Какими еще кто контроллерами пользуется? Кто еще устанавливает свободно программируемые?
|
|
|
|
|
20.10.2008, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
жалко в голосовалке нельзя выбрать несколько пунктов. мы для сложных задач Хонивел используем, для совсем простых Данфосс. Мне лично ВАГО-ИО нравится, т.к. очень бюджетно получается и програмировать в Codesys удобно .
|
|
|
|
Гость_losь_*
|
20.10.2008, 14:08
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
20.10.2008, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661

|
|
|
|
|
|
20.10.2008, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23752

|
Ну тогда (до кучи) еще забыли немецкие Logamatic (ф. Buderus), calorMATIC 630 (ф. Vaillant) и итальянские COSTER ( COSTER T.E. S.p.A. Internet Home Page).
Сообщение отредактировал NektoN2008 - 20.10.2008, 14:28
|
|
|
|
Гость_Vasilii_*
|
21.10.2008, 6:07
|
Guest Forum

|
Цитата(zyUKR1 @ 20.10.2008, 16:53) [snapback]305058[/snapback] Какими еще кто контроллерами пользуется? Кто еще устанавливает свободно программируемые? Сейчас готовим котельную на Р-06 от Текона. В течении месяца запустим (я надеюсь  ). Но как сказали выше - сроки поставки у них ого-го (2 месяца придется ждать). Но можно программировать и на ISaGRAF-e, и на Trace Mode, и на Си.
|
|
|
|
|
21.10.2008, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
Цитата(Vasilii @ 21.10.2008, 6:07) [snapback]305376[/snapback] Сейчас готовим котельную на Р-06 от Текона. В течении месяца запустим (я надеюсь  ). Но как сказали выше - сроки поставки у них ого-го (2 месяца придется ждать). Но можно программировать и на ISaGRAF-e, и на Trace Mode, и на Си. пааападробнее про програмирование контролеров " на Trace Mode" ???
|
|
|
|
|
21.10.2008, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661

|
Есть ли разница на каком языке программировать контроллер? На сколько удорожает визуализация? на сколько она необходима? Как часто она применяется в котельных?
|
|
|
|
|
21.10.2008, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
Цитата(zyUKR1 @ 21.10.2008, 11:02) [snapback]305503[/snapback] Есть ли разница на каком языке программировать контроллер? На сколько удорожает визуализация? на сколько она необходима? Как часто она применяется в котельных? конечно есть разница на каком програмировать!!! если взять условно основные "МЭКовские" языки, (я больше по Codesys сужу) : если вы электрик то проще язык LD, очень похож на электрическую схему, реле, лампочки  ))) для технолога проще функциональные блоки, для закоренелого програмиста свой язык очень мне напоминает паскаль. это конечно если выбор есть каким языком програмировать:) по поводу визуализации, мы отдельно СКАДы не применяли для котельной, т.к. трайсмоды, икониксы и т.д. стоят денег. Пользовались средствами предоставлеными производителем контролера.
|
|
|
|
|
21.10.2008, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата пааападробнее про програмирование контролеров " на Trace Mode" ??? а чего тут неясно ? Trace Mode - интегрированная Soft-Logic система разработки и пр....
|
|
|
|
|
21.10.2008, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661

|
Раз дело зашло за СПК по серъезному вот задумываюсь. Какими видами СПК вы пользуетесь? Кто вам пишет программы? Кто отвечает за сбой программы? Дают ли программисты бумагу с тем, что берут ответственностьза неправильную работу контроллера? Как часто заказчик отдает предпочтение СПК?
Есть ли на форуме инсталляторы , которые заказывают СПК? Есть подозрение, что большенство проголосовавших за СПК, сами являются фирмами разработчиками СПК и уже к работе иэксплуатации СПК не касаются.
Сообщение отредактировал zyUKR1 - 21.10.2008, 19:46
|
|
|
|
|
21.10.2008, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Да большинство серьезных объектов сделаны на СПК. Мы не производитель контроллеров. Мы проектировщики и интеграторы. Софт пишем сами. Кто по договору разрабатывает софт, тот и отвечает.
|
|
|
|
Гость_Vasilii_*
|
22.10.2008, 5:52
|
Guest Forum

|
Цитата(Verh @ 21.10.2008, 12:23) [snapback]305443[/snapback] пааападробнее про програмирование контролеров " на Trace Mode" ??? Поподробней на www.adastra.ru. В двух словах: программируете и верх и низ в одном проекте, для работы программы в ПЛК необходимо иметь в контроллере поддержку ТМ (исполнительный модуль ТМ - микроМРВ). На сайте есть список контроллеров которые поддерживает ТМ.
|
|
|
|
|
22.10.2008, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
Цитата(zyUKR1 @ 21.10.2008, 19:33) [snapback]305738[/snapback] Кто вам пишет программы? Кто отвечает за сбой программы? Дают ли программисты бумагу с тем, что берут ответственностьза неправильную работу контроллера? привлекать програмистов со стороны я считаю не правильно. выбирайте те контролеры с которыми сможете справится собственным ресурсом.
|
|
|
|
|
22.10.2008, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661

|
Цитата выбирайте те контролеры с которыми сможете справится собственны Это нужно иметь отдельного человека. Для негопостоянно работу находить. А хочется обратиться на фирму и все.
|
|
|
|
|
22.10.2008, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
А Вы не отдельного заведите, а комплексного. Хотя без объемов Вам вобщем не СПК не программист никчему
|
|
|
|
|
23.10.2008, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
Цитата(zyUKR1 @ 22.10.2008, 17:00) [snapback]306168[/snapback] Это нужно иметь отдельного человека. Для негопостоянно работу находить. А хочется обратиться на фирму и все. ну так обратитесь к нам  )) хотите, мы вам всю котельную под ключь.
|
|
|
|
|
23.10.2008, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661

|
ХОТИМ, боюсь Вас цена не устроит.
|
|
|
|
|
23.10.2008, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(zyUKR1 @ 23.10.2008, 15:18) [snapback]306567[/snapback] ХОТИМ, боюсь Вас цена не устроит. А я боюсь, что это ВАС цена не устроит
|
|
|
|
|
24.10.2008, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
Цитата(zyUKR1 @ 23.10.2008, 14:18) [snapback]306567[/snapback] ХОТИМ, боюсь Вас цена не устроит. деньги деньги дребеденьги пооотеряяял покой и сооон  )) а вы в каком городе обитаете? покрайней мере подсказать смогу.
|
|
|
|
|
24.10.2008, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(zyUKR1 @ 22.10.2008, 18:00) [snapback]306168[/snapback] А хочется обратиться на фирму и все. Абсолютно здравый подход. Мерседес и БМВ тоже автоматику не делают, а заказывают все у Боша. Не должно все замыкаться на одного человека. Вы взяли человека, набрали под него заказов, а он уволился, заболел или в запой ушел. Все. Предприятие встало. Для начало наших смежников мы очень напрягали, тем что делали в автоматике то, чего им было не под силу, видели в нас конкурентов. Потом узнали, что мы кроме автоматики и слаботочки ничем не занимаемся более, не лезем в монтаж котельных, вентсистем и т.п. и начали с нами сотрудничать. В результате выиграли все. И у них всеупростилось и у нас заказов через край. Это весьма взаимовыгодно и называется интеграцией. ;о)
|
|
|
|
|
24.10.2008, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661

|
Цитата Вы взяли человека, набрали под него заказов, а он уволился, заболел или в запой ушел. Все. Предприятие встало.  - 100% правы. Цитата а вы в каком городе обитаете? Донецк - Украина. но фирма может быть и с Запорожья и Харькова и Луганска.
|
|
|
|
|
27.10.2008, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
Цитата(zyUKR1 @ 24.10.2008, 12:44) [snapback]306993[/snapback]  - 100% правы. Донецк - Украина. но фирма может быть и с Запорожья и Харькова и Луганска. мы то сами Харьков. только в Киеве на "зароботках"  )))
|
|
|
|
Гость_stuFF_*
|
27.10.2008, 14:18
|
Guest Forum

|
Дешево и сердито контроллеры фирмы "Волмаг". Надежно и по дороже Unitronics. Дорого и очень качественно Yakogava. Как программист скажу своё мнение, лучше использовать свободно-программируемые контроллеры,при наличии качественного программиста надежность работы оборудования и регулирования процессов возрастает на порядок.
|
|
|
|
Гость_stuFF_*
|
27.10.2008, 14:26
|
Guest Forum

|
Цитата(vladun @ 21.10.2008, 16:34) [snapback]305679[/snapback] а чего тут неясно ? Trace Mode - интегрированная Soft-Logic система разработки и пр....  лично работал с трейс моуд (5.4 версия) ..... ужасная система, проще и более функциональная scada InTouch 10. Это моё личное мнение.
|
|
|
|
|
28.10.2008, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
ИМХО тема не совсем правильно названа. Изначально вопрос был о "лучшем" контроллере, а речь в ветке идет о недорогом контроллере. Надо как то название подправить.
|
|
|
|
|
28.10.2008, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661

|
Цитата речь в ветке идет о недорогом контроллере Я думаю , для каждой задачи - свой лучший контроллер. Поэтому часто можно прочитать, "Для простых задай ..... контроллер , а для сложных ....... контроллер"
|
|
|
|
|
5.11.2008, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата лучше использовать свободно-программируемые контроллеры,при наличии качественного программиста надежность работы оборудования и регулирования процессов возрастает на порядок Вы и вправду считаете, что самый "найкрутейший" програмист будет "круче" группы профи, что разрабатывают специализированные контроллеры ? Круче тех людей, кто уже корни пустили в этом бизнесе и целые династии взрастили на том же Виссмане, Дитрихе и пр. ? Вы романтик, все так же верите в кулибиных "из избушки" или с "заваленки" ?  PS: забыли, наверное, отметить, что речь не о надежности, а о "точности соответствия софта задаче", ну а если задача стандартная, то нечего и ловить там "крутому" програмисту из какого-нибудь Запыдрищщенска!
|
|
|
|
|
12.11.2008, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Коллеги, прошу высказаться по теме : Недостатки/глюки/изъяны/и пр. контроллеров Е8-серии ф. Kromschroeder. Обнаружил совсем недавно, что данные девайсы дают фору по цене/функционалу (не путать с качеством, ибо его еще предстоит оценить) многим девайсам как то Данфосс, SBT Siemens, Honeywell и пр, которые я встречал/читал/слышал. Наличие свободного входа термодатчика и выходного реле, для программирования определенной функции вообще меня удивило. Что скажете уважаемые ? PS: к примеру Е8.0634 вот с таким функционалом в рознице стоит менее 300 ЕВро.
|
|
|
|
|
13.11.2008, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
Цитата(vladun @ 12.11.2008, 23:26) [snapback]314433[/snapback] Коллеги, прошу высказаться по теме : Недостатки/глюки/изъяны/и пр. контроллеров Е8-серии ф. Kromschroeder. Обнаружил совсем недавно, что данные девайсы дают фору по цене/функционалу (не путать с качеством, ибо его еще предстоит оценить) многим девайсам как то Данфосс, SBT Siemens, Honeywell и пр, которые я встречал/читал/слышал. Наличие свободного входа термодатчика и выходного реле, для программирования определенной функции вообще меня удивило. Что скажете уважаемые ? PS: к примеру Е8.0634 вот с таким функционалом в рознице стоит менее 300 ЕВро. нам данфосс существенно ecl200 дешевле обходится... да и при разговоре с заказчиком на вапрос "вам делать систему на оборудовании нормального производителя "как то Данфосс, SBT Siemens, Honeywell и пр" или сначала сэкономим и сделаем на ХХХХХХ а потом выкинем когда поломается и поставим "как то Данфосс, SBT Siemens, Honeywell и пр" угадайте какой ответ ?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|