить эти системы как естественные и дать размеры решеток в спецификации? подскажите, максимально подробно. спасибо

Есть тема на форуме, объединен. из пяти одинаковых - Ваша шестая будет http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%EE%F0%ED%FB%F5
Поиск рулит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaksP
сообщение 10.10.2008, 7:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597



спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 9:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных