здравствуйте!Подскажите пожалуйста!В паспорте на котел, говорится что он мазутный. Но нигде не нашла что должен работать на определенном мазуте. Прописано ли в документации что он должен топиться только на определенной марке мазута? И можно ли еще топить на флотском мазуте?
Котельная по паспорту должна эксплуатироваться 20 лет. можно ли продлить ее за счет капремонта? За счет чего еще можно продлить?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 10.10.2008, 9:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Смотрите документацию на горелку, а не на котел. Флотские мазуты - менее вязкие, чем марки М-40 и тем более М-100, поэтому сжигать их легче, можно догревать до более низкой температуры. Но горелка требует наладки под этот вид топлива.
Насчет продления службы - не скажу, не знаю. Топливо дорожает с каждым годом, есть ли в смысл делать капремонт морально устаревшего оборудования, если почти за те же деньги можно поставить новое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wildwoman
сообщение 17.10.2008, 13:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19089



Спасибо!!выручили!:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-pert
сообщение 20.11.2008, 20:12
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20790



20 лет это расчётный срок службы котла (с момента ввода в эксплуатацию, а не выпуска или монтажа), затем экспертное техническое диагностирование и (по состоянию) продление сроков или запрет на эксплуатацию.
Запрет может быть снят при выполнении определённых ремонтов , не обязательно капитального. Причина и условия запрета будет указана в заключении экспертизы промышленной безопасности (ЭТД его составная часть).

Сообщение отредактировал x-pert - 20.11.2008, 20:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astat
сообщение 20.11.2008, 23:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ухта
Пользователь №: 25257



После экспертизы промышленной безопасности многим котлам ресурс продлевается, если эксплуатировался в нормальных режимах. Что за котел, судя по расчетному сроку жаротрубный Многие котлы идут в вариантах на жидком топливе, на газе, на твердом топливе. При этом возможно изменение применяемого топлива путем замены горелки. Неоднократно в своей работе (экспертиза промышленной безопасности) сталкивался. Котлы были котельные установки ПКН-2, они же котлы Е-1,0-0,9. Правда обычно это было перевод с газа на сырую нефть. При этом ресурс котла уменьшался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных