Цитата(Vyacheslav @ 15.10.2008, 12:34) [snapback]302985[/snapback]
Интерфейсные кабели всетаки лучше подключать без промежуточных соединений
Цитата(mich_vk @ 15.10.2008, 20:22) [snapback]303319[/snapback]
Я согласен только про термопары. Ну и что касается интерфейса RS485 чтобы параллельное соединение с минимальными хвостиками приходится иногда заводить прямо на прибор.
Силу 35кв и выше прямо на автомат или контактор тоже удобнее кидать чем через клеммник, но бывают варианты...
Я согласен с вами, похоже я мог бы и не задавать вопрос!
Цитата(djaval @ 15.10.2008, 10:21) [snapback]302891[/snapback]
Даже для цепей управления и нагрузок с током менее 2-3 ампер?

Цитата(djaval @ 15.10.2008, 19:46) [snapback]303295[/snapback]
В ПУЭ я помню мысль, говорящую о том, что стационарные электроустановки должны подключаться проводом с сечением не менее 1.5.
Но что входит в понятие стационарные электроустановки? Внутренности щита входят?
Можно поднять этот пункт, но я был уверен, что речь шла о шкафах и пультах...
Цитата(arkt2006 @ 15.10.2008, 14:12) [snapback]303057[/snapback]
Не совсем верно, термокомпенсационные провода также подключаются к соединительным коробкам, там же устанавливается термокомпенсатор температуры холодных спаев.
Непосредственно к приборам термокомпенсационный провод подключается в случаях когда компенсация температуры холодных спаев реализованна в приборе.
Принимается. Мы такое не используем, но учтем!!!
P.S. Насчет интерфейсных кабелей: там фигурируют сопротивления 100-120 Ом (терминатор), какое значение будут иметь сопротивления контактов в доли ома? Имею в виду перемычку делать на приборе, но витые вводить через клеммник.