|
  |
Без разрыва или через клеммник? |
|
|
|
14.10.2008, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Провода, входящие в шкаф, как правило, сначала идут на клеммник. Я сталкивался со следующими исключениями: 1. Термоэлектродные провода идут сразу на прибор (в обход клеммника), иначе в местах контактов меди и термоэлектродных проводов будет появляться паразитная термоЭДС; 2. Провода большого сечения (больше 120 кв. мм) из соображений целесообразности лучше сразу вести до силовой аппаратуры.
Открытым остается вопрос по следующим случаям: а. Сигнальные кабели 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА с экраном; б. Сигнальные кабели 0-10 В, 0-1 В, 0-100 мВ, 0-75 мВ, 0-50 мВ с экраном; в. Сигнальные кабели от термосопротивлений; г. Силовые провода от двигателей до частотников; д. "Цифровые" кабели (витые пары) RS485.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
14.10.2008, 19:35
|
Guest Forum

|
Все нижеперечисленные соединения делаю через клеммники
|
|
|
|
|
14.10.2008, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428

|
Только если экран (или повив жил) будет на внешнем кабеле, то наверно стоит предусмотреть это и на проводах внутреннего монтажа. А для силовых цепей наверно стоит делать одинаковое сечение. А то бывает внутри щита с автомата до клеммника идёт например 0.75, а с клеммника до приёмника кабель сечением 1.5...
Сообщение отредактировал djaval - 14.10.2008, 21:55
|
|
|
|
|
15.10.2008, 4:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Цитата(Игорь Борисов @ 14.10.2008, 22:35) [snapback]302786[/snapback] Все нижеперечисленные соединения делаю через клеммники Видимо Вы имели в виду "вышеперечисленные"?...  Цитата(djaval @ 15.10.2008, 0:55) [snapback]302835[/snapback] А для силовых цепей наверно стоит делать одинаковое сечение. А то бывает внутри щита с автомата до клеммника идёт например 0.75, а с клеммника до приёмника кабель сечением 1.5... Не совсем корректно. Провода, выходящие из шкафа, обычно заключаются в какую-нибудь оболочку - трубы, рукава, лотки, а значит греются сильнее. Иногда приходится на одну ступень повышать сечение (см. токовые нагрузки по ПУЭ). И второе: Внутри шкафа между прочим монтаж не допускается вести монтаж проводом сечением меньше 1.5 (ПУЭ, где-то во втором разделе, какая-то глава 6-го издания)... Но это к слову...
|
|
|
|
|
15.10.2008, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428

|
Цитата(Михайло @ 15.10.2008, 5:30) [snapback]302879[/snapback] И второе: Внутри шкафа между прочим монтаж не допускается вести монтаж проводом сечением меньше 1.5 (ПУЭ, где-то во втором разделе, какая-то глава 6-го издания)... Но это к слову... Даже для цепей управления и нагрузок с током менее 2-3 ампер?
|
|
|
|
|
15.10.2008, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327

|
Цитата(Михайло @ 14.10.2008, 19:31) [snapback]302782[/snapback] Открытым остается вопрос по следующим случаям: д. "Цифровые" кабели (витые пары) RS485. Интерфейсные кабели всетаки лучше подключать без промежуточных соединений С уважением Вячеслав
|
|
|
|
Гость_yura_ts_*
|
15.10.2008, 10:39
|
Guest Forum

|
Все силовые кабели регламентируются ПУЭ. А ниже перечисленные кроме Д. можно и через клеммники, только надо учитывать что любое дополнительное соединение дает погрешность.
|
|
|
|
|
15.10.2008, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144

|
Цитата(Михайло @ 15.10.2008, 0:31) [snapback]302782[/snapback] 1. Термоэлектродные провода идут сразу на прибор (в обход клеммника), иначе в местах контактов меди и термоэлектродных проводов будет появляться паразитная термоЭДС; Не совсем верно, термокомпенсационные провода также подключаются к соединительным коробкам, там же устанавливается термокомпенсатор температуры холодных спаев. Непосредственно к приборам термокомпенсационный провод подключается в случаях когда компенсация температуры холодных спаев реализованна в приборе .
|
|
|
|
|
15.10.2008, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
C недавнего времени я все монтирую напрямую на входа/выхода контроллера и силовое оборудование. Но этом скорее обуславливается используемым оборудованием и моими схемотехническими решениями...
|
|
|
|
|
15.10.2008, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Все силовые кабели регламентируются ПУЭ. Кабели регламентируются, а внутри шкафа автоматики - НЕТ. Это изделие. Используемый в нем провод, схемотенические решения регламентируются ТУ которое писал производитель шкафа.
|
|
|
|
Гость_yura_ts_*
|
15.10.2008, 12:54
|
Guest Forum

|
Цитата Кабели регламентируются, а внутри шкафа автоматики - НЕТ. Это изделие. Используемый в нем провод, схемотенические решения регламентируются ТУ которое писал производитель шкафа. Я про переходы по сечению от источника до потребителя (0,75 на 1,5). А во второх если я сам делаю шкаф автоматики, то я сам себе и делаю ТУ, и по большей части, хоть все и работает, но я уверен что по нормативам где то, что то сделано не правильно. Ну нет у меня документации и рекомендаций от старших товарищей (крик души)  .
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
15.10.2008, 13:49
|
Guest Forum

|
Ни разу не видел ТУ на ящик, посмотреть бы где, может кто знает?
|
|
|
|
|
15.10.2008, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Я про переходы по сечению от источника до потребителя (0,75 на 1,5). А чем Вас переход пугает. Провода разного сечения в цепи это просто последовательно соединенные сопротивления разного значения. Складываете их и вычисляете падение напряжения, если стоит такая задача. Переход с 0,75 внутри шкафа на 1,5 снаружи ничем не регламентируется. Цитата Ни разу не видел ТУ на ящик, посмотреть бы где, может кто знает? Попросите у Игоря Борисова он вроде как свои шкафы по ТУ делает.
|
|
|
|
|
15.10.2008, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428

|
В ПУЭ я помню мысль, говорящую о том, что стационарные электроустановки должны подключаться проводом с сечением не менее 1.5. Но что входит в понятие стационарные электроустановки? Внутренности щита входят?
Сообщение отредактировал djaval - 15.10.2008, 16:47
|
|
|
|
|
15.10.2008, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129

|
Неудобно же без клеммников. Я согласен только про термопары. Ну и что касается интерфейса RS485 чтобы параллельное соединение с минимальными хвостиками приходится иногда заводить прямо на прибор. Силу 35кв и выше прямо на автомат или контактор тоже удобнее кидать чем через клеммник, но бывают варианты...
|
|
|
|
|
15.10.2008, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Цитата(Vyacheslav @ 15.10.2008, 12:34) [snapback]302985[/snapback] Интерфейсные кабели всетаки лучше подключать без промежуточных соединений Цитата(mich_vk @ 15.10.2008, 20:22) [snapback]303319[/snapback] Я согласен только про термопары. Ну и что касается интерфейса RS485 чтобы параллельное соединение с минимальными хвостиками приходится иногда заводить прямо на прибор. Силу 35кв и выше прямо на автомат или контактор тоже удобнее кидать чем через клеммник, но бывают варианты... Я согласен с вами, похоже я мог бы и не задавать вопрос! Цитата(djaval @ 15.10.2008, 10:21) [snapback]302891[/snapback] Даже для цепей управления и нагрузок с током менее 2-3 ампер?  Цитата(djaval @ 15.10.2008, 19:46) [snapback]303295[/snapback] В ПУЭ я помню мысль, говорящую о том, что стационарные электроустановки должны подключаться проводом с сечением не менее 1.5. Но что входит в понятие стационарные электроустановки? Внутренности щита входят? Можно поднять этот пункт, но я был уверен, что речь шла о шкафах и пультах... Цитата(arkt2006 @ 15.10.2008, 14:12) [snapback]303057[/snapback] Не совсем верно, термокомпенсационные провода также подключаются к соединительным коробкам, там же устанавливается термокомпенсатор температуры холодных спаев. Непосредственно к приборам термокомпенсационный провод подключается в случаях когда компенсация температуры холодных спаев реализованна в приборе. Принимается. Мы такое не используем, но учтем!!! P.S. Насчет интерфейсных кабелей: там фигурируют сопротивления 100-120 Ом (терминатор), какое значение будут иметь сопротивления контактов в доли ома? Имею в виду перемычку делать на приборе, но витые вводить через клеммник.
Сообщение отредактировал Михайло - 15.10.2008, 18:04
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
15.10.2008, 19:32
|
Guest Forum

|
Цитата P.S. Насчет интерфейсных кабелей: там фигурируют сопротивления 100-120 Ом (терминатор), какое значение будут иметь сопротивления контактов в доли ома? Имею в виду перемычку делать на приборе, но витые вводить через клеммник. Дело не в активном сопротивлении клемм, а в волновом сопротивлении кабеля. В неоднородных линиях связи появляются отражённые сигналы, способные ухудшить работу сети. Поэтому рекомендуется интерфейсные кабели подводить непосредственно к приборам.
Сообщение отредактировал mike-altai - 15.10.2008, 19:56
|
|
|
|
|
15.10.2008, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Михайло @ 14.10.2008, 20:31) [snapback]302782[/snapback] 1. Термоэлектродные провода идут сразу на прибор (в обход клеммника), иначе в местах контактов меди и термоэлектродных проводов будет появляться паразитная термоЭДС; А в приборе нет контактов? Цитата(mike-altai @ 15.10.2008, 20:32) [snapback]303369[/snapback] Дело не в активном сопротивлении клемм, а в волновом сопротивлении кабеля. В неоднородных линиях связи появляются отражённые сигналы, способные ухудшить работу сети. Поэтому рекомендуется интерфейсные кабели подводить непосредственно к приборам. Речь о волновом сопротивлении имеет смысл вести в диапазоне СВЧ. Какие скорости по 485? Работает как угоно, хоть в разнопарку. Это ж не 1000Вase. Я тоже все через клемники делаю. Ни разу никаких проблем не было. Клемники - это четкая зона разграничения ответственности: по одну сторону сборщики щита, а с другой монтажники и наладчики.
|
|
|
|
|
15.10.2008, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Мы за клеммники - монтировать быстрее, кабель разделывать проще, меньше шансов повредить существующую внутришкафную коммутацию, монтаж качественнее получается. Соответственно и дешевле получается.
Сообщение отредактировал Макс - 15.10.2008, 22:53
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
16.10.2008, 5:35
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ 16.10.2008, 2:21) [snapback]303471[/snapback] Какие скорости по 485? Работает как угоно, хоть в разнопарку. Это ж не 1000Вase. Приветствую, Константин Кхм... а в разнопарку, Вы какой резистор цепляете? Есть такое правило: делай как лучше - хуже само получится. Поэтому, желательно следовать рекомендациям На осциллограммах показаны искажения сигнала в сети RS485, возникающие на ответвлениях кабеля. С уважением, Михаил.
Сообщение отредактировал mike-altai - 20.10.2008, 4:19
|
|
|
|
|
16.10.2008, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Предпочитаю все делать через клемники. Преимущества очевидны - шкаф как правило собирается в другом месте и привозиться на объект в готовом виде. Если все клемники четко размещены и прнумерованы, то монтажникам (а это часто не те кто шкаф собирал) легче и быстрее выполнить внешние соединения с минимумом ошибок. Мы для подключения исполнительных устройств и датчиков (в том числе и ПТ100) стараемся использовать 2-3 этажные клеммы. По повду интерфейсов 485 - то там ведем монтаж напрмую. Тут видимо сказывается то что в основном используем Профибус, а там возможно применение только специального кабеля (у Сименса так), потому что что-либр подобное в их разъемы с ножевыми контактами вставить проблематично...
|
|
|
|
|
17.10.2008, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Тут видимо сказывается то что в основном используем Профибус, а там возможно применение только специального кабеля (у Сименса так), потому что что-либр подобное в их разъемы с ножевыми контактами вставить проблематично... Прошу прощения за оффтоп. А какой именно кабель коллега? (если не секрет)
|
|
|
|
|
18.10.2008, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Честно говоря даже не знаю, так как берем обычно у Сэмэнов вместе с остальными комплектующими - а у них там очень длинный заказной номер, хотя есть подозрение, что сами они его не делают. Кстати, советую сразу приобрести их же инструмент для разделки этого самого кабеля - очень даже помагает
|
|
|
|
|
19.10.2008, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Все же RS485 не стоит проводить через клеммник, потому что в этом случае появляется огромный виток, на который будет нефильтруемая помеха.
RS485.pdf ( 306,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 149
|
|
|
|
|
22.10.2008, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
в. сигнальные кабели от термосопротивлений подключенные через клеммник не подвержены помехам, если используется трех или четырехпроводка (все паразитные искажения вычитаются). д. Для кабеля RS485 необходимо учитывать места , где проложен кабель. Т.е. если кабель проложен не в помещении - необходимо обеспечить молниезащиту устройства подключенного к RS485.
Сообщение отредактировал elexm - 22.10.2008, 8:39
|
|
|
|
|
22.10.2008, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(arkt2006 @ 15.10.2008, 12:12) [snapback]303057[/snapback] Не совсем верно, термокомпенсационные провода также подключаются к соединительным коробкам, там же устанавливается термокомпенсатор температуры холодных спаев. Непосредственно к приборам термокомпенсационный провод подключается в случаях когда компенсация температуры холодных спаев реализованна в приборе . Бывают случаи, когда термокомпенсационные провода вставляют в АЛЮМИНИЕВЫЕ зажимки , а зажим клеммника выполнен из НИКЕЛИРОВАННОГО материала. Величина паразитного ЭДС в этом случае не поддается никаким законам.
|
|
|
|
|
22.10.2008, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144

|
Цитата(elexm @ 22.10.2008, 13:34) [snapback]305859[/snapback] Бывают случаи, когда термокомпенсационные провода вставляют в АЛЮМИНИЕВЫЕ зажимки , а зажим клеммника выполнен из НИКЕЛИРОВАННОГО материала. Величина паразитного ЭДС в этом случае не поддается никаким законам.  Бывает и медведь летает  ....... Я расказываю как правильно, а вы как бывает, за 20 лет в пусконаладке всякого насмотрелся.
|
|
|
|
|
22.10.2008, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428

|
Цитата(elexm @ 22.10.2008, 9:22) [snapback]305851[/snapback] в. сигнальные кабели от термосопротивлений подключенные через клеммник не подвержены помехам, если используется трех или четырехпроводка (все паразитные искажения вычитаются). Спорить не буду, но вообще-то трёх- и четырёх-проводная схема подключения термосопротивления позволяет учесть сопротивление самих проводов, и с помехами это никак не связано. Против помех как правило используют экранирование.
Сообщение отредактировал djaval - 22.10.2008, 21:16
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|