Помогите понять т.2 СНиП 41-01-2003, что такое транзитный воздуховод? |
|
|
|
16.10.2008, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Цитата Не знаю как у Вас в Казахстане, но у нас в РФ - противопожарная преграда - это строительная конструкция (стена, перекрытие) с определенным или требуемым пределом огнестойкости в зависимости от назначения помещения и тд, и в одном пож отсеке таких преград может быть до.... очень много. Да, Вы правы, это я в терминах запутался. Изначально я имел ввиду противопожарную преграду, отделяющую два пожарных отсека.
Сообщение отредактировал ARGO - 16.10.2008, 19:25
|
|
|
|
|
16.10.2008, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Дык эта таблица дана не приминительно к разным пож. отсекам. Ее можно применять к разного рода помещениям в одном пож. отсеке, если присутствует транзит. И один пожотсек может быть разной этажности. А перекрытие - пож. преграда, знач клапана или покрытие при транзите, если нет шахты, с требуемым пределом огенстойкости.
|
|
|
|
|
16.10.2008, 19:33
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(Wiz @ 16.10.2008, 20:30) [snapback]303953[/snapback] Дык эта таблица дана не приминительно к разным пож. отсекам. Ее можно применять к разного рода помещениям в одном пож. отсеке, если присутствует транзит. И один пожотсек может быть разной этажности. А перекрытие - пож. преграда, знач клапана или покрытие при транзите, если нет шахты, с требуемым пределом огенстойкости. Да
|
|
|
|
|
16.10.2008, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Цитата знач клапана или покрытие при транзите, если нет шахты, с требуемым пределом огенстойкости. Вот я и хотел сказать, что классически на магистралях клапана ставятся только при необходимости, напр. при переходе в другой пож. отсек. А в пределах одного пож. отсека все-таки лучше магистраль укрывать, а клапана ставить на ответвлениях.
Сообщение отредактировал ARGO - 17.10.2008, 9:00
|
|
|
|
|
20.10.2008, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
Не знаю, в снипе про клапаны ничего не написано, однако в ТУ последних объектов предписывается, обязательно на выходе из всех венткамер ставить огнезадерживающие клапаны.
|
|
|
|
|
20.10.2008, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Цитата Не знаю, в снипе про клапаны ничего не написано, однако в ТУ последних объектов предписывается, обязательно на выходе из всех венткамер ставить огнезадерживающие клапаны. В СНиП описан случай с венткамерой вне обслуживаемого пожарного отсека. п. 7.10.5 СНиП 41-01-2003. А надо ли выгораживать венткамеру в пределах обслуживаемого пож. отсека, напр., на техэтаже - это наверно больше к архитекторам. Зависит наверно, как написал Аркадий, от категории обслуживаемых помещений.
Сообщение отредактировал ARGO - 20.10.2008, 13:22
|
|
|
|
|
21.10.2008, 6:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
Цитата(ARGO @ 20.10.2008, 18:18) [snapback]305033[/snapback] В СНиП описан случай с венткамерой вне обслуживаемого пожарного отсека. п. 7.10.5 СНиП 41-01-2003. А надо ли выгораживать венткамеру в пределах обслуживаемого пож. отсека, напр., на техэтаже - это наверно больше к архитекторам. Зависит наверно, как написал Аркадий, от категории обслуживаемых помещений. Вы знаете, тут наверное нужно смотреть еще пункты 7.9.1 - 7.9.16 СНиП 41-01-2003. По этим пунктам можно определять, нужно ли отделять системы вентиляции друг от друга, то-есть выгораживать венткамеры.
|
|
|
|
|
21.10.2008, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(ReCS @ 21.10.2008, 6:37) [snapback]305378[/snapback] Вы знаете, тут наверное нужно смотреть еще пункты 7.9.1 - 7.9.16 СНиП 41-01-2003. По этим пунктам можно определять, нужно ли отделять системы вентиляции друг от друга, то-есть выгораживать венткамеры. М.б. я ошибаюсь, но из требования отделять системы друг от друга никак не следует необходимость наличия отдельных венткамер и венткамеры вообще (разве что есть кое-какие ограничения для систем, обслуживающих помещения категорий А и Б). Аркадий
|
|
|
|
|
21.10.2008, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Цитата М.б. я ошибаюсь, но из требования отделять системы друг от друга никак не следует необходимость наличия отдельных венткамер и венткамеры вообще (разве что есть кое-какие ограничения для систем, обслуживающих помещения категорий А и Б). Аркадий Да нет, это ведь раздел "Размещение оборудования", там там не только про А и Б сказано. Напр. в п. 7.9.11 "Оборудование приточных систем с рециркуляцией воздуха, обслуживающих помещения категорий В1-В3, не допускается размещать в общих помещениях для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием систем для помещений других категорий взрывопожарной опасности." или п. 7.9.14 "Оборудование вытяжных систем из помещений категорий В1- В3 не следует размещать в общем помещении с оборудованием вытяжных систем из помещений категории Г." Ну и тому подобное.
|
|
|
|
|
22.10.2008, 5:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
Аркадий, читайте СНиП!!! На сон грядущий, помогает...
|
|
|
|
Гость_ivan-ll-ing_*
|
22.10.2008, 7:28
|
Guest Forum

|
А без венткамер запаритесь экологию защищать, в особенности если рядом есть пом. с пост. пребыванием людей, акустический расчет экспертиза потребует сто пудово. Без венткамер, если я пральвильно помню, допускается оборудование с расходом не более 3000 тыщ кубов, хотя конечно можно пихнуть в водемеры, ТП,, насосные или подобные помещения.
|
|
|
|
|
22.10.2008, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Не знаю конечно, но если брать обычный случай - общественное здание, например, с вытяжными вентиляторами на тех.этаже (чердаке). Что там есть выгороженная венткамера, что ее нет (вентиляторы стоят просто в пространстве чердака) - особо ни на уровень шума на ниже лежащих этажах ни на пожарную безопасность здания не повлияет.
|
|
|
|
|
22.10.2008, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
А если это вент оборудование от вытяжных шкафов лабораторий? Всяко разно в одну кучу все не свалишь.
|
|
|
|
|
22.10.2008, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Ну ессесно, зависит от категории, от вредностей. На то и целый раздел "Размещение оборудования". Но я, как и автор этой темы (мне так показалось), имею ввиду просто общественное здание. То с чем сталкиваешься чаще всего. Ну хотя наверно кто-то только лаборатории и проектирует.
|
|
|
|
|
22.10.2008, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
У автора темы как раз там вентиляторы от шкафов  (поверьте на слово) Лаборатории в подвале,вент оборудование на чердаке... вот такие пироги...
|
|
|
|
|
22.10.2008, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
 Вот ведь, подвела интуиция. Ну тогда если нет другого "несовместимого" по СНиП оборудования, то наверно чердак=венткамера.
|
|
|
|
|
22.10.2008, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(ReCS @ 22.10.2008, 5:23) [snapback]305807[/snapback] Аркадий, читайте СНиП!!! На сон грядущий, помогает...  Обязательно читаю! А Вы, судя по времени написания поста это делаете вместо утренней зарядки и завтрака?  Аркадий.
|
|
|
|
|
24.10.2008, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
Цитата(ArFey @ 22.10.2008, 19:10) [snapback]306087[/snapback] Обязательно читаю! А Вы, судя по времени написания поста это делаете вместо утренней зарядки и завтрака?  Аркадий. Прибавте 5 часов и получите время когда я это написал. Для данного расчета СНиПы читать необязательно!
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|