Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Без разрыва или через клеммник?
Михайло
сообщение 14.10.2008, 19:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Провода, входящие в шкаф, как правило, сначала идут на клеммник. Я сталкивался со следующими исключениями:
1. Термоэлектродные провода идут сразу на прибор (в обход клеммника), иначе в местах контактов меди и термоэлектродных проводов будет появляться паразитная термоЭДС;
2. Провода большого сечения (больше 120 кв. мм) из соображений целесообразности лучше сразу вести до силовой аппаратуры.

Открытым остается вопрос по следующим случаям:
а. Сигнальные кабели 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА с экраном;
б. Сигнальные кабели 0-10 В, 0-1 В, 0-100 мВ, 0-75 мВ, 0-50 мВ с экраном;
в. Сигнальные кабели от термосопротивлений;
г. Силовые провода от двигателей до частотников;
д. "Цифровые" кабели (витые пары) RS485.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.10.2008, 19:35
Сообщение #2





Guest Forum






Все нижеперечисленные соединения делаю через клеммники
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 14.10.2008, 21:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Только если экран (или повив жил) будет на внешнем кабеле, то наверно стоит предусмотреть это и на проводах внутреннего монтажа.
А для силовых цепей наверно стоит делать одинаковое сечение. А то бывает внутри щита с автомата до клеммника идёт например 0.75, а с клеммника до приёмника кабель сечением 1.5...

Сообщение отредактировал djaval - 14.10.2008, 21:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 15.10.2008, 4:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(Игорь Борисов @ 14.10.2008, 22:35) [snapback]302786[/snapback]
Все нижеперечисленные соединения делаю через клеммники

Видимо Вы имели в виду "вышеперечисленные"?... smile.gif

Цитата(djaval @ 15.10.2008, 0:55) [snapback]302835[/snapback]
А для силовых цепей наверно стоит делать одинаковое сечение. А то бывает внутри щита с автомата до клеммника идёт например 0.75, а с клеммника до приёмника кабель сечением 1.5...

Не совсем корректно. Провода, выходящие из шкафа, обычно заключаются в какую-нибудь оболочку - трубы, рукава, лотки, а значит греются сильнее. Иногда приходится на одну ступень повышать сечение (см. токовые нагрузки по ПУЭ).
И второе: Внутри шкафа между прочим монтаж не допускается вести монтаж проводом сечением меньше 1.5 (ПУЭ, где-то во втором разделе, какая-то глава 6-го издания)... Но это к слову...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 15.10.2008, 7:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Цитата(Михайло @ 15.10.2008, 5:30) [snapback]302879[/snapback]
И второе: Внутри шкафа между прочим монтаж не допускается вести монтаж проводом сечением меньше 1.5 (ПУЭ, где-то во втором разделе, какая-то глава 6-го издания)... Но это к слову...

Даже для цепей управления и нагрузок с током менее 2-3 ампер? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vyacheslav
сообщение 15.10.2008, 9:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327



Цитата(Михайло @ 14.10.2008, 19:31) [snapback]302782[/snapback]
Открытым остается вопрос по следующим случаям:
д. "Цифровые" кабели (витые пары) RS485.


Интерфейсные кабели всетаки лучше подключать без промежуточных соединений

С уважением Вячеслав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yura_ts_*
сообщение 15.10.2008, 10:39
Сообщение #7





Guest Forum






Все силовые кабели регламентируются ПУЭ. А ниже перечисленные кроме Д. можно и через клеммники, только надо учитывать что любое дополнительное соединение дает погрешность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 15.10.2008, 11:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(Михайло @ 15.10.2008, 0:31) [snapback]302782[/snapback]
1. Термоэлектродные провода идут сразу на прибор (в обход клеммника), иначе в местах контактов меди и термоэлектродных проводов будет появляться паразитная термоЭДС;


Не совсем верно, термокомпенсационные провода также подключаются к соединительным коробкам, там же устанавливается термокомпенсатор температуры холодных спаев.
Непосредственно к приборам термокомпенсационный провод подключается в случаях когда компенсация температуры холодных спаев реализованна в приборе .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 15.10.2008, 12:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



C недавнего времени я все монтирую напрямую на входа/выхода контроллера и силовое оборудование. Но этом скорее обуславливается используемым оборудованием и моими схемотехническими решениями...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 15.10.2008, 12:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Все силовые кабели регламентируются ПУЭ.


Кабели регламентируются, а внутри шкафа автоматики - НЕТ. Это изделие. Используемый в нем провод, схемотенические решения регламентируются ТУ которое писал производитель шкафа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yura_ts_*
сообщение 15.10.2008, 12:54
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата
Кабели регламентируются, а внутри шкафа автоматики - НЕТ. Это изделие. Используемый в нем провод, схемотенические решения регламентируются ТУ которое писал производитель шкафа.


Я про переходы по сечению от источника до потребителя (0,75 на 1,5). А во второх если я сам делаю шкаф автоматики, то я сам себе и делаю ТУ, и по большей части, хоть все и работает, но я уверен что по нормативам где то, что то сделано не правильно. Ну нет у меня документации и рекомендаций от старших товарищей (крик души) bang.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.10.2008, 13:49
Сообщение #12





Guest Forum






Ни разу не видел ТУ на ящик, посмотреть бы где, может кто знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 15.10.2008, 16:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Я про переходы по сечению от источника до потребителя (0,75 на 1,5).


А чем Вас переход пугает. Провода разного сечения в цепи это просто последовательно соединенные сопротивления разного значения. Складываете их и вычисляете падение напряжения, если стоит такая задача. Переход с 0,75 внутри шкафа на 1,5 снаружи ничем не регламентируется.

Цитата
Ни разу не видел ТУ на ящик, посмотреть бы где, может кто знает?


Попросите у Игоря Борисова он вроде как свои шкафы по ТУ делает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 15.10.2008, 16:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



В ПУЭ я помню мысль, говорящую о том, что стационарные электроустановки должны подключаться проводом с сечением не менее 1.5.
Но что входит в понятие стационарные электроустановки? Внутренности щита входят?

Сообщение отредактировал djaval - 15.10.2008, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mich_vk
сообщение 15.10.2008, 17:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129



Неудобно же без клеммников.
Я согласен только про термопары. Ну и что касается интерфейса RS485 чтобы параллельное соединение с минимальными хвостиками приходится иногда заводить прямо на прибор.
Силу 35кв и выше прямо на автомат или контактор тоже удобнее кидать чем через клеммник, но бывают варианты...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 15.10.2008, 18:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(Vyacheslav @ 15.10.2008, 12:34) [snapback]302985[/snapback]
Интерфейсные кабели всетаки лучше подключать без промежуточных соединений

Цитата(mich_vk @ 15.10.2008, 20:22) [snapback]303319[/snapback]
Я согласен только про термопары. Ну и что касается интерфейса RS485 чтобы параллельное соединение с минимальными хвостиками приходится иногда заводить прямо на прибор.
Силу 35кв и выше прямо на автомат или контактор тоже удобнее кидать чем через клеммник, но бывают варианты...

Я согласен с вами, похоже я мог бы и не задавать вопрос!

Цитата(djaval @ 15.10.2008, 10:21) [snapback]302891[/snapback]
Даже для цепей управления и нагрузок с током менее 2-3 ампер? smile.gif

Цитата(djaval @ 15.10.2008, 19:46) [snapback]303295[/snapback]
В ПУЭ я помню мысль, говорящую о том, что стационарные электроустановки должны подключаться проводом с сечением не менее 1.5.
Но что входит в понятие стационарные электроустановки? Внутренности щита входят?

Можно поднять этот пункт, но я был уверен, что речь шла о шкафах и пультах...

Цитата(arkt2006 @ 15.10.2008, 14:12) [snapback]303057[/snapback]
Не совсем верно, термокомпенсационные провода также подключаются к соединительным коробкам, там же устанавливается термокомпенсатор температуры холодных спаев.
Непосредственно к приборам термокомпенсационный провод подключается в случаях когда компенсация температуры холодных спаев реализованна в приборе.

Принимается. Мы такое не используем, но учтем!!!

P.S. Насчет интерфейсных кабелей: там фигурируют сопротивления 100-120 Ом (терминатор), какое значение будут иметь сопротивления контактов в доли ома? Имею в виду перемычку делать на приборе, но витые вводить через клеммник.

Сообщение отредактировал Михайло - 15.10.2008, 18:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 15.10.2008, 19:32
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата
P.S. Насчет интерфейсных кабелей: там фигурируют сопротивления 100-120 Ом (терминатор), какое значение будут иметь сопротивления контактов в доли ома? Имею в виду перемычку делать на приборе, но витые вводить через клеммник.

Дело не в активном сопротивлении клемм, а в волновом сопротивлении кабеля.
В неоднородных линиях связи появляются отражённые сигналы, способные ухудшить работу сети. Поэтому рекомендуется интерфейсные кабели подводить непосредственно к приборам.

Сообщение отредактировал mike-altai - 15.10.2008, 19:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 15.10.2008, 22:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Михайло @ 14.10.2008, 20:31) [snapback]302782[/snapback]
1. Термоэлектродные провода идут сразу на прибор (в обход клеммника), иначе в местах контактов меди и термоэлектродных проводов будет появляться паразитная термоЭДС;

А в приборе нет контактов?
Цитата(mike-altai @ 15.10.2008, 20:32) [snapback]303369[/snapback]
Дело не в активном сопротивлении клемм, а в волновом сопротивлении кабеля.
В неоднородных линиях связи появляются отражённые сигналы, способные ухудшить работу сети. Поэтому рекомендуется интерфейсные кабели подводить непосредственно к приборам.

Речь о волновом сопротивлении имеет смысл вести в диапазоне СВЧ. Какие скорости по 485? Работает как угоно, хоть в разнопарку. Это ж не 1000Вase.

Я тоже все через клемники делаю. Ни разу никаких проблем не было. Клемники - это четкая зона разграничения ответственности: по одну сторону сборщики щита, а с другой монтажники и наладчики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 15.10.2008, 22:52
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Мы за клеммники - монтировать быстрее, кабель разделывать проще, меньше шансов повредить существующую внутришкафную коммутацию, монтаж качественнее получается. Соответственно и дешевле получается.

Сообщение отредактировал Макс - 15.10.2008, 22:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 16.10.2008, 5:35
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Kass @ 16.10.2008, 2:21) [snapback]303471[/snapback]
Какие скорости по 485? Работает как угоно, хоть в разнопарку. Это ж не 1000Вase.

Приветствую, Константин rolleyes.gif
Кхм... а в разнопарку, Вы какой резистор цепляете?
Есть такое правило: делай как лучше - хуже само получится. Поэтому, желательно следовать рекомендациям bestbook.gif
На осциллограммах показаны искажения сигнала в сети RS485, возникающие на ответвлениях кабеля.

С уважением, Михаил.

Сообщение отредактировал mike-altai - 20.10.2008, 4:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  offshoot.JPG ( 27,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Прикрепленный файл  RS485.pdf ( 306,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Прикрепленный файл  connect_rs485.JPG ( 16,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 16.10.2008, 17:03
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Предпочитаю все делать через клемники. Преимущества очевидны - шкаф как правило собирается в другом месте и привозиться на объект в готовом виде. Если все клемники четко размещены и прнумерованы, то монтажникам (а это часто не те кто шкаф собирал) легче и быстрее выполнить внешние соединения с минимумом ошибок. Мы для подключения исполнительных устройств и датчиков (в том числе и ПТ100) стараемся использовать 2-3 этажные клеммы. По повду интерфейсов 485 - то там ведем монтаж напрмую. Тут видимо сказывается то что в основном используем Профибус, а там возможно применение только специального кабеля (у Сименса так), потому что что-либр подобное в их разъемы с ножевыми контактами вставить проблематично...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 17.10.2008, 18:44
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Тут видимо сказывается то что в основном используем Профибус, а там возможно применение только специального кабеля (у Сименса так), потому что что-либр подобное в их разъемы с ножевыми контактами вставить проблематично...

Прошу прощения за оффтоп. А какой именно кабель коллега? (если не секрет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 18.10.2008, 12:28
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Честно говоря даже не знаю, так как берем обычно у Сэмэнов вместе с остальными комплектующими - а у них там очень длинный заказной номер, хотя есть подозрение, что сами они его не делают.
Кстати, советую сразу приобрести их же инструмент для разделки этого самого кабеля - очень даже помагает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 19.10.2008, 18:54
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Все же RS485 не стоит проводить через клеммник, потому что в этом случае появляется огромный виток, на который будет нефильтруемая помеха.

Прикрепленный файл  RS485.pdf ( 306,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 22.10.2008, 8:22
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



в. сигнальные кабели от термосопротивлений подключенные через клеммник не подвержены помехам,
если используется трех или четырехпроводка (все паразитные искажения вычитаются).
д. Для кабеля RS485 необходимо учитывать места , где проложен кабель.
Т.е. если кабель проложен не в помещении - необходимо обеспечить молниезащиту устройства подключенного к RS485.

Сообщение отредактировал elexm - 22.10.2008, 8:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 22.10.2008, 8:34
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(arkt2006 @ 15.10.2008, 12:12) [snapback]303057[/snapback]
Не совсем верно, термокомпенсационные провода также подключаются к соединительным коробкам, там же устанавливается термокомпенсатор температуры холодных спаев.
Непосредственно к приборам термокомпенсационный провод подключается в случаях когда компенсация температуры холодных спаев реализованна в приборе .

Бывают случаи, когда термокомпенсационные провода вставляют в АЛЮМИНИЕВЫЕ зажимки ,
а зажим клеммника выполнен из НИКЕЛИРОВАННОГО материала.
Величина паразитного ЭДС в этом случае не поддается никаким законам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 22.10.2008, 18:25
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(elexm @ 22.10.2008, 13:34) [snapback]305859[/snapback]
Бывают случаи, когда термокомпенсационные провода вставляют в АЛЮМИНИЕВЫЕ зажимки ,
а зажим клеммника выполнен из НИКЕЛИРОВАННОГО материала.
Величина паразитного ЭДС в этом случае не поддается никаким законам.

spam.gif Бывает и медведь летает smile.gif .......
Я расказываю как правильно, а вы как бывает, за 20 лет в пусконаладке всякого насмотрелся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 22.10.2008, 21:15
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Цитата(elexm @ 22.10.2008, 9:22) [snapback]305851[/snapback]
в. сигнальные кабели от термосопротивлений подключенные через клеммник не подвержены помехам,
если используется трех или четырехпроводка (все паразитные искажения вычитаются).


Спорить не буду, но вообще-то трёх- и четырёх-проводная схема подключения термосопротивления позволяет учесть сопротивление самих проводов, и с помехами это никак не связано. Против помех как правило используют экранирование.

Сообщение отредактировал djaval - 22.10.2008, 21:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 22:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных